发表于2006-03-13     2326人浏览     3人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  岩土工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2006-03-14 02:06:06

 发表于2006-03-13   |  只看该作者      

2

预应力混凝土管桩这种桩型在沿海一带已经早已不是什么新鲜玩意了,已经推广了至少5年以上。
桩基岩土设计参数应根据室内土工试验及现场原位测试结果,并结合地区工程实践经验综合确定,谭先生的算法是对的,我平时也是这样算的。
预应力混凝土管桩单桩竖向极限承载力标准值按推荐参数,选择代表性钻孔依行标《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)(5.2.8式)进行估算,并建议经静载试验确定。

奖励      

  • 奖励于 2006-03-14 02:06:06

 发表于2006-03-14   |  只看该作者      

3

两个计算方法之间的差异在于两个修正系数
侧阻系数是否要考虑?我们一般不考虑。当然有研究表明敞口与闭口之间侧阻差异小于5%。对工程实际影响很小。
端阻的系数是要考虑的,有的土层能产生良好的闭塞效应,对于粉土、粉砂类土土塞效应有限,这个时候敞口桩的实际端阻差异很大。

奖励      

  • 奖励于 2006-03-14 18:22:06

 发表于2006-04-01   |  只看该作者      

4

在上海,桩端土基本全为软土,这里计算桩端阻力是不考虑桩端开口的,都是按闭口计算的;以桩端直径面积乘以端阻!