图书馆群体工程施工组织设计

发表于2004-05-31     1694人浏览     1人跟帖     总热度:10  

图书馆群体工程施工组织设计
本工程为某学院图书馆,总建筑面积16124m2。全部工程共有10个栋号,各栋号以主楼为中心,包括书库、目录厅、演播楼、主楼梯间、综合电化教室、东副楼、西副楼、空调机房、变电所等。
主楼为6层框架,两跨跨度分别为8m及5.4m,柱网为5.1m×8m,5.1m×5.4m。层高,首层及标准层4.5m,顶层4.16m。基础形式为钢筋混凝土柱基及井字基础梁,埋深-2.8m。框架梁、柱为预制混凝土构件,梁上部为C25混凝土叠合层,预制混凝土楼板上有5cm厚C20混凝土现浇层。三层以上⑽―⒂轴与(E)―(G)轴之间设有一道圈梁。主楼南侧(1/10)―(4/14)轴为2层框架结构的大门厅。
目录厅结构与主楼相同,但其基础为钢筋混凝土筏基,混凝土底板为35cm厚C20现浇混凝土。
车库为升板结构,楼板为22cm厚C30混凝土现场预制,柱及后浇柱帽混凝土均为C40。结构为三层三跨,柱网尺寸4.8m×4.8m,每层均有由钢柱、预制混凝土板组成的夹层。
东西副楼均为砖混结构,砖砌条形基础,埋深-2.6m,基底10cm厚C10素混凝土垫层。在轴线(D)―(K)的承重墙及轴线(3/14)―(1/19),(1/2)―(X)之间的承重墙设基础圈梁,楼板和进深梁选用预制构件。
综合电化教室为混凝土排架结构,基础是C15现浇混凝土独立杯形基础,预制钢筋混凝土柱,18m跨混凝土薄腹梁,预制大型层面板,砖墙围护。阶梯教室前后高差1.51m,共设418个座位。
其他栋号除主楼楼梯间为现浇混凝土框架结构外,其余为砖混结构。
本工程的总平面如右图所示。
各栋建筑物主要尺寸见下表。
序号 建筑名称 层数 外围尺寸(M) 总高(M)
1 主 楼 6 13.4×86.7 28.09
2 主楼楼梯 7 7.8×15.3 30.07
3 目 录 厅 3 20.4×13.4 13.94
4 书 库 3 12.4×38.4 13.94
5 演 播 楼 1 20.4×28.4 13.94
6 东 副 楼 2 14.4×46.8 7.2
7 西 副 楼 2 14.4×46.8 7.2
8 电化教室 1 18×29.1 9.56
9 变 电 所 2 9×16.5 9.85
10 空调机房 2 16.2×12 10.82
本工程设计地面标高±0.00相当绝对标高50.30m,地基持力层为黄褐色可塑性粉质粘土,容许地耐力f=180kN/m2。基础埋深凡采用基础梁处为-2.8m,其他一般为-2.6m。地下水位约在46.50m(-3.8m)左右,为无压潜水稳定水位,施工期间可不考虑降水问题。
一、施工任务划分
(1) 土建工程由一队承担。
(2) 基槽土方、框架吊装、排架吊装等工程由机械处土方队及吊装队承担。
(3) 上水、采暖、照明电气工程由水电处二队承担。
(4) 通风、电梯安装由安装公司承担。
二、施工程序
(1) 第一批开工栋号为主楼、目录厅、东副楼、书库,基础同时做完。结构施工时安装2台TQ60/80塔式起重机,1台立在主楼南侧,负责主楼及东副楼南端的施工,另1台立在目录厅与东副楼之间,塔轨东西向铺设,负责目录厅、东副楼及主楼电梯间的施工。
(2) 第二批开工栋号为演播楼、空调机房、变电所、电化教室、西副楼。开工时间定在第一批开工栋号结构即将施工完毕时。目录厅及东副楼结构施工完毕后,将此塔式起重机移至演播楼与电化教室之间,塔轨东西向铺设,负责第二批开工栋号的施工。
(3) 西副楼结构施工不用塔吊,用汽车吊进行楼板等构件安装。
(4) 主楼结构施工完毕后,塔吊拆除出场。
(5) 为做到文明施工及竣工后尽快投入使用,本着先地下、后地上的原则,在第一批开工栋号基础施工后期即进行室外各种管线铺设工程施工。首先进行管线比较集中的主楼南侧管线土方开挖,尽量做到与基础合槽施工,以节省土方开挖量。要求在主楼结构施工开始前,各种管线回填土完毕,以免影响主体结构施工。
三、主要施工机具计划(见下表)
机具名称 数量(台) 电机容量(kW)
TQ60/80塔式起重机 2 48×2=96
20t汽车式吊车 1
电焊机 6 25×6=150
混凝土搅拌机 2 11×2=22
钢筋切断机 1 7
钢筋弯曲机 1 4.5
木工圆锯 2 4.5×2=9
木工截锯 1 4.5
木工压刨 1 7.5
混凝土振捣器 4 2.2×4=8.8
蛙式打夯机 4 2.8×4=11.2
卷扬机 4 13×4=52
升板机 20 3×20=60
(1) 本工程施工周期较长,现场控制轴线桩制作要牢固,妥善保护。挖土前必须经有关部门检验并办理验线手续。
(2) 现场有一条长约50m的旧人防通道,为灰土墙拱,沿东副楼南北走向,对主楼东侧及东副楼施工均有影响,在开挖土方之前由建设单位负责拆除填平。
(3) 开工前场地平整至标高-0.60m。
(4) 临时用电计算:
动力用电总容量P1=230kW;
电焊机用电容量P2=150kVA;
设cosφ=0.75,K1=0.5,K2=0.6,K3=1,
P总=1.05×( 0.5×230 +0.6×150)×1.1=281kVA
0.75
由建设单位提供320kVA变压器一台。
导线断面选择:
I线= KP总 = 281000×0.6 =342(A)
√―3
扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2004-06-06   |  只看该作者      

谢谢了,已收藏好了。

 发表于2008-05-12   |  只看该作者      

3

建议楼主打包上传哟,全是骨干!

奖励      

  • 奖励于 2008-05-13 12:30:15

BTWJ

浙江  | 建筑施工

2 关注

2 粉丝

61 发帖

0 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20