一 工程概况
1.1 建筑性质:启东市行政综合服务中心;
1.2 建筑面积:36898平方米;其中地上建筑面积为34720平方米,地下建筑面积2178平方米。
1.3 建筑高度:建筑总高度为87.6米。
三 设计范围及内容
3.1 两路20KV独立电源由启东市电业提供,20KV电缆头后端由本次设计完成;
3.2 20KV/0.4KV变配电;
3.3 照明及配电系统;
3.4 动力配电及控制系统;
3.5 消防设施配电及控制系统;
3.6 空调配电及控制系统;
3.7 防雷与接地系统;
3.8 地下人防战时部分由当地人防设计院设计;
3.9 凡涉及环境、特殊工艺与装修的部分,本设计仅负责预留相关电源。
四 负荷等级与供电电源
4.1 本工程为一类高层办公建筑,其消防设备、通信网络主机房用电、主要业务用计算机系统用电、安防系统用电以及客梯、生活泵、排污泵、公共照明、主要办公室照明、值班照明、警卫照明、障碍照明等按一级负荷供电;其余照明、电力负荷按二、三级负荷供电。
4.2 20KV供电电源由当地电业引来,至本工程20KV开闭所。
4.3 高压系统采用单母线分段中间加母联方式,平时分列运行,各带50%负荷,当一路20KV电源故障或检修时,通过母联可由另一路20KV电源对所有负荷进行供电。
4.4 各弱电机房分别采用UPS系统供电。
4.5 走廊,疏散楼梯,消防前室,消防机电房及重要机房设置应急照明,应急照明除采用二路电源自切外,另加EPS电源,以确保供电的可靠性。EPS转换时间小于0.1s。同时对EPS电源状况进行集中监视,主机设在消控室。应急备用照明采用二路电源自切供电。应急供电时间:消防工作区域备用照明不小于180分钟,疏散照明不小于30分钟。
五 变配电系统
5.1 变配电所
5.1.1在一层设置20KV用户变电所,设有20KV配电开关柜、变压器柜和低压配电柜等。
5.1.2 为防止变电站受潮,变电所下方设有电缆沟,其深度为1米。
5.1.3 变电站内设有良好的机械进、排风设备,并设置降湿设备。
5.2 变配电系统主接线
5.2.1 20KV高压侧采取单母线分段方式,设联络开关。
5.2.2 变压器低压侧采取单母线分段加手动联络方式,电气加机械联锁,平时分列运行,当一台变压器故障时,另一台变压器可带全部一级和二级负荷。
5.3.变压器的设置
5.3.1 本工程1#变电所设置2台1250KVA及2台1000KVA共4台非晶合金节能型低噪声干式变压器。
5.3.2 变压器设置IP30外壳护罩并带风扇和温度控制设备。
5.4 继电保护方式
5.4.1 变电所采用能量监控系统,能实时进行系统电力参数数据采集,并通过计算机实时监视、控制并接收系统信号,该系统通过通讯接口可与BAS系统联网。
5.4.2 变压器采用过流、速断、单相接地保护(零序)、变压器高温报警和超高温跳闸保护。
5.4.3 变压器低压侧主开关拟采用长延时、短延时保护。
5.5 操作电源方式 操作电源方式采用直流操作方式,110V,40AH,电源由变压器低压侧两路电源经自动切换供给。5.6 功率因数补偿方式 在变压器低压侧设置成套静电电容器自动补偿装置,以集中补偿形式使高压侧功率因数提高到0.9以上。
5.7 电费计量外部总计量:高配室设置计量电柜,高供高量;内部计量:变电所所有低压出线设置计量表,作为干线计量;楼层设置计量表,作为分计量。
5.8 变配电设备选型
5.8.1 20KV开关柜采用KYN28-24KV。
5.8.2 变压器采用节能型非晶合金低噪声H级绝缘干式变压器SCBH10-20KV/0.4-0.23KV D,Yn11,Ud=6%,IP30外壳护罩并带风扇和温度控制。
5.8.3 低压配电柜采用固定接线配插拔(抽出)式开关配电柜型。5.8.4 高,低压系统应由承包商提供深化设计图纸,直至通过供电部门的审批。
6.0 低压配电及线路敷设方式
6.1 变电所供配电电缆线路、二次控制线路除图上注明外均采用下出线方式,密集型铜母线采用上进上出线方式。
6.2 变电所20KV线路选用ZR-YJV-20KV阻燃交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套电缆沿电缆沟或电缆桥架敷设。
6.3 低压配电柜的馈电线路均采用交联阻燃电缆[ZR-YJV-1KV]沿电缆桥架敷设或采用JCFD预分支电缆,其中引至消防设备的配电线路采用交联阻燃耐火电缆(ZRN-YJV-1KV)沿电缆桥架敷设, 电缆桥架要求热浸锌或镀锌再加喷塑并加盖,消防与非消防桥架分设;常备用电缆在同一桥架敷设时应内部分隔,由施工队现场定分隔尺寸。
6.4 电气竖井内: 电缆沿"T"式电缆桥架(加盖)沿墙明敷;无吊顶处: 采用托盘式加盖电缆桥架;水平电缆桥架敷设高度不应低于2.5米,有困难时局部一般不应低于2.2米。有吊顶处: 采用全封闭电缆桥架;电缆桥架敷设在吊顶内,除图中注明外由施工队现场协调与风管水管的关系,提供敷设方案,设计院确认.电缆沟内: 一次电缆沿镀锌角钢支架敷设(1个/米,转角加密);二次控制线路和辅助线路采用线槽沿二次电缆沟内支架敷设。
6.5 变压器低压侧与低压进线柜及低压柜联络处采用密集型母线安装。
6.6 至重要设备的低压配电线路的配电方式采用放射式,至一般设备的配电方式采用放射与树干混合方式配电或链式配电。
6.7 一般照明、动力配电支线采用阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯线[ZR-BV-450/750V]穿保护钢管在墙、楼板或吊顶内敷设。6.8 消防照明、动力配电支线采用阻燃耐火交联聚乙烯绝缘铜芯线[ZRN-BV-450/750V]穿保护钢管在墙、楼板或吊顶内敷设。 所有消防及重要设备供电均设置双电源末端自动切换设备,选用质量可靠的ATS切换开关,保证供电的可靠性.
6.9 每层设置电气垂直竖井,分别负责本层区域的供电。电气垂直竖井内设置楼层配电箱及安装垂直电缆桥及密集型母线等。变电所、配电间内未安装设备的预留洞应采用螺纹钢板覆盖以防人员跌入,施工结束后采用防火材料将楼板及墙洞的预留孔封堵。电缆桥架在穿越防火分区时内部用防火材料封堵。消防设备配电装置均设置明显的消防标志。
六、图纸展示
1#变电所接地平面图
1#变电所照明电力配电系统图
1#变电所照明平面图
BA自控原理图(行政中心)
EPS联网系统图
电气火灾监控报警系统图
二层平面图
二层消防平面图
配电系统图
综合布线系统图(行政中心)
免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。
简介
二维码(建议尺寸80*80)