[分享]脚手架搭设方法

发表于2017-11-23     1565人浏览     2人跟帖     总热度:241  

脚手架搭设方法_2

脚手架搭设方法

一、扣件式钢管脚手架

本工艺标准适用于搭设以钢管扣接的构架为主体,以篙竹作护栏的外脚手架。

(一)施工准备

1、材料

(1)钢管:直径为48或51mm、壁厚为3~3.5mm的热轧无缝或有缝钢管,用作主柱、大横杆、小横杆、斜撑等。

(2)连接构件:回转扣、直角扣、对接扣、驳芯。

1)回转扣用于连接两根呈任意角度相交的杆件,如主柱和十字撑的连接。

2)直角扣用手连接两根垂直相交的杆件,如主柱与大、小横相的连接。

3)对接扣和驳芯用于两条钢管杆件的对接,如主柱、大横杆的接长。

(3)底座:用Ф40钢管和4~5mm钢板制成,用于主柱的垫脚。底座的底板面积不应少于200cm2。

(4)脚手板:竹、木或钢脚手板。

1)竹钢脚手板可以用厚竹片排密,下垫横向板条托底,用铁钉钉连;也可以用直径4~5cm的竹子排密、钻几排孔,在孔内横贯8号~10号铅水线将竹子连结成板块。

2)木脚手板可以用厚度不少于20mm的长条直铺散板;也可以用木预制板。

3)钢脚手板可以用花纹钢板轧制而成,也可以用Ф8~Ф12的钢筋短料间疏排列焊成。

(5)篙竹(或茅竹),蔑用于副柱(即针柱),护栏等。

2、作业条件

(1)根据工程特点和施工要求编制脚手架搭设方案。

(2)搭架的位置已进行场地清理。

(3)对土质松软的地基已进行强化处理。

(二)操作工艺

1、主、副柱

(1)主柱应选用无严重锈蚀、无弯曲变形的钢管。

(2)主柱的纵向间距不应超过2m,一般在八层建筑物内30m以下使用,八层以上的另出搭设方案(见图1)。双排架的内外排柱间距为0.8~1.2m。内排柱离墙20cm,当大于20cm时,平桥下必须加兜底安全网。如遇装饰线,也可以适当加长内柱的小横杆,相酿阵竹。

(3)立主柱时先搭临时支架将柱固定,柱脚套上底座。当柱的荷载超过底座承载面积地基反力时,底座下应垫厚板或混凝土垫板。

(4)立好主柱后,用钢管或篙竹将同一平面内的柱脚连接牢固。柱驳口应交错,不得全部在同一水平面。

(5)在双排架的外排主柱及单排架的主柱之间设副柱(俗称“针柱”),如图2所示。副柱一般采用篙竹,间距不大于1m,从第一度大横杆(打底梁)开始向上设置,用篾扎紧在大紧在大横杆上(注:必须做好三条以上的大横杆才能立副柱)。

(6)主柱的接长,先在已装的立柱顶插入驳芯,再将后装的立柱套上、摆正,然后在接口处接装上对接扣,上紧螺栓。

(7)副柱的接长见图4。

2、大横杆

(1)大横杆应选用无弯曲变形的钢管。用直角扣将大横杆与纵向排列的主柱连接,扣接要稳固、平直,与主柱互成900。

(2)大横杆的垂直间距不大于2.1m,在脚手架外侧每两度大横杆之间绑扎两行篙竹作安全护栏(见图3)。高层时应用棚板 1.2m左右护脚及挂安全网。

(3)大横杆的接长做法与主柱相同。护栏篙竹的接长做法见竹脚手架。

3、小横杆

(1)小横杆应选用无严重绣蚀,无弯曲变形的短钢管。小横杆两端用直角扣分别与内、外排主柱连接,扣接要稳固,与主柱和大横杆互成900。如图3所示。

(2)小横杆的水平间距不大于1m,垂直间距不大于2.1m(一层平桥的高度)。

4、斜撑

(1)设置斜撑应选用挺直的钢管。不得采用有严重锈蚀、弯曲、屈折、表面明显凹陷的钢管。

(2)斜撑应与脚手架的主柱和大、小横杆的交点连结,不得支撑在非受力点处。斜撑与脚手架杆件的连接采用回转扣。

(3)各种斜撑的设置想方设法参照竹木脚手架的做法。

5、平桥

(1)平桥支承在小横杆上。当铺设钢制脚手板时,在小横杆上纵向排列钢管对龙,并用直角扣扣紧。对龙的间距(包括大横杆)不大于400mm。对龙上铺脚手板,用铅水线与对龙扎紧。如图3所示。

(2)当铺设竹、木脚手板时,(小横杆要在纵向钢管对龙面上,并用直角扣扣紧,在小横杆面上纵向排列绑扎篙竹对龙)。参照竹木脚手架所述的平桥的做法。

6、斜桥

(1)斜桥的柱、对龙、横杆、踏步杆等构件采用钢管。斜桥的面板可采用钢或竹、木脚手板。

(2)斜桥的斜度不大于“标五”(I=1:2);纵向柱距不大于2m,横向柱距视桥的宽度而定;直对龙间距不大于45cm,踏步间距不得大于30cm(见图7)。

7、平台

平台的柱及底托(横杆)均采用钢管,间距一般为2m,柱与底托的交点用直角扣扣紧。由底托所支承的对龙、阵竹及面板的做法竹木脚手架的平台做法。

(三)质量标准

1、保证项目

(1)脚手架立柱要垂直,大、小横杆要平正。

(2)各种连接扣件必须扣接牢固,肪止杆件打滑。

(3)相邻两柱的接头必须错开,不得在同一步距内。

(4)里、外、上、下相邻的两根大横杆的接头必须错开,不得集中在一组主柱间距之间驳接。

(5)搭设十字撑,应将一根斜杆扣在主柱上,另一根则扣在小横杆的伸出部分。斜杆两端的扣件与立杆节点的距离不大于20cm,最下面的斜杆与主柱的连接点离地面不大于50cm .

(6)平桥、斜桥及平台的质量要求与竹木脚手架相同。

2、允许偏差

扣件式钢管脚手架搭设时的允许偏差见表1

(四)施工注意事项

1、避免工程质量通病

见竹脚手架避免工程质量通病。

2、主要安全技术措施

(1)脚手架高度在7m以内时,每5~6条主柱设一条风撑,具体做法与竹木脚手架相同。

(2)脚手架高于7m,无法设风撑时,必须设连墙杆。做法见竹木脚手架。

(3)各杆件相交伸出的端头部分均应大于10cm,以防杆滑脱。

(4)用于连接大横杆的对接扣,应避免开口向上设置,防止雨水侵入。

(5)扣件的螺栓拧紧要适宜,一般扭力控制在40~50N,m左右。

(6)在大风雨或停工一段时间后必须对脚手架进行全面检查,如发现变形、下沉,钢构件锈蚀严重,连接扣松脱等,要及时加固维修后方可使用。

二、竹木脚手架

本工艺标准适用于以竹、木材搭设的外脚手架。

(一)施工准备

1、材料

(1)圆木、木板、茅竹、篙竹和蔑等材料同扣件式钢管脚手架。

(2)竹或木制脚手架板同扣件式钢管脚手架。

(3)Ф4(8号)铅水线、码钉等。

2、作业条件

同扣件式钢管脚手架。

(二)操作工艺

1、主、副柱

(1)圆木、木板、茅竹、篙竹和篾等材料同扣件式钢管脚手架。

(2)竹或木制脚手架板同扣件式钢管脚手架。

(3)Ф4(8号)铅水线、码钉等。

2、作业条件

同扣件式钢管脚手架。

(二)操作工艺

1、主、副柱

(1)主柱,包括外主柱(排栅柱)、内立柱(平桥柱)、角柱和平台柱,应选用直径合适、顺直的杉木或茅竹,尾径不得少于8cm。

(2)主柱的纵向间距一般不得超过1.5m(一般只能在八层建筑物30m以下使用,八层以上则要另出搭设方案),双排脚手架的内外排柱间距为0.8~1.2m,内排柱离建筑物20cm (当大于20cm时,平桥下面须加兜底安全网)。如遇装饰线,也可以适当加长内柱的小横杆,相酿阵竹。

(3)立主柱时先搭设临时支架将柱固定。柱脚套上底座。当柱的荷载超过底座承载面积地基反力时,底座下应垫厚板或混凝土垫板。

(4)立好主柱后,用钢管或篙竹将同一平面内的柱脚连接牢固,柱驳口应交错,不得全部在同一水平面。

(5)在双排架的外排主柱及单排架的主柱之间设副柱(俗称“针柱”),如图2所示。副柱一般采用篙竹,间距不大于1m,从第一度大横杆(打底梁)开始向上设置,用篾扎紧在大横杆上(注:必须做好三条以上的大横才能立副柱)。

(6)主柱的接长,先在已装的立柱顶插入驳芯,再将后装的立柱套上、摆正,然后在接口处装上对接扣,上紧螺栓。

(7)副柱的接长见图4。

2、大横杆

(1)大横杆应先用无弯曲变形的钢管。用直角扣将大横杆与纵向排列的主柱连接,扣接要稳固、平直,与主柱互成900。

(2)大横杆的垂直间距不大于2.1m,在脚手架外侧每两度大横杆之间绑扎两行篙竹作安全护栏(见图3)。高层时应用棚板1.2m左右护脚及挂安全网。

(1) 大横杆的接长做法与主柱相同。护栏篙竹的接长做法见竹脚手架。

3、小横杆

(1)小横杆应选用无严重锈蚀,无弯曲变形的短钢管。小横杆两端用直角扣分别与内、外排主柱连续,扣接要稳固,与主柱和大横杆互成900。如图3所示。

(2)小横杆的水平间距不大于1m,垂直间距不大于2.1m(一层平桥的高度)。

4、斜撑

(1)设置斜撑应选用挺直的钢管。不得采用有严重锈蚀、弯曲、屈折、表面明显凹陷的钢管。

(2)斜撑应与脚手架的主柱和大、小横杆的交点连结,不得支撑在非受力点处。斜撑与脚手架杆件的连接采用回转扣。

(3)各种斜撑的设置方法参照竹木脚手架的做法。

5、平桥

(1)平桥支承的小横杆上。当铺设钢制脚手板时,在小横杆上纵向排列钢管对龙,并用直角扣扣紧。对龙的间距(包括大横杆)不大于400mm。对龙上铺脚手板,用铅水线与对龙扎紧。如图3所示。

(2)当铺设竹、木脚手板时,(小横杆要在纵向钢管对龙面上,并用直角扣扣紧,在小横杆面上纵向排列绑扎篙竹对龙。)参照竹木脚和架所述的平桥的做法。

6、斜桥

(1)斜桥的柱、对庞、横杆、踏步杆等构件采用钢管。斜桥的面板可采用钢或竹、木脚手板。

(2)斜桥的斜度不大于“标五”(I=1:2);纵向柱距不大于2m,横向柱距视桥的宽度而定;直对龙间距不大于45cm,踏步间距不得大于30cm(见图7)。

7、平台

平台的柱及底托(横杆)均采用钢管,间距一般为2m,柱与底托的交点用直角扣扣紧。由底托所支承的对龙、阵竹及面板的做法竹木脚手架的平台做法。

(三)质量标准

1、保证项目

(1)脚手架立柱要垂直,大、小横杆要平正。

(2)各种连接扣件必须扣接牢固,防止杆件打滑。

(3)相邻两柱的接头必须错开,不得在同一步距内。

(4)里、外、上、下相邻的两根大横杆的接头必须错开,不得集中在一组主柱间距之间驳接。

(5)搭设十字撑,应将一根斜杆扣在主柱上,另一根则扣在小横杆的伸出部分。斜杆两端的后件与立杆节点的距离不大于20cm,最下面的斜杆与主柱的连接点离地面不大于50cm。

(6)平桥、斜桥及平台的质量要求与竹木脚手架相同。

2、允许偏差

扣件式钢管脚手架搭设时的允许偏差见表1

扣件式钢管脚手架搭设允许偏差

项    目 允许偏差检查方法 备     注

主柱垂直度 架高在30m以下≤1/200 吊线尺量检查 每4m校正

副柱垂直度 架高在30m以下≤1/500 吊线尺量检查 每4m校正

立柱间距 ±100mm 尺量检查

大横杆高差 总长的/300,不大于50mm 拉线尺量检查

(四)施工注意事项

1、避免工程质量通病

见竹木脚手架避免工程质量通病。

2、主要安全技术措施

(1)脚手架高度在7m以内时,每5~6条主柱设一条风撑,具体做法与竹木脚手架相同。

(2)脚手架高于7m,无法设风撑时,必须设连墙杆。做法见竹木脚手架。

(3)各杆件相交伸出的端头部分均应大于10cm,以防杆件滑脱。

(4)用于连接大横杆的对接口,应避免开口向上设置,防止雨水侵入。

(5)扣件的螺栓拧紧要适宜,一般扭力控制在40~50N,m左右。

(6)在大风雨或停工一段时间后必须对脚手架进行全面检查,如发现变形、下沉,钢构件锈蚀严重,连接扣松脱等,要及进时加固维修后方可使用。

二、竹木脚手架

本工艺标准适用于以竹、木材搭设的外脚手架。

(一)施工准备

1、材料

(1)圆木、木板、茅竹、篙竹和篾等材料同扣件式钢管脚手架。

(2)竹或木制脚手架板同扣件式钢管脚手管。

(3)Ф4(8号)铅水线、码钉等。

2、作业条件

同扣件式钢管脚手架。

(二)操作工艺

1、主、副柱

(1)主柱, 包括外主柱(排栅柱)、内立柱(平桥柱)、角柱和平台柱,应选用直径合适、顺直的杉木或茅竹,尾径不得少于8cm。

(2)主柱的纵向间距一般不得超过1.5m(一般只能在八层建筑物30m以下使用,八层以上则要另出搭设方案),双排脚手架的内外排柱间距为0.8~1.2m,内排柱离建筑物20cm(当大于20cm时,平桥下面须加兜底安全网)。如遇装饰线,也可以适当加长内柱的小横杆,相酿阵竹。

(3)立主柱时先搭设临时支架将柱固定。柱头入土不少于10cm,不得露出地面,且必须立于实土上。如土质松软,应加以夯实,下设木垫板。若软土过厚,应挖至实土,当挖土有困难时,可打桩作支撑。荷载较大的柱脚,应加一对约30cm长的横放短杉。在河流、水塘边或淤泥上搭脚手架时,柱脚应加设30~40cm长的双重短杉,且需计算脚手架的何载和淤泥的承载能力,必要时另行设计处理。

当柱立于露出地面的混凝土或石块上时,应用篙竹将同一平面内的柱脚连结牢固。

(4)双排脚手架的外排主柱及单排脚手架的主柱之间设副柱(俗称“针柱”)如图2所示,副柱从第一度大横杆(即打底梁)开始向上设置,间距一般不大于1m。如采用茅竹作大横时,副柱的间距可适当加大,但最大不得超过2m。绑扎副柱时,首先要做好三条以上的大横杆才能立副柱。

(5)柱的驳接搭接和顶口接两种方式。搭接用于副柱,其搭接长度不少于1.5m,绑扎不少于三度横杆(图4a),如柱料稍弯曲,应采用背靠背搭设方式(图4b),接长后的柱重心应在一垂直线上。顶口驳接一般用于主柱,顶口处上下两端应各有不少于三条大横杆连接,采用不少于两度索篾和一度扎篾绑扎(图4c)如茅竹驳柱要加厚2cm的木板垫在驳柱端上,并用笏扎牢固。

驳柱要垂直、贴服。顶口柱的对接端部接触面要平正。相邻立柱接头要错开不少于一步架。

2、大横杆(牵杆)

(1)大横杆一般采有篙竹,也可使用茅竹或杉木。大横杆用于连接脚手架纵向排列的立柱,绑扎要牢固、平直,与立柱互成900。

(2)大横杆的垂直间距(从找底梁起)为:双排脚手架的外排及单排脚手架不大于70cm,双排脚手架的内排不大于2m(即外排每设三度,则内排设一度)。

(3)大横杆一般用搭接,接口长度为:杉木不少于1m。篙竹不少于2m,而且应以牵杆头接牵杆尾。如果是牵杆头接牵杆头,可以接在一条柱的位置上,杆尾用竹篾扎牢(痴篾)。

3、小横杆(平桥托)

(1)小横杆主柱部位要用小少于9cm的茅竹或杉,副柱(针柱)部位可用结实的篙竹头。小横杆用于连接内、外排架,以及承托脚手平桥。

(2)小横杆的水平间距不大于1m,垂直间距不大于2.1m(一层平桥的高度),并紧靠立柱与大横杆的交点绑所牢固,如图5所示。

4、斜撑

(1)脚手架的斜撑包括风撑、十字撑(拍身撑)、吊鱼撑和挑撑等(见图6)

(2)风撑和挑撑的撑头应埋入土内,一般入土深度为15~20cm。如遇浮土则应夯实后用厚板或短杉作垫块,必要时挖至实土。支承在石、混凝土结构、柏油路面上的外露撑头,必须绑扎地脚牵杆。在水边淤泥面上打撑,当撑力要求不大时,可在撑头乱25~30cm的短杉(即“一字蟹”或“十字蟹”)垫脚如撑力较大须另定处理方案。

(3)十字撑的设置分为间断式和连续式两种。十字撑设在脚手架外侧。每组间断式十字撑的跨距应不少于四条立往(约7~8m)从底到顶连续搭设,并在脚手架的转角,尽端及沿纵向每隔15m左右设置一组。连续式十字撑,是在脚手架外侧全面设置十字撑。

(4)斜撑的斜度(俗称“标流”)按以下规定搭设

1)风撑的斜度不大于“对标”(I≤<1:1,即a≤450;

2)十字撑的斜度为“标八”至对标(I=0.8:1~1:1,即a=38040′450);

3)跳撑、吊鱼撑的斜度为“加一标”以上〈I〉1.1 :1,即a>47050′)。

(5)斜撑使用的材料,应尽量挺直,如稍有弯曲,搭设时把曲面向上。

(6)斜撑的搭接长度一般应在2m以上。若采用顶口撑,其帮木俗称“根引”应设在下方。

(7)搭斜撑时,应首先扎紧撑的中部,以利安全操作。

5、顶撑(托靠柱)

顶撑要贴紧主柱绑紧,一般不少于三度篾,并且大头在上,小头在下,上下顶住小横杆。最后一节顶撑下面垫木或石块。

6、平桥

(1)平桥支撑在脚手架的小横杆(俗称平桥托)上,一般多采用篙竹作对龙和阵竹,面上铺用木或竹材制成的桥板。

(2)铺直板(纵向散板)的平桥,板下一般只设直对龙间距档应大于60cm,横阵竹间距不大于20cm。板面上每隔2m左右夹一条竹,夹竹每50cm扎一度篾,搭口板的两端及中部要夹紧并加拦口竹。

(3)铺横板(预制板)的平桥,板下一般只设置对龙,不设横阵竹横板平桥的直对龙数量,应符合下列规定:

1)直阵横板,平桥靠墙边,直对龙用两和拣手篙竹。

2)当平桥宽度为0.5m时,直对龙不少于4条。

3)当平桥宽度为1m时,直对龙不少于6条。

4)当平桥宽度为1.2m时,直对龙不少于7条。

5)平桥上铺的横板,其两端用篙竹或其他材料夹紧,夹竹每隔40cm扎一度篾。

7、斜桥

斜桥的桥面角度不大于“标五”(I=1:2,即26034′)纵向柱距不大于2m;横向视斜桥宽度而定,直对龙间距不大于60cm;小横杆间距与纵向柱距相同;阵竹间距不大于30cm,踏步竹(压板竹)与阵竹相对应夹着斜桥板,每隔50cm扎一度篾,如图7所示。桥面头尾须扎拦口条(顶板口)。当桥面宽度为1m时,直对龙应不少于4条。

8、平台

(1)平台柱及底托,相当于平桥的小横杆的间距一般为2m(荷重较大的平台另定),底托两端必须加顶撑(见图7)。

(2)扎阵竹的平台,其对龙间距60~70cm阵竹间距20cm,上面铺面板。

(3)不扎阵竹的平台,其对龙间距不超过20cm,面板直接铺在对龙之上。

(4)平台面板的厚度不应小于1.5cm,平竹的方法与平桥相同。

(三)质量标准

1、保证项目

(1)脚手架立柱要垂直,大、小横杆要平正,斜撑要贴服而有力,顶撑要顶紧小横杆,接触面不小于三分之二。

(2)篾度必须结实,不得松动。

(3)平桥要横直畅通,不能承受2.5KN/m2的荷载(相当于单行侧放三层普通红砖)。

(4)斜桥的踏步竹、拦口条必须牢固,不得松动。

(5)平台面要平正无凹凸,并能承受1.5KN/m2的荷载。

2、允许偏差

竹木脚手架搭设时的允许偏差见表2

竹木脚手架搭设允许偏差                  表2

项目 允许偏差检查方法 备注

主柱垂直度 架高在30m以下≤1/200 吊线尺量检查 每4m校正

副柱垂直度 架高在30m以下≤1/500 吊线尺量检查 每4m校正

立柱间距 ±100mm 尺量检查

大横杆高差 总长的/300,不要大于50mm 拉线尺量检查

(四)施工注意事项

1、避免工程质量通病

(1)脚手架整体群倾斜:柱小的垫脚座出现不均匀下沉。立柱此时应先夯实浮土并扩大垫脚座的面积。

(2)脚手架局部横向弯曲:连墙杆松脱或刚性不足。应采用足够刚度的连墙杆件,并与墙体结构连结牢固。

2、主要安全技术措施

(1)脚手架的高度在7m以内时,每5~6条主柱设一条风撑。

(2)脚手架高于7m,无法设风撑时,必须设连墙杆。连墙杆可专门设计成工具式构件,与预先藏入混凝土结构内的埋件连接,也可以利用小横杆顶贴墙面,将在结构内预埋的Ф6钢筋或双股8号铅水线绕过立柱与大横杆的绑扎点与墙体拉结并加固头撑,加强刚度(见图8)。连墙杆的间距为:垂直方向不大于4m,水平方向不大于4m。

(3)单排竹木脚手架的搭设高度不宜超过20m。

(4)在大风雨或停工一段时间后,必须对脚手架全面检查,如发现变形、下沉,要及时加固维修方可使用。

编后附注:对于高层筑施工的外脚手架应根据建筑物的结构和外型的特点,与脚手架宽度、施工荷载等,进行计算设计。

一般有如下几种方法:

1、悬挑式

(1)用直型钢(槽钢或工字钢),从室内向外悬挑出去,支承外脚手架(一般每托可为5~7层建筑物高度)。

(2)用三角形的型钢(角钢或槽钢)桁架,固定在混凝土外墙或柱上,支承外脚手架(一般每托可为5~7层建筑物高度)。

2、拉吊式

利用钢丝绳和钢筋挂在混凝土梁、柱上的预埋钢筋钩上,拉吊住外脚手架(一般每托可为5~7层建筑物高度)。

3、爬升式

利用电动萌芦(挂在预先安装结构上的挑出型钢上),在结构施工时进行爬升;结构完后,装饰外墙面时进行降落,外脚手架搭设高度可为4~5层建筑物楼层的高度。

三、门架式脚手架

本工艺标准适用于建(构)筑物的脚手架工程。

(一)施工准备

1、材料

(1)门架:承受上部传递来的荷载。

(2)交叉杆:限制门架的横向位移,增加刚度,起剪力撑作用。

(3)扩大承压面,调正脚手架的水平和竖直度。

(4)锁臂:限制上、下步门架的竖直位移。

(5)驳芯:上、下步门架的定位连接杆。

(6)脚踏板:可增强脚手架的整体刚度。

(7)与建筑物结构的联结件,保持脚手架的稳定。

(8)水平加固杆:增强脚手架的整体刚度。

(9)交叉加固杆:增强脚手回的整体刚度。

(10)扣件:分直角扣件与旋转扣件。

(11)上落梯:上落脚手架用。

(12)平行架:代替脚踏板作增强脚手架整体刚度。

2、作业条件

(1)根据建筑平面图按门式脚手架的杆件尺寸排列并画出主门架位置、留洞位置以及与建筑物结构联结的位置等,做好施工方案设计,并向施工人员详细交底。

(2)进入现场的门架及配件应分类堆放,妥善保管。对因装运输过程碰撞而造成的变形,要及时校正,以免影响安装。

(3)搭设脚手架的场地已平整并压实,平整度高差在25mm以内,有要做适当排水坡度以防积水。

(4)有关的墨线已放好。

(二)搭设工艺

1、门架式脚手架的搭设

(1)脚手回的搭设顺序:安放底座→首步架装在底座上→装剪力撑→铺设脚踏板(或平行架)插上驳芯→安装上一步门架→装上锁臂。

(2)门架式脚架应从一端开始向另一端搭设,在首步脚手架搭设完毕后再搭设上一步脚手架。

(3)根据垫板(或垫块)上划出的位置安装底座并插入首层两榀门架,随即装上交叉撑,锁好锁片,以保证稳定。

(4)依次搭设以后的门架;每搭设一榀门架即安装好剪力撑并锁好锁片,并用钉于固定底座以防滑移。

(5)当首步脚手架搭设完毕后,应用水准仪检测门架的标高,用可调底座调整高度,使门架上部标高一致。

(6)在门架上端的锁座上依次装上锁臂,锁臂的方向应注意另一端一律向上,弯曲一致,不要错向,以免与上一步门架连接时无法就位安装。

(7)在最初两榀门架用剪力撑固定后,即安装脚踏板或水平架,其两端的卡钩锁片应随安装随锁紧。

(8)首步门架式脚手架搭设完毕后,可从首步脚手架的搭设终点一端,向回搭设第二步脚手架,以防止接头处因误差而造成的联接困难。

(9)在向上搭设门架式脚手架时,应同时在规定位置同步安装钢扶梯,底步钢扶梯的底端必须用一根钢管将扶梯底端固定于门架底部,持梯端头的卡钩锁片必须随手锁紧。

(10)对整片的门架式脚手架,要加水平固杆和交叉加固杆以增加整体刚度。水平、交叉加固杆采有钢管,用扣件与门架立杆连接。交叉加固杆与门架立杆的夹角应为450左右。

(11)在搭设门架式脚手架时的同时,必须相应跟上安装外侧安全网。

2、门架式脚手架节点处理

(1)门架式脚手呆在建筑物转角处的连接可采用短钢管和扣件将其连成整体。连接短钢管应在每步门架的顶部和距顶部900mm处各设一道以便于铺设脚手板和增加转角位置的刚度。

(2)门架式脚手架与建筑物结构的连接采用联结杆;以保证脚手架的整体稳定性。联结杆的间距,竖直方向每楼层不大于4m,水平向每4m跨设置一个联结点。有安全斜挡板的斜杆受压点宜适当加密些。

(3)对于建筑物的出入口,施工设备附墙处等需要脚本报特约记者架留的洞口,垂直断口的地方,可采用先全面搭,后局部拆,再用钢管加固的方法处理,并要在洞口顶上两角斜钢管进行加固。

(4)门架式脚手架一次搭设高度超50m时,宜将脚手架设于钢挑梁上,并专门制定相应的施工方案

3、脚手架的拆除

(1)脚手架拆除前应先做好建筑物表面的产品保护措施,脚手架上的杂物和垃圾应清理完毕,并已有周密的脚手架拆除方案,向有关人员进行安全技术交底。做好警戒范围和有关危险标志。

(2)门架式脚手架的拆除顺序刚好与搭设顺序相反,即自上而下,后装先拆,先装后拆,逐步进行。

(3)从脚手架顶部开始拆除,先自脚手架一端开始拆除顶部的扶手和栏杆柱,再拆除脚踏板(或水平架)依次拆除扶梯、交叉杆、门架,取出驳芯。当一步脚手架拆除后再拆下一步脚手架,直至基底。

(4)脚手架与建筑物间的联结杆不得是提前拆除。

(5)拆除连接部件时,应先将销座上的销板和卡钩上的锁片板至开启位置,不可硬拉。严禁敲击而损坏部件。

(三)质量标准

1、保证项目

(1)门架式脚手架的所有部件要有出厂合格证,且质量符合设计要求。

(2)联结杆的间距符合脚手架设计要求。

2、基本项目

(1)门架立杆下垫板(垫块)稳固、不下沉。

(2)交叉杆安装齐全扣紧。

(3)脚踏板锁紧,并按要求铺设。

(4)转角处用钢管联结牢固可靠。

3、允许偏差

(1)严格控制首层门架的垂直度和水平度,一定要使门架竖杆在两个方向的垂直偏差均在≤2mm,顶部水平偏差≤5mm。

(2)安装门架时,上下门架竖杆之间要对齐,对中偏差≤3mm。并相应调整门架的垂直度和水平度。

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2017-11-23   |  只看该作者      

2

脚手架搭设方法_1

 发表于2021-03-15   |  只看该作者      

3

懂我的人

中国  | 岩土工程

18 关注

257 粉丝

999+ 发帖

42 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20