一、工程概况
本楼地上24层,地下2层,总高96.50m,属一类高层建筑。地下二层为人防,共设二个人防防护单元,地下一层为停车库。地上建筑主要由办公用房和、厨房餐厅组成。本建筑设置独立的给排水系统,喷淋系统和消火栓系统并配置灭火器。给水系统竖向分四区,地上二层至地下二层为市政直接供水,入户口水压0.16MPa.其余采用屋顶水箱供水,并设减压阀减压。消防用水由市政DN200二路供水,消防泵直接从市政管网抽水。室内消火栓系统、自动喷淋灭火系统的水压及水量由地下二层水泵房内消防泵和高位水箱供给。
二、设计说明
本图尺寸标高以米计, 标高采用相对标高, 室内外高差0.50米.室内±0.00相当于绝对标高4.625m.给水管所指标高为管中心标高,污水管,雨水管,废水管所指为管内底标高.
室外管材:室外给水管采用球墨铸铁给水管内衬水泥,橡胶圈接口,污水管,雨水管采用HDPE双壁工字形排水管.
室外给水管埋地敷设如地基为一般天然土壤均可直接埋设;如遇基坑为淤泥虚土时,挖除淤泥夯实虚土,采用填砂填石块或其它适应的基础处理措施.管道敷设后,回填土应逐层夯实.同时,结合管材性质和管道
埋设的实际情况,按国标《给水排水工程管道结构设计规范》GB50332规定确定.
排水管道敷设,管道基础及管道检查井连接应遵循<埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程>CECS 122:2001
室外给水管道敷设后均作1.0MPa水压试验,试验合格后按隐蔽工程验收.
井盖: 雨污水井盖采用铸铁井盖,并有雨污水井盖字样.车行道下采用重型铸铁井盖,步行道或软地下采用轻型井盖.
排水管道小于%%C400毫米,采用%%C700毫米砖砌园形检查井,大于%%C400毫米采用%%C1000毫米砖砌园形检查井.
三、系统管材
室内消火栓给水管及喷淋给水管DN100~150采用热镀锌钢管卡箍沟槽连接,DN80及80以下采用热镀锌钢管丝扣连接。污水管、透气管、均采用聚氯乙烯芯层发泡管及其管配件,雨水管采用承压塑料管埋于地下室底板内排水管采用机制铸铁排水管所有的给水管采用薄壁铜管(含生活水泵配管水箱配管),硬钎焊和松套法兰接。露外的冷水管和热水管的保温采用外覆不锈钢皮的离心玻璃棉双合管δ=50MM,小管径可用覆塑铜管,并配置铜质阀门。管道与设备保温见03S401图集。铜管安装图见03S407-1图集.室外给水、消防管采用内搪水泥球墨铸铁管,橡胶圈连接室外雨、污水管采用HDPE双壁工字形排水管所有管配件的承压和耐腐等各项性能必须与所连接的管材匹配.
四、图纸展示
泵房平面图
给水系统图
喷淋平面图
水泵房集水井
水泵房消防管道系统图
卫生间排水系统图
雨水排水系统图
减压阀组详节点详图