[分享]屋面工程施工细部节点优秀做法集锦

发表于2017-10-31     2027人浏览     1人跟帖     总热度:461  

穿过屋面和墙面的管根部位,应用内掺3%膨胀剂的细石混凝土填塞密实,将管根固定。

屋面工程施工细部节点优秀做法集锦_1


排气道通常设置间距小于6m,排气道所围面积小于36㎡。排气道从保温层开始断开至防水层止。排气道应无砂浆、水泥、砂等粉料掺入,确保气体畅通排至排气管。

屋面工程施工细部节点优秀做法集锦_2


排气出口应埋设排气管,排气管应设置在结构层上;穿过保温层的管壁应打排气孔,屋面排气孔应做到做法一致、排列整齐、外形美观,应设置在纵横分隔缝的相交点处。

屋面工程施工细部节点优秀做法集锦_3


当原预留的排气管受到污染或破坏时,可采用管外套管的方式进行补救。套管应套在内管卷起防水卷材的外侧,并向下埋入屋面面层内。

屋面工程施工细部节点优秀做法集锦_4


找平层要留分格缝,分格缝的宽度一般为20mm;水泥砂浆或稀释混凝土找平层纵横分格缝的最大间距不超过6m。分格缝内应填嵌沥青砂等弹性密封材料;基层应坡度正确、平整光洁,平整度偏差不大于5mm,无空鼓裂缝;防水找平层、防水保护层、面层的分格缝位置上下相对应,面层分格缝预留位置应满足验收规范规定

屋面工程施工细部节点优秀做法集锦_5


基层表面保持干燥,并要平整、牢固、阴阳角转角处做成圆弧。干燥程度的简易检测方法,将1㎡卷材平坦地平铺在找平层上,静置3-4h后掀开检查,找平层与卷材上未见水印即可涂刷基层处理剂,铺贴。

屋面工程施工细部节点优秀做法集锦_6


铺贴从流水坡度的下坡开始,先远后近的顺序进行,使卷材长度与流水坡度垂直,搭接顺流水方向;上下层卷材不得相互垂直铺贴,第二层铺贴的卷材必须与第一层错开1/2宽度。

屋面工程施工细部节点优秀做法集锦_7


当采用高聚物改性沥青防水卷材或合成高分子防水卷材时,满粘法搭接80mm,空铺法、点粘法、条粘法搭接100mm。合成高分子防水卷材采用焊接法时搭接50mm。

屋面工程施工细部节点优秀做法集锦_8


卷材保护也可以直接用附有铝箔或石英颗粒的卷材直接作面层卷材,直接作为防水保护层。

屋面工程施工细部节点优秀做法集锦_9


在防水层表面铺摊水泥砂浆进行地砖铺贴,铺贴过程中注意屋面的排水坡向及坡度,雨水口处不得积水;创优工程要做到屋面流水坡向正确、无积水;饰面砖排砖整齐合理、无空鼓,砖缝顺直、宽窄一致;排水口、突出物等周边排砖整齐、美观。

屋面工程施工细部节点优秀做法集锦_10


所有阴阳角、预埋筋穿出处应事先做好圆弧;圆弧处粘贴附加层,涂刷严密。

涂刷前,基层应干燥、平整。涂刷厚度符合设计要求。成膜前不得污染、踩踏或淋水。

屋面工程施工细部节点优秀做法集锦_11


保温层设于防水层之上,上部为35mm(设计确定)厚C15细石混凝土找平层(配ø6@500mmX600mm钢筋网与屋面预留的钢筋固定) 。

屋面工程施工细部节点优秀做法集锦_12


挂瓦采用木方,底层为顺水条,上层为挂瓦条,顺水条与挂瓦条形成整网与预埋在屋顶结构板上的ø6钢筋连接,挂瓦层木方均要进行防腐处理,还需用涂料将连接筋根部涂刷严密,以防腐防渗。

屋面工程施工细部节点优秀做法集锦_13


为保证屋面达到三线标齐,应在屋檐第一排瓦和屋脊处最后一排瓦施工前进行预铺瓦,大面积利用平瓦扣接的调整范围来调节瓦片。大面积铺挂的平瓦上下两层之间的拼缝位置,要求错开半块瓦的宽度(上下两层瓦的光面与麻面不允许在同一条线上);小范围(局部)由于受到结构翻沿的影响,可以使用水泥砂浆抹灰后做假瓦施工。

屋面工程施工细部节点优秀做法集锦_14


第一块瓦找准位置后,使用钢钉在2个预留孔隙穿过后,将瓦片固定在挂瓦条上;接下来将第二块瓦压接在第一块瓦面上,调整位置,确保搭接边筋咬合完整,瓦片方正,之后将其同样固定。

屋面工程施工细部节点优秀做法集锦_15


沟内附加层在沟与屋面交接处易空铺宽度不小于200mm。

卷材防水层应由沟底翻上至沟外延顶部,卷材收头应用水泥钉固定,并用密封材料封严;屋面排水沟纵向流水坡度不应小于1%,水落口周边半径500mm范围内坡度不应小于5%,檐沟表面平整美观、线条顺直,流水畅通、无积水现象。

屋面工程施工细部节点优秀做法集锦_16


屋面与女儿墙交接处,做水泥踢脚并涂刷防水性外墙涂料。踢脚与墙面及屋面面层之间留伸缩缝,并填塞嵌缝油膏等柔性防水嵌缝材料。

屋面工程施工细部节点优秀做法集锦_17


平瓦、波形瓦的瓦头挑出封檐板的长度宜为50-70mm,如果瓦的尺寸较大,可适当加大,但不大于100mm,

屋面工程施工细部节点优秀做法集锦_18


屋面直式水落口周围半径500mm范围内坡度不应小于5%,水落口面层排砖整齐、勾缝光滑平整、水落口处无积水现象、水箅子起落灵活,整体达到最佳观感质量。水落口杯与基层接触处应留宽20mm、深20mm凹槽,嵌密封材料。

屋面工程施工细部节点优秀做法集锦_19


屋面外露竖向水落管每节不少于一个管卡,且安装牢固;水落管内径应不小于75mm,距墙应不小于20mm,排水口距水簸箕宜为150-200mm;管卡应设在靠近水落管接头处、弯头处。

屋面工程施工细部节点优秀做法集锦_20


水簸箕可以采用如图的石材边角料加工制作;也可以按照传统做法采用砂浆制品。

屋面工程施工细部节点优秀做法集锦_21


管道根部按照防水要求做法八字角和附加层,卷材卷起至少250mm,上端用卡箍固定。砂浆墩与管道之间填塞柔性防水嵌缝油膏。砂浆墩外侧可根据设计要求的颜色和材质涂刷防水型外墙涂料。

屋面工程施工细部节点优秀做法集锦_22


支架根部在做找平层时先做好混凝土墩,防水卷材卷到混凝土墩上部。然后做砂浆保护层,保护层与管道支架之间填塞柔性防水嵌缝油膏。

屋面工程施工细部节点优秀做法集锦_23


伸出屋面管道、支架根部的找平层应做成圆锥台,管道根部500mm范围内,找平层应抹出高度不小于30mm的圆台;管道与找平层间应留20mm×20mm的凹槽,并嵌填密封材料

管道根部四周增设防水附加层,宽度和高度均不小于300mm,该部位防水层收头处用金属箍(或镀锌钢丝)拧紧,并用密封材料封严;保护墩应盖住防水收头,与屋面面层之间留置分格缝。

屋面工程施工细部节点优秀做法集锦_24


平屋面排风道

滴水槽宽10mm,槽内平整光滑、楞角方正;盖板和腰线阳角平直方正。分色清晰、无污染,檐口做成坡度明显、底口光滑、线条顺直的鹰嘴;盖板顶部抹灰,应留置10mm宽分格缝,避免开裂。

屋面工程施工细部节点优秀做法集锦_25


斜屋面排风道

排风道、屋面检查孔等处屋面平瓦与立面结构相交部位,除使用与屋面配套的柔性卷材泛水处理外,必须全部使用防水砂浆将瓦与结构(木条)之间的缝隙填满灌实。

屋面工程施工细部节点优秀做法集锦_26

建筑行业的各个规范,大家都可以在这里直接搜索!扫描二维码,数千本规范图集等你过来!

屋面工程施工细部节点优秀做法集锦-点击查看大图

屋面工程施工细部节点优秀做法集锦-T1RWxTB5LT1RCvBVdK.jpg

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-03-16   |  只看该作者       筑龙币+10

2

各种构造讲解的很详细,学习了

1462661146

河北 秦皇岛 | 建筑设计

2 关注

934 粉丝

389 发帖

22 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20