对GB50057-94(2000年版)第2.0.3条八款的人员密集场所的因素未予考虑。
【规范规定】
《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版)
第2.0.3八款预计雷击次数大于0.06次/a的部、省级办公建筑物及其他重要或人员密集的公共建筑物(应划分为第二类防雷建筑物)(条文说明:人员密集的公共建筑物,如集会、展览、博览、体育、商业、影剧院、医院、学校等建筑物)。
【分析与措施】
按照气象局的专家解释:
人员密集的公共建筑物,包括如集会、展览、博览、体育、商业、影剧院、医院、学校等建筑物。
但小型商铺及学校内的教师、行政办公楼等不属人员密集建筑物,其他公共建筑应按人员密集建筑物考虑。
当人员密集的公共建筑物的预计雷击次数大于0.06次/a时,应按第二类防雷建筑物设计。按JGJ16-2008第11.2.3 1款规定高度超过100m的建筑物(应划为第二类防雷建筑物)。