1、 当有两个变电室以上时,应有高低压一次主接线图。明确变电室位置、高低压柜、变压器、柴油发电机及母线之间的关系。

2、 变电室高度:除电缆沟外,净高不小于3.5米。

3、 变压器低压主断路器长延时脱扣电流整定值应为额定电流的1.10~1.15倍,(数值上比变压器容量的2倍小一级)。

4、 电容补偿无论几台补偿柜,应采用一个控制器,主开关熔断电流大于额定电流的1.5倍。《20KV及以下变电所设计规范》

5、 当10/0.4KV变电室由其他部门设计时,施工图设计内容应满足土建预留条件及变电室设计条件,包括:高低压配电系统图(或干线回路表:包括负荷性质,安装负荷、需要系数、计算负荷、功率因数、计算电流、前级断路器脱扣电流,电缆选择,变压器分配,各变压器负荷计算),配电柜平面布置图,电缆沟平面布置、接地图。

6、 在变电室中消防负荷应有单独的配电柜,可共用母线,也可变压器两侧出线,消防与非消防负荷单独设置主开关。

7、 下列四种负荷应设有源滤波装置:1)变频设备集中的地方,如中央空调的制冷机房的。2)UPS容量大的地方,如信息机房。3)医院专用医疗设备。4)剧院舞台调光设备。其他根据按设计者和甲方的要求。