[分享]安装工程九项质量通病及预防措施

发表于2017-09-11     943人浏览     3人跟帖     总热度:422  

1.管道支架、吊架制作不细致,存在焊缝不饱满,存在夹渣、焊瘤等质量缺陷,除锈刷漆不精细,不注意与土建抹灰工序的配合,凹进墙体,观感质量差。
安装工程九项质量通病及预防措施-1.jpg
预防措施:严禁火焊切割支架,角钢端部应做45度圆弧处理,焊缝应饱满,无夹渣,刷底漆前应先除锈;在抹灰施工前应采取临时固定措施,待抹灰或面砖施工后再正式安装。
安装工程九项质量通病及预防措施-1 (2).jpg
安装工程九项质量通病及预防措施-1 (3).jpg
2.管道除锈不合格就刷漆,外观存在明显色泽不一致、刷纹;刷漆施工时污染土建墙面、地面。
预防措施:管道底漆施工前应统一进行除锈作业;面漆施工时应保证面漆的质量,使用有施工经验的油漆工;施工时注意成品保护。
安装工程九项质量通病及预防措施-1 (4).jpg
安装工程九项质量通病及预防措施-1 (5).jpg
3.管道保温厚度不一致、不严密,外层铝箔凹凸不平。
预防措施:明确质量目标,使用技术合格的操作工人。
安装工程九项质量通病及预防措施-1 (6).jpg
安装工程九项质量通病及预防措施-2.jpg
安装工程九项质量通病及预防措施-2 (1).jpg
安装工程九项质量通病及预防措施-2 (2).jpg
4.管道、设备没有流向标识或标识不规范、不美观。
安装工程九项质量通病及预防措施-2 (3).jpg
预防措施:禁止采取用手直接涂抹的流向标识,应采取刻印模板的标识做法,保证箭头大小长度一致,色泽均匀。
安装工程九项质量通病及预防措施-2 (5).jpg
5. 镀锌电气配管不采取丝扣连接,仍使用焊接连接。
安装工程九项质量通病及预防措施-2 (6).jpg
安装工程九项质量通病及预防措施-2 (7).jpg
预防措施:严格执行现行建筑电气施工质量检验标准的要求。
安装工程九项质量通病及预防措施-2 (8).jpg
6.预埋在混凝土柱、墙内的电气接线盒预埋过深,锈蚀变形严重。
安装工程九项质量通病及预防措施-2 (9).jpg
预防措施:预埋接线盒应牢固固定在所处钢筋位置,必要时要用6mm钢筋点焊固定,内部应密实填塞锯末,防止混凝土浇筑时出现扰动或挤压变形。
安装工程九项质量通病及预防措施-2 (10).jpg
7.电气软管使用长度不符合规范要求,随意施工。
安装工程九项质量通病及预防措施-3.jpg
安装工程九项质量通病及预防措施-3 (1).jpg
预防措施:严格执行电气软管使用长度不大于1.2米的标准要求,使用长度大于标准要求时应及时变更为其它配管方式。
安装工程九项质量通病及预防措施-3 (2).jpg
安装工程九项质量通病及预防措施-3 (3).jpg
8. 明装电气配管弯曲半径不一致、不美观,固定不规范。
安装工程九项质量通病及预防措施-3 (4).jpg
安装工程九项质量通病及预防措施-3 (5).jpg
安装工程九项质量通病及预防措施-3 (6).jpg
预防措施:明装电气配管应优先采取KB管敷设,以保证弯曲半径一致,达到整齐划一的目的。
安装工程九项质量通病及预防措施-3 (7).jpg
预防措施:外墙墙体为干挂大理石或瓷砖的公共建筑工程必须采用专用接地测试箱,民用住宅工程应保证同一栋楼外露扁钢长度、弯曲半径一致并贴专用接地标识,禁止用手直接描绘。
安装工程九项质量通病及预防措施-3 (8).jpg
记得留下你的痕迹哦~~加热 收藏 回复(づ。◕‿‿◕。)づ

拜【高级工程师】
活动时间:2017年9月5日~9月12日
☎ 报名咨询筑龙董老师
QQ  2355303346
安装工程九项质量通病及预防措施-点击查看大图

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2017-09-11   |  只看该作者      

2

很好的资料,收藏加热了

 发表于2017-09-11   |  只看该作者       筑龙币+10

3

很好的资料,收藏加热了

 发表于2017-09-14   |  只看该作者      

4

安装工程九项质量通病及预防措施,了解了

托托123

中国  | 建筑施工

6 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

148 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20