- 文件格式:dwg
- 文件大小:3.09MB
- 等级:
一、工程概况
本工程为二类高层住宅,总建筑面积11970.38m ,(不包含地下室面积)。地下室总建筑面积2145.21m 。建筑设计总高度35.3米,框架结构。
二、设计内容
1、配电系统 2、
照明系统 3、电话系统 4、有线电视系统
5、宽带网系统 6、可视对讲系统 7、火灾自动报警及消防联动系统 8、防雷接地及等电位
三、配电系统设计
1、本工程为十二层住宅。地下设有停车库(战时为六级人防)。本工程应急及疏散照明为一级负荷、消防设备二级负荷,其它为三级负荷。
2、本工程双电源分别取自小区的不同箱变,战时电源预留穿管。室外电缆进入防护区时应经防爆波电缆井引入。
3、本工程在地下层设配电室,安装四面配电柜为地下车库配电。在楼梯间设电源柜为住宅配电。在一层楼梯间设电梯电源进线箱为电梯、水泵及正压风机配电。电梯及风机计量在室外箱变内。
4、住宅每户一表单相计量,网点三相计量。
5、电压等级为380V/220V,进户电缆型号VV22-1KV。接地采用TN-C-S系统.
四、车库照明系统设计
本工程车库正常照明采用荧光灯,车库应急照明采用应急荧光灯,正常和应急照明灯具链吊安装,距地2.8米。风机房照明采用应急壁灯,距地2.5米安装。车库疏散指示灯明挂安装,底边距地0.5米。车库安全出口标志灯吊装, 底边距门上檐0.3米。地下层楼梯间应急灯挂墙安装,底边距地2.5米。地下层楼梯间疏散灯挂墙安装,底边距地0.5米。住宅及网点灯具安装见图例。
五、设备安装
设备的选型、安装方式及安装高度见图例。
1、所有非消防配电线路均为VV-1KV电缆或BV-500V导线。
2、所有消防配电线路均为ZRBV-500V导线或ZRVV-1KV型电缆。
3、图中未注明的照明回路均为:BV-500V-2.5mm ,车库选用管径为:2-3根导线穿S15,24-5根导线穿S20。线管沿现浇板或沿墙暗敷设。 住宅及网点选用管径为:2-3根导线穿 PVC20,4-5根导线穿 PVC25.线管沿现浇板或沿墙暗敷设。
4、图中未注明的应急照明回路均为ZR-BV-500V-2.5mm, 2~3根穿 S15 钢管在现浇板或墙内暗敷。
5、图中未注明的车库采暖插座回路均为:BV-500V-3X4mm 穿 S20 沿现浇板或沿墙暗敷设。
6、图中未注明的插座回路均为:BV-500V-3X4mm 穿 PVC20 沿现浇板或沿墙暗敷设。
7、由人防内部至防护密闭门外的照明回路在防护密闭门内侧距顶板0.2m处设断路器箱。
8、施工中应避免三条以上管线交叉于一点。线路较长者在适当位置加拉线盒,由现场酌情处理。
9、线路过伸缩沉降缝时做处理,做法参见建筑安装工程施工图集 DQ1-13(二)。
六、图纸展示
顶层插座、等电位平面图
一层配电干线平面图
地下停车场配电系统图
顶层照明平面图
一层插座、等电位平面图
消防系统图
三~十二层消防平面图
下载文档
免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。
- 文件格式:dwg
- 文件大小:3.09MB
- 等级: