想问问大家,一类高层住宅的户内是否都设计了烟感。(现在开发商说是宜,非不要设)一类住宅户内是否设计烟感?_1

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2017-06-28   |  只看该作者       筑龙币+10

2

基本都设了..现在某些地方消防队要求一类高层都上

 发表于2017-06-28   |  只看该作者       筑龙币+10

3

至少当地消防队同意才行,开发商出函没用

 发表于2017-06-28   |  只看该作者       筑龙币+10

4

咨询下,当地消防,说不定没要求,可以不做呢

 发表于2017-06-28   |  只看该作者       筑龙币+10

5

通常先不做,如消防审批有明确要求再增补

 发表于2017-06-28   |  只看该作者       筑龙币+10

6

按照开发商的要求做也不违规,最后由他们去交涉

 发表于2017-06-28   |  只看该作者       筑龙币+10

7

我们遇到过,拿到地方上消防部门审查,然后给我们一条意见:户内宜设。征求开发商意见,不设。这个还是看消防部门意见,他们很强硬就设。

 发表于2017-06-28   |  只看该作者       筑龙币+10

8

我们当地不用做,但广州等地有要求。我设计习惯是先不做,审图提意见则通知甲方,他能做通工作就不做,通不过就只能做。
个人观点是在住宅内做自动报警(指接入大系统的),害大于利。

点评+1

  • 发表于 2017-06-28     嗯,我也赞同

 发表于2017-06-28   |  只看该作者      

9

点评   fengtangsole  发表于  8楼   2017-06-28  我们当地不用做,但广州等地有要求。我设计习惯是先不做,审图提意见则通知甲方,他能做通工作就不做,通不过就只能做。个人观点是在住宅内做自动报警(...
嗯,我也赞同

 发表于2020-05-22   |  只看该作者       筑龙币+10

10

户内应该设置烟感,且听我道来:

    7.3.1 条明确规定:每间卧室、起居室内应至少设置一只感烟火灾探测器。

    8.4.2  建筑高度大于54m但不大于100m的住宅建筑,其公共部位应设置火灾自动报警系统,套内设置火灾探测器。

    这个“宜”就很有灵性了,表面看这俩规范相冲突,其实不然

  《建规 》条文说明 :8.4.2 为使住宅建筑中的住户能够尽早知晓火灾发生情况,及时疏散,按照安全可靠、经济适用的原则,本条对不同建筑高度的住宅建筑如何设置火灾自动报警系统作出了具体规定。

    这条规定已经考虑了“经济适用”的原则,不能为了削减预算而删除户内烟感。

    《建规》用词说明: 3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:       正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”;

    也就是说,除非有非常强硬的理由,足以说明现场没有安装的条件,否则应设置烟感。

    《自动报警规范》是13年发布,14年实施;《建规》是14年发布,15年实施。看似冲突,其实《建规》说的更详细,考虑更人性化。

    综上所述,户内还是乖乖设置烟感吧,甲方不能考虑成本而删除户内烟感。