3
学习中,变电所和发电机房都采用的是烟感对不对呢?
zldeaxia
发表于2017-06-27 | 只看该作者 筑龙币+10
4
不懂帮顶,呼唤大神
844760802
5
柴油发电机房的需要设置防暴型烟感和温感。气体灭火装置 需要连接到报警系统中
ann_lee73
6
有没有愿意讨论一下电缆夹层的消防做法。
家格式化
7
变电所一般情况下采用烟感,发电机房现在尚未涉及,不好妄加评论
十六岁刘小六
8
第一种方案吧,也一直这样做的,发电机房烟比较多,实测用烟感根本没法正常工作,后两种没有试过,要是有实验数据或结论支持也不错。
eLemo612
9
又来学习咯,哈哈
lu1314yan
10
变电所选用感烟感温组合探测器,发电机房选用感温探测器,发电机房这个在规范中明文规定的
yinzuo178
11
根据火灾自动报警设计规范4.4.2:作为系统的联动触发信号,探测器的组合宜采用感烟火灾探测器和感温火灾探测器,所以应该是烟感加温感。