常老师,一般电动机的大小只要不超过所在变压器容量的30%就可以全压启动啊,我觉得您说的5%有点要求太多了,王培老师说配四现在规定民用建筑基本都可以全压启动,我没仔细看配四的规定,这个您有什么实际应用的案例分享吗?
发表于 2017-06-10 你说的30%,在变压器没有其他负荷的时候应该可以。
民用建筑基本都可以,也是一般来说,因为工程变压器小的,一般也没有大功率的电机。
我说的5%,也是经验。各工程情况不一样。而且真的去计算这个东西,很难,好多计算的条件是得不到的。
点评 yichang75 发表于 2楼 2017-06-06 常老师,一般电动机的大小只要不超过所在变压器容量的30%就可以全压启动啊,我觉得您说的5%有点要求太多了,王培老师说配四现在规定民用建筑基本都可以...你说的30%,在变压器没有其他负荷的时候应该可以。 民用建筑基本都可以,也是一般来说,因为工程变压器小的,一般也没有大功率的电机。 我说的5%,也是经验。各工程情况不一样。而且真的去计算这个东西,很难,好多计算的条件是得不到的。
常老师您好 您有一个应急负荷计算表 ,里面有一个合集数值是没有把消控室,应急照明和弱电中心的数据加进去的 ,不知道是为什么不需要加呢?请解答一下 谢谢!
常老师 我把那张表也上传一下 ,麻烦您再百忙之中抽空看一下,解答一下 谢谢!就是箭头所指的合计数值 没有计算最后三行的功率。谢谢!!
北京 门头沟区 | 建筑施工
25 关注
960 粉丝
806 发帖
249 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)