2

常老师,一般电动机的大小只要不超过所在变压器容量的30%就可以全压启动啊,我觉得您说的5%有点要求太多了,王培老师说配四现在规定民用建筑基本都可以全压启动,我没仔细看配四的规定,这个您有什么实际应用的案例分享吗?

点评+1

  • 发表于 2017-06-10     你说的30%,在变压器没有其他负荷的时候应该可以。 
    民用建筑基本都可以,也是一般来说,因为工程变压器小的,一般也没有大功率的电机。
    我说的5%,也是经验。各工程情况不一样。而且真的去计算这个东西,很难,好多计算的条件是得不到的。

 发表于2017-06-08   |  只看该作者      

3

我记着是  可以按照电动机电源进线处短路容量的%xx   忘了具体是多少  可以看看配四

 发表于2017-06-10   |  只看该作者      

4

点评   yichang75  发表于  2楼   2017-06-06  常老师,一般电动机的大小只要不超过所在变压器容量的30%就可以全压启动啊,我觉得您说的5%有点要求太多了,王培老师说配四现在规定民用建筑基本都可以...
你说的30%,在变压器没有其他负荷的时候应该可以。 民用建筑基本都可以,也是一般来说,因为工程变压器小的,一般也没有大功率的电机。 我说的5%,也是经验。各工程情况不一样。而且真的去计算这个东西,很难,好多计算的条件是得不到的。

 发表于2018-03-26   |  只看该作者       筑龙币+10

5

常老师您好  您有一个应急负荷计算表 ,里面有一个合集数值是没有把消控室,应急照明和弱电中心的数据加进去的 ,不知道是为什么不需要加呢?请解答一下 谢谢!