[讨论]按三级负荷供电的消防排烟风机需要双电源末端切换吗

发表于2017-05-22     2062人浏览     9人跟帖     总热度:298  

建规里没有对此做明确解释,条文解释里也没有具体说明,网权威人士给予解答。

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

点评+1

  • 发表于 2017-05-22     根据实际工作中遇到的情况是需要的!

 发表于2017-05-22   |  只看该作者      

2

点评   锄月老人  发表于  1楼   2017-05-22  建规里没有对此做明确解释,条文解释里也没有具体说明,网权威人士给予解答。
根据实际工作中遇到的情况是需要的!

 发表于2017-05-22   |  只看该作者       筑龙币+20

3

根据当地审图中心和消防验收要求来选择吧,毕竟没有明确权威的解释!

 发表于2017-05-23   |  只看该作者       筑龙币+10

4

如果有双电源,就要做末端切换吧,但是三级负荷有双电源吗?

 发表于2017-05-23   |  只看该作者       筑龙币+10

5

三级负荷应该是没有备电的吧?

 发表于2017-05-26   |  只看该作者       筑龙币+20

6

10.1.1 下列建筑物的消防用电应按一级负荷供电:
   1 建筑高度大于50m的乙、丙类厂房和丙类仓库;
   2 一类高层民用建筑。
10.1.2 下列建筑物、储罐(区)和堆场的消防用电应按二级负荷供电:
   1 室外消防用水量大于30L/s的厂房(仓库);
   2 室外消防用水量大于35L/s的可燃材料堆场、可燃气体储罐(区)和甲、乙类液体储罐(区);
   3 粮食仓库及粮食筒仓;
   4 二类高层民用建筑;
   5 座位数超过1500个的电影院、剧场,座位数超过 3000个的体育馆 ,任一层建筑面积大于3000m2的商店和展览建筑,省(市)级及以上的广播电视 、电信和财贸金融建筑,室外消防用水量大于 25L/s 的其他公共建筑。
10.1.3 除本规范第 10.1.1 和 10.1.2 条外的建筑物、储罐(区〉和堆场等的消防用电,可按三级负荷供电。

 发表于2017-05-26   |  只看该作者      

7

如果是三级负荷,就不需要双电源。双电源末端切换是一、二级负荷才需要的

 发表于2017-05-26   |  只看该作者       筑龙币+10

8

双电源末端切换是一、二级负荷才需要的

 发表于2017-05-27   |  只看该作者      

9

不需要

 发表于2017-05-29   |  只看该作者       筑龙币+10

10

三级负荷不需要做双切,只有一二级负荷才做双切。