杭州市国际博览中心,总建筑面积约84万平方米,其中地上建筑面积54.4万平方米,该工程为大型展览、会议酒店、办公、商业综合体。该工程会议及会展中心部分建筑高度44米,地上四层局部夹层,自西向东分为一到五区,功能一区为会议中心,二到五区为会展中心;北侧三栋上盖物业的建筑高度分别为72米、84米和99.8米,分别为办公及酒店;地上两层建筑面积29.6万平方米,地下一层使用功能为商业、车库、机房,地下二层为车库战时人防;本建筑为一类高层建筑。为满足使用,对原建筑的会议功能进行拓展及改善,增加迎宾落宾区,将原建筑会展部分改造为主会场区、附属会议区及相关配套服务功能。设计改造的区域面积共约13000平方米,改造后总建筑面积为851991平方米。
二、防、排烟系统
地下汽车库设机械排烟系统,与平时排风系统合用;自然或机械补风。
展厅等场馆按规范要求设置防火防烟分区,设自然或机械排烟,自然或机械补风。
无法采用自然通风的防烟楼梯间及其前室、消防合用前室等均设置机械加压送风系统,楼梯间压力稳定在40~50Pa。前室为25~30Pa。
一层及二层货运车道、一层、一层夹层、二层、三层展厅之间通道均划为“亚安全区”,相应配设机械排烟系统,自然补风。
地下避难走道防烟前室均分别配设机械加压送风系统。
三、空调冷、热源
本工程空调区域根据功能及管理需求划分为六大区块,分别设置冷冻机房及换热站,现分述如下:
1、地下商业区块:夏季空调尖峰冷负荷为7617kw,冬季空调热负荷为4200kw。空调全天系统负荷为71219KWH,设计选用3台400USRT双工况螺杆式冷水机组,同时选用不完全冻结式蓄冰装置。蓄冰设备提供的最大冷量为29100KWH ,占设计日全天冷负荷的41%。夏季空调供回水温为5.5、13.5°c;冬季空调供回水温为60、50°c. 双工况主机空调工况:冷却水进、出水温为32、37°c,载冷剂供、回液温度为7、12°c;双工况主机蓄冷工况:冷却水进水温度为30°c,载冷剂供液温度为-5.6°c。设计采用市政高温热水经换热后为冬季空调热源,选用2台2800kw水-水换热机组,一次热水侧进、出口水温为110、70°c。
2、展览厅及展厅连廊区块:夏季空调尖峰冷负荷为37227kw,冬季不设空调。设计暂定2台700USRT水冷离心式冷水机组和4台2300USRT水冷离心式冷水机组。
3、上盖物业B楼(甲级办公楼)区块:夏季空调尖峰冷负荷为3841kw,冬季空调热负荷为2200kw。设计选用2台500USRT水冷离心式冷水机组。主机空调工况:冷却水进、出水温为32、37°c,空调冷冻水进、出水温为7、12°c。冬季空调供回水温为60、50°c. 冬季空调热源采用市政高温热水,选用1台2600kw水-水换热机组,冬季空调供回水温为60、50°c.一次热水侧进、出口水温为110、70°c。
4、上盖物业C楼(高等级酒店)区块:夏季空调尖峰冷负荷为2500kw,冬季空调热负荷为2400kw。设计选用2台400USRT水冷螺杆式冷水机组。主机空调工况:冷却水进、出水温为32、37°c,空调冷冻水进、出水温为7、12°c。冬季空调热源采用能源中心高温热水,选用2台10.5m³/H半容积式汽水热交换器,冬季空调供回水温为60、50°c.一次热水侧进、出口水温为151、90°c。
四、施工部署
单机调试
风系统平衡调整
防排烟系统的测试与调整
空调水系统的平衡与调整
冷冻水系统调试
室内参数的测定与调整
系统联合调试
系统故障排除