[分享]变压器二次侧常见的几种接地系统

发表于2017-03-28     3204人浏览     0人跟帖     总热度:10  

1、TN-C系统

TN-C系统为三相四线制,零线N与接地PE合并为一,就是图中的NPE。系统接地故障灵敏度高,而且少投资一条接地线,三相平衡的场合运用比较多。三相平衡时零线上是不会带电的,如果三相不平衡时零线上是带电的,像我们居住的小区,居民用电是220V单相负荷,很难实现三相负荷平衡,图中的NPE线就会产生不平衡电流再加上生活电器设备引起的高次谐波电流,两者相互叠加,使零线上电压波动电流一时大一时小,中性点接地电位就会不稳定漂移。不仅会使电器的外壳会带电,甚至会伤人。系统图如下所示:

变压器二次侧常见的几种接地系统_12、TN-S系统

TN-S系统为三相五线制。一般用于设有独立变配电的建筑场合。系统中性线N与保护接地线PE在变压器中性点共同接地后不再有任何的电气连接。中性线N是带电的,而PE线不带电。接地系统有安全可靠的基准电位。智能化楼宇系统一般采用这种接地系统。

变压器二次侧常见的几种接地系统_2

变压器二次侧常见的几种接地系统_33、TN-C-S系统

TN-C-S系统是TN-C系统和TN-S系统组合,在我们居住的小区从变电所变压器二次侧用TN-C的系统引来后在进户前设总配电箱,在总配电箱将PEN线接在N母线和PE母线上,PE母线在建筑物接地母排上重复接地,从总配电箱进户采用TN-S系统。系统中性线N常会带电,接地线PE没有电的来源。设备外壳及金属构件的保护接地线系统正常时始终不会带电。只要接地线各自都从接地体一点引出并且接地电阻值合适,楼宇智能电子系统也可获得一个等电位的基准点。

变压器二次侧常见的几种接地系统_4

变压器二次侧常见的几种接地系统_54.TT系统

通常称TT系统为三相四线接地系统。常用于建筑物供电来自公共电网的地方,中性线N与保护接地线PE无电气连接,中性点接地与PE线接地是分开的。在正常运行时三相负荷平衡不平衡、中性线N带不带电,PE接地线不会带电。但是保护接地灵敏度低,设备单相接地时故障不能及时切除,设备外壳就会带电。正常运行时的TT与TN-S系统差不多,楼宇智能型建筑物的接地系统也适合用此系统。

变压器二次侧常见的几种接地系统_6

变压器二次侧常见的几种接地系统_75.IT系统

IT系统为三相三线制,变压器中性点不接地或经高阻抗接地,没有中性线,没有220V相电压,只有380V的线电压,设备的保护接地线PE都是各自独立接地。系统一相接地时,不会使设备外壳带有较大的故障电流,系统可以照常运行。

变压器二次侧常见的几种接地系统_8