6m的基坑已经是深基坑,需要方案论证,放坡按2000是否满足,不能简单定论,土质情况也不详啊,工作面一般经验,筏板至坡脚至少1m距离,还有排水沟未考虑啊。
发表于 2017-03-22 支护、降水方案已经经过论证,按方案做拉网喷浆处理,但是领导考虑自然放坡,不做支护,如果不考虑排水沟的位置,这个工作面按500mm预留可以吗?
点评 zhangfang 发表于 2楼 2017-03-11 6m的基坑已经是深基坑,需要方案论证,放坡按2000是否满足,不能简单定论,土质情况也不详啊,工作面一般经验,筏板至坡脚至少1m距离,还有排水沟未考虑...支护、降水方案已经经过论证,按方案做拉网喷浆处理,但是领导考虑自然放坡,不做支护,如果不考虑排水沟的位置,这个工作面按500mm预留可以吗?