[广东]高层商业综合体暖通空调全系统设计施工图(机房设计)

发表于2017-02-27     4095人浏览     3人跟帖     总热度:990  

筑龙币+3000

匿名

  • 文件格式:rar
  • 文件大小:114.83MB
  • 等级:
  • 设计说明:有
  • 建筑功能:住宅,办公,商业
  • 高度类别:高层建筑
  • 地上层数:23层
  • 图纸深度:施工图
  • 图纸张数:52张
  • 设计时间:2015
  • 设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房,其它
  • 冷热源:电动压缩式冷水机组
  • 空调系统:全空气系统,空气-水系统
  • 全空气系统:单风道
  • 水系统:单式泵,复式泵,同程式,异程式
  • 送风方式:侧面送风,散流器送风,喷口送风,其他
  • 节点大样:冷却塔,风机盘管,制冷机组
  • 项目位置:广东

一、工程概况:
本工程位于广东省,属于办公,酒店,公寓商业综合体。整个项目商业面积194960平方米,办公面积273740平方米,公寓40000平方米等,本资料包含T2塔楼及裙楼等部分为例进行阐述,地上23层。
图纸内容主要包含空调通风设计及施工说明,主要设备材料表及图例,加压送风系统原理图,空调及通风系统原理图,冷媒管系统原理图,空调通风平面图,空调冷媒管平面图,BA系统原理图,空调通风组合平面图,空调水管平面图,机械排烟系统图,排风及补风系统图等...

二、空调系统:
1.冷热源:主要由中央制冷站提供,涡旋式风冷冷水机组...
2.风系统:采用风机盘管加新风系统,一次回风的低速全空气空调系统,空气处理机组...
3.水系统:采用一次泵和二次泵分区供水,水平同程,垂直异程系统......

三、通风防排烟系统:
通风系统:
地下车库设置机械排风系统,排风量按6次换气/小时,补风量按排风量的80%设计,不具备自然补风条件的防火分区设置机械送风系统,排风系统与排烟系统合用。地下室水泵房设置排风系统和补风系统,排风量按换气次数4次/h计算。送风量按排风量的85%计算...
防排烟系统:
防烟系统:裙房商业及地下室的防烟楼梯间舍友前室不送风的机械加压系统。办公塔楼超过100米大于32层的超高层建筑部分,加压送风系统分段设计。办公塔楼的合用前室根据层数分段,根据楼层分布设置分段的加压送风系统,加压分级设置在避难层。
排烟系统:地下车库设有机械排风兼排烟系统。排烟量按6次换气/小时,机械补风量按不小于排烟量的50%设计。超过20米的内走道舍友机械排烟系统,排烟量按...

图纸展示:
[广东]高层商业综合体暖通空调全系统设计施工图(机房设计)-一层(一段)空调通风平面图.png
一层(一段)空调通风平面图
[广东]高层商业综合体暖通空调全系统设计施工图(机房设计)-一层(一段)空调水管平面图.png
一层(一段)空调水管平面图
[广东]高层商业综合体暖通空调全系统设计施工图(机房设计)-L5~L12层空调通风平面图.png
L5~L12层空调通风平面图
[广东]高层商业综合体暖通空调全系统设计施工图(机房设计)-T2办公楼24小时冷却水系统原理图.png
T2办公楼24小时冷却水系统原理图
[广东]高层商业综合体暖通空调全系统设计施工图(机房设计)-T2办公楼空调水系统原理图.png
T2办公楼空调水系统原理图
[广东]高层商业综合体暖通空调全系统设计施工图(机房设计)-裙房机械排烟系统图.png
裙房机械排烟系统图
下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:rar
  • 文件大小:114.83MB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2017-02-27   |  只看该作者       筑龙币+300

2

[广东]高层商业综合体暖通空调全系统设计施工图(机房设计),图纸清晰,设计严谨,内容精全,可供参考。

 发表于2017-04-23   |  只看该作者       筑龙币+300

3

大院作品,具有很高参考价值。值得下载,

 发表于2017-07-19   |  只看该作者       筑龙币+300

4

学习学习学习学习学习学习