一、工程概况:
本工程位于广东省,属于办公,酒店,公寓
商业综合体。整个项目商业面积194960平方米,办公面积273740平方米,公寓40000平方米等,本资料包含T2塔楼及裙楼等部分为例进行阐述,地上23层。
图纸内容主要包含空调通风设计及施工说明,主要设备材料表及图例,加压送风系统原理图,空调及通风系统原理图,冷媒管系统原理图,空调通风平面图,空调冷媒管平面图,BA系统原理图,空调通风组合平面图,空调水管
平面图,机械排烟系统图,排风及补风系统图等...
二、空调系统:
1.冷热源:主要由中央制冷站提供,涡旋式风冷冷水机组...
2.风系统:采用风机盘管加新风系统,一次回风的低速全空气空调系统,空气处理机组...
3.水系统:采用一次泵和二次泵分区供水,水平同程,垂直异程系统......
通风系统:
地下车库设置机械排风系统,排风量按6次换气/小时,补风量按排风量的80%设计,不具备自然补风条件的防火分区设置机械送风系统,排风系统与排烟系统合用。地下室水泵房设置排风系统和补风系统,排风量按换气次数4次/h计算。送风量按排风量的85%计算...
防排烟系统:
防烟系统:裙房商业及地下室的防烟楼梯间舍友前室不送风的机械加压系统。办公塔楼超过100米大于32层的超高层建筑部分,加压送风系统分段设计。办公塔楼的合用前室根据层数分段,根据楼层分布设置分段的加压送风系统,加压分级设置在避难层。
排烟系统:地下车库设有机械排风兼排烟系统。排烟量按6次换气/小时,机械补风量按不小于排烟量的50%设计。超过20米的内走道舍友机械排烟系统,排烟量按...
图纸展示:
一层(一段)空调通风平面图
一层(一段)空调水管平面图
L5~L12层空调通风平面图
T2办公楼24小时冷却水系统原理图
T2办公楼空调水系统原理图
裙房机械排烟系统图