一、设计说明
1、工程概况
本工程位于岱宗大街西段路南,东临教场街,地下三层。建筑高度13.2m,建筑面积3392平方。各层主要功能:地下一层至地下二层为游泳池,地下三层为设备用房。
2、设计范围
建筑物内的采暖、通风、空调设计。
3、设计参数
室外计算参数(济南地区)
冬季采暖室外计算干球温度:-7度          冬季通风室外计算干球温度:-2度
冬季最多风向平均风速:3.2m/s,             冬季最多风向    ;ENE
最大冻土深度:50cm.
4、采暖热源、空调冷源
本工程空调、采暖冷热源均采用模块式风冷冷热水机组,设于室外原办公楼屋面。
空调热水供回水温度为60%%dC/50%%dC,采暖热水供回水温度为50%%dC/40%%dC。
冷冻水供回水温度为7%%dC/12%%dC。
5、采暖系统
5.1热力入口
5.1.1建筑物共设1个热力入口,各入口的热负荷Q、循环水量G和压力损失△P分别为:
R1:Q=1193KW;G=51.29m3/h;△P=45kPa.
5.1.2每个热力入口的供水总管上均设置静态水力平衡阀,回水总管上均设置超声波热量表,并根据水力平衡要求确定是否还需要设置自力式压差控制阀。
5.2采暖系统形式
泳池部分的采暖系统采用散热器和地暖相结合的方式。泳池边的地面上设置地面敷设采暖,浴室、更衣间设置散热器采暖。地面敷设采暖的分集水器设置在地下管廊内,整个环路为同程系统。散热器采暖系统为异程系统。
5.3散热器选择
5.3.1 散热器采用柱式铸铁散热器,每组散热器供水支管上设置恒温阀,回水支管上设全铜质闸阀或球阀,每组散热器均设置手动跑风。标注形式为(a-b),a表示片数,bx100mm表示散热器高度。
5.3.2散热器的工作压力应大于或等于0.8MPa,散热器外表面应涂刷非金属性涂料。
6、空调设计
6.1空调方式及气流组织
6.1.1泳池部分的空调采用全空气系统,由于本工程为地下泳池,室内潜热负荷大,湿度大,中央空调系统以除湿为主,
结合当地室外气象条件,夏季采用冷却通风的方式除湿,冬季采用加热通风的方式除湿。
8、通风设计
8.1地下一~三层卫浴及更衣间设置机械排风、机械补风系统,换气次数为5次/小时。
8.2泳池部分按照除湿计算排风量,送风部分由空调送风承担。
8.3通风、空调系统送、回风管道的下列部位,均应设置70%%dC防烟防火阀:
8.3.1穿越防火分区的隔墙和楼板处;
8.3.2穿越空调和通风机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处;
8.3.3竖风管与每层水平支风管连接处的水平管段上;
8.3.4穿越变形缝风管的两侧;
9、防排烟设计
9.1 前室设置机械加压送风系统,风口为常开送风口。
9.2前室加压送风机平时兼做空调机组的新风机。
9.2泳池大厅设机械排烟系统,排烟口设于顶部;排烟与排风合用系统, 平时排风,火灾时排烟。
大厅消防补风采用空调机组直接从新风竖井采风。
10、节能措施
10.1"采用低温热水地板辐射采暖系统,采用温度法"进行热量的计量与分摊,并在各地暖房间及散热器的
供水支管上设置自力式室温控制装置。
10.2采用高效节能保温材料。
10.3选用高效率的换热、通风设备及保温材料。
10.4空调新风采用显热换热器与排风换热后送入空调机组。(此部分选型另行出图)
二、图纸展示
[山东]济南岱宗大街西段路南建筑物内的采暖、通风、空调设计施工图-游泳馆空调施工图1003-Model1.jpg
地下三层空调风管平面
[山东]济南岱宗大街西段路南建筑物内的采暖、通风、空调设计施工图-游泳馆空调施工图1003-Model2.jpg
泳池大厅空调送风系统、防排烟系统原理图
[山东]济南岱宗大街西段路南建筑物内的采暖、通风、空调设计施工图-游泳馆空调施工图1003-Model3.jpg

空调水系统原理图
[山东]济南岱宗大街西段路南建筑物内的采暖、通风、空调设计施工图-游泳馆空调施工图1003-Model4.jpg
地下二层空调风管平面
[山东]济南岱宗大街西段路南建筑物内的采暖、通风、空调设计施工图-游泳馆空调施工图1003-Model5.jpg
地下三层空调水管平面
下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:dwg
  • 文件大小:2.33MB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2017-08-21   |  只看该作者      

2

施工,设计说明非常详细

 发表于2017-08-25   |  只看该作者       筑龙币+300

3

[施工图][山东]济南岱宗大街西段路南建筑物内的采暖、通风、空调设计施工图,确实不错,值得收藏学习

fengxuewuzu8

山东 上饶 | 暖通空调

4 关注

4 粉丝

7 发帖

0 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20