[分享]怎样处理坡屋面的梁和板筋

发表于2017-01-12     2284人浏览     0人跟帖     总热度:58  

怎样处理坡屋面的梁和板筋--工程实战技巧(36
关于坡屋面梁板我们前面有个案例讲过一次,今天这位客户做这个工程的时候出现了一些怪现象,和再次提取梁跨有关系,所以今天的案例有特别的意义。
坡屋面通常在梁和板的配筋上需要根据图纸要求进行调整。今天通过一个工程案例介绍梁和板的钢筋怎样设置符合图纸要求。
你如果也有搞不懂的问题,请把问题发给我们的营销QQ800014859上,我们会用文章的方式为你解答。
一、图纸介绍
坡屋面梁配筋图,如图1所示。
怎样处理坡屋面的梁和板筋_1 
1
从图1可以看出,四周为WKL-1,中间为WKL-2。
梁的屋顶大样如图2所示。
怎样处理坡屋面的梁和板筋_2 
2
坡屋面板配筋图,如图3所示。
怎样处理坡屋面的梁和板筋_3
 图3
斜板锚入梁内的钢筋如图4所示。
怎样处理坡屋面的梁和板筋_4
4
 
二、软件处理

(一)软件处理屋面框架梁

1、屋面框架梁的定义

     根据图1我们来定义WKL-1和WKL-2,WKL-1属性定义如图5所示。
怎样处理坡屋面的梁和板筋_5 
5
从图1可以看出,WKL-1有侧面抗扭纵筋,所以有拉筋,拉筋直径遵循图5给的条件。
WKL-2因没有侧面纵筋,不考虑拉筋的问题,定义好的WKL-2如图6所示。
怎样处理坡屋面的梁和板筋_6 
6

2、画WKL-1和WKL-2

    根据图1梁配筋图画出的梁,如图7所示。
怎样处理坡屋面的梁和板筋_7 
7

3、对WKL-1进行原位标注及重提梁跨

 接下来需要对初步画好的梁进行原位标注,点选WKL-1,单击“原位标注”,根据图1梁的配筋图可知需要在左、右支座处填写4C18的支座负筋,如图8所示。
怎样处理坡屋面的梁和板筋_8 
8
对WKL-1其余的梁进行“重新提取梁跨”,操作步骤如图9所示。
怎样处理坡屋面的梁和板筋_9 
9
重提梁跨后,其余的WKL-1的原位标注会自动过来,所有WKL-1提取梁跨后如图10所示。
怎样处理坡屋面的梁和板筋_10 
10

4、对WKL-2进行原位标注

    选中一根WKL-2,单击原位标注,弹出如图11所示的对话框。
怎样处理坡屋面的梁和板筋_11 
11
    从图2详图我们可以看出,梁交汇处有加筋,因此我们在这个对话框中找到次梁加筋,填写10C8的钢筋信息,如图12所示。
怎样处理坡屋面的梁和板筋_12 
12
另一根WKL-2用同样的方法进行原位标注。
这里大家要注意,另一根WKL-2若用重提梁跨的方式,需要重新填写次梁加筋。
所有的梁重提梁跨后颜色都为绿色,如图13所示。
怎样处理坡屋面的梁和板筋_13 
13

(二)软件处理板

1、板的定义

根据图纸信息,对板的定义如图14所示。
怎样处理坡屋面的梁和板筋_14 
14

2、根据图纸要求画出板

用点式画法画板,画好的板如图15所示。
怎样处理坡屋面的梁和板筋_15 
15
    用偏移的方式将板偏移到梁边,如图16所示。
怎样处理坡屋面的梁和板筋_16 
16

3、三点定义斜板

     用钢筋软件处理斜屋面与用图形软件处理斜屋面是一样的,如图17、图18、图19所示。若大家依然有疑问,可以参照《怎样用软件画斜屋面—工程实战技巧(33)》
怎样处理坡屋面的梁和板筋_17 
17
怎样处理坡屋面的梁和板筋_18 
18
怎样处理坡屋面的梁和板筋_19 
19

4、设置柱、墙、梁与斜板平齐

    单击“平齐板顶”后,拉框选中与斜板有关的柱、梁、墙,单击右键,出现如图20所示提示,点击任意选项,柱、梁、墙即平齐板顶,如图20、图21、图22所示。若大家依然有疑问,可以参照《怎样用软件画斜屋面—工程实战技巧(33)》
怎样处理坡屋面的梁和板筋_20 
20
怎样处理坡屋面的梁和板筋_21 
21
怎样处理坡屋面的梁和板筋_22 
22

(三)板的配筋及计算

1、板底筋与面筋的定义

根据图3板的配筋图定义如图23、图24所示的钢筋信息。
怎样处理坡屋面的梁和板筋_23 
23
怎样处理坡屋面的梁和板筋_24 
24

2、布板的钢筋

对板进行钢筋的布置,如图25所示。
怎样处理坡屋面的梁和板筋_25 
25
底筋和面筋已经布置好的一块板,如图26所示。
怎样处理坡屋面的梁和板筋_26 
26
同第一块板的布筋方式,对所有的板进行布筋,如图27所示。
怎样处理坡屋面的梁和板筋_27 
27

3、查看并修正板的钢筋

(1)板的面筋修正
我们需要看布置的板的钢筋是否与图纸要求相一致,汇总计算后,单击“编辑钢筋”,点选已布置的一根面筋,如图28所示。
怎样处理坡屋面的梁和板筋_28 
28
面筋的计算公式与图4的信息不相符,如图29所示。
怎样处理坡屋面的梁和板筋_29 
29
从图29可以看出,软件计算出的面筋锚入边梁内是35d,与前面图4要求并不符合,我们需要将其修正成图纸要求的长度。
我们改正钢筋信息,选中如图30所示的钢筋。单击“属性编辑”里的“计算设置”,把第15项改成ha-bhc+200,如图31所示。
怎样处理坡屋面的梁和板筋_30 
30
怎样处理坡屋面的梁和板筋_31 
31
汇总计算后,编辑钢筋,改后的钢筋信息如图32所示,发现钢筋信息是符合图纸所要求的。
怎样处理坡屋面的梁和板筋_32 
32
(2)查看底筋是否正确
如图33、图34所示底筋的信息与图纸要求相符。
怎样处理坡屋面的梁和板筋_33 
33
怎样处理坡屋面的梁和板筋_34 
34

(四)梁钢筋的计算

1、查看梁钢筋计算是否正确

  汇总计算后,我们查看WKL-2的钢筋编辑,如图35、图36所示,
怎样处理坡屋面的梁和板筋_35 
图35
怎样处理坡屋面的梁和板筋_36 
图36
从图36可以看出,WKL-2钢筋计算不符合图2的梁大样图,需要对其修正。
 

2、再次对WKL-2进行原位标注

 我们对WKL-2再次进行“原位标注”,点选WKL-2→单击“原位标注”→右击结束,如图37所示。
怎样处理坡屋面的梁和板筋_37 
图37
 
  对另一根WKL-2进行如图37的步骤。

3、对WKL-2进行节点设置

选中所有的WKL-2,单击“节点设置”,找到第23项,如图38所示。
怎样处理坡屋面的梁和板筋_38 
图38
选择节点三与图纸信息一致,如图39所示。
怎样处理坡屋面的梁和板筋_39 
图39

4、修改后钢筋计算

汇总计算后,修改后编辑钢筋,如图40、图41所示,钢筋符合图纸信息。
怎样处理坡屋面的梁和板筋_40 
图40
怎样处理坡屋面的梁和板筋_41 
图41
特别提醒:
对于梁,我们一定要注意梁在改动后一定要再次“原位标注”,否则钢筋信息很有可能会不正确。当然我们也可以先平齐板顶后,再“原位标注”。