前几天,看一本书上有导线的选用口诀,觉得很实用,发上来供大家参考。此口诀相对的是铝芯电线。 10下5,百上2――讲的是10平方毫米以下截面的导线的载流量是每一平方毫米为5A电 流,100平方毫米以上的载流量为每一平方毫米2A电流. 25 35 四三界――讲的是25平方毫米的载流量为每一平方毫米4A电流,35平方毫米的载流量为每一平方毫米3A电流。 70 95 两倍半――讲的是此范围内的为每一平方毫米2.5A电流。 穿管温度八九折――讲的是穿管导线的载流量按计算的0.8算,考虑温度按导线的载流量的0.9算。 铜线升级算――讲的是铜线的载流量按铝线大一号载流量计算。 裸线加一半――讲的是裸线的载流量按铜直径的1.5倍算。 |
10下5,百上2――讲的是10平方毫米以下截面的导线的载流量是每一平方毫米为5A电 流,100平方毫米以上的载流量为每一平方毫米2A电流. 25 35 四三界――讲的是25平方毫米的载流量为每一平方毫米4A电流,35平方毫米的载流量为每一平方毫米3A电流。 70 95 两倍半――讲的是此范围内的为每一平方毫米2.5A电流。 是指铝线还是铜线? |
以下是引用三脚猫在2006-7-6 17:42:00的发言:10下5,百上2――讲的是10平方毫米以下截面的导线的载流量是每一平方毫米为5A... |
中国 | 建筑电气