- 文件格式:rar
- 文件大小:34.80MB
- 等级:
设计说明:有
建筑功能:办公,商业
高度类别:超高层建筑
地上层数:32层
地下层数:3层
图纸张数:92张
设计时间:2012
设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房,人防,其它
冷热源:电动压缩式冷水机组,锅炉,空气调节器
空调系统:全空气系统,空气-水系统,制冷剂系统
水系统:单式泵,定流量,变流量,双管制,同程式,异程式
送风方式:散流器送风
节点大样:冷却塔,集分水器,水泵,风机盘管,制冷机组,空气处理机组,管道支吊架
项目位置:广东
一、工程概况:
本工程位于广东省,是一个超高层商办综合中心建筑项目,地上最高32层,地下3层,建筑最高高度119.7米,总建筑面积约10.6万平方米。地上设有商场,餐厅。本建筑分两大部分,沃尔玛超市部分和深国投商场部分。三层地下室,主要为车库及设备房,其中地下三层设有人防;地上部分由T1办公楼、T2~T4三栋商务公寓及裙楼商业组成,地上商业9770平方米,层数4层;T1办公建筑面积1.35万平方米,层数21层,建筑高度99.35m;商务公寓建筑面积3.96万平方米,T2层数32层,建筑高度119.7m,T3层数18层,建筑高度70.35m,T4层数18层,建筑高度80.35m。
图纸内容主要包含空调通风设计及施工说明,主要设备材料表及图例,中央制冷系统示意图,T1办公空调水系统示意图,商业空调水系统示意图,加压送风系统示意图,排烟系统原理图,冷却水系统流程图,通风系统示意图,空调冷媒管系统图,热水锅炉工艺原理图,通风平面图,空调水管平面图,空调通风平面图通风空调风管平面图,人防通风系统图,(战时)人防通风平面图,人防预埋留洞
平面图,测压装置安装图,超压排气阀门安装图,通风管穿密闭墙大样图等...
二、空调系统:
1.冷热源:采用水冷离心式电制冷机,水冷螺杆式电制冷机,常压燃气热水锅炉,水源变频多联式空调系统...
2.风系统:采用风机盘管加新风系统,全空气系统...
3.水系统:采用一次泵变流量两管制系统,竖向同程式系统,采用异程式系统,冷却水系统一次侧为定流量系统,二次侧为变频变流量系统...
通风系统:
各机电设备房、卫生间、垃圾房、电梯机房及停车库等区域,均设置机械通风系统。地库停车库将按防火分区设置通风设备,其设计换气次数为6次/小时的机械通风系统...
防排烟系统:
地下车库排烟系统:车库利用平时通风系统兼作机械排烟系统,排烟量按6次/时计算。按防火分区设机械补风系统,补风量不小于排烟量的50%。长度超过20m的内走道设置机械排烟系统,每个区域的排烟量按每平方米60m3/h确定;地下机械排烟系统均设有补风,补风量不小于排烟量的50%...
图纸展示:
地下一层空调通风平面图
地下二层通风平面图
地下三层通风平面图
T2栋空调冷媒管系统图
T2栋冷却水系统流程图
排烟系统原理图
热水锅炉工艺原理图
商业水系统示意图
中央制冷机房管道平面图
中央制冷系统示意图
下载文档