设计说明:有
建筑功能:教育,文化
高度类别:多层建筑
建筑面积:14138㎡
地上层数:4层
图纸深度:施工图
图纸张数:15张
设计时间:2014
设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房,其它
冷热源:电动压缩式冷水机组,空气调节器
空调系统:全空气系统,空气-水系统,制冷剂系统
水系统:单式泵,定流量,异程式
送风方式:散流器送风,喷口送风,条缝送风,其他
节点大样:空气处理机组,管道支吊架
项目位置:江苏
一、工程概况:
本工程位于江苏省,是一个多层高等教育院校体育馆建筑项目,地上4层,建筑总高度22.90米,总建筑面积14138平方米。
图纸内容主要包含暖通空调施工图设计说明,通风与空调施工总说明,多联机空调系统施工总说明,采暖通风空调及防排烟设计统一图例,通风机、风柜及风机盘管安装详图,空调风系统零配件大样,空调水管支吊架大样,风柜、新风机组风机盘管接管图,设备及主要材料明细表,空调水系统图,篮球馆空调风管A-A剖面图等...
二、空调系统:
1.冷热源:采用风冷热泵冷水机组,多联机空调系统...
2.风系统:采用全空气系统,组合式空气处理机,,单元式分体空调机或多联机...
3.水系统:采用一级泵定流量设计,异程式设计...
通风系统:
通风换气量标准详见设计施工说明,a. 比赛大厅、训练馆、办公区等空调房间的排风系统排风量为新风量的80%;b. 公共卫生间的排风系统排风量按10~15次/h的换气次数计算...
防排烟系统:
对不符合自然排烟条件的地下室及地上无窗房间设机械排烟系统,房间按60m3/h.m2计算排烟量,中庭按规范4或6次/h换气次数计算; 不符合自然排烟条件的防烟楼梯间及合用前室,消防电梯前室均设加压送风系统;防排烟风机布置在风机房内...