[分享]关于水泥土搅拌桩(湿法)施工参数的探讨

发表于2016-12-05     997人浏览     0人跟帖     总热度:13  

关于水泥土搅拌桩(湿法)施工参数的探讨-1.webp.jpg

Ⅰ、问题的提出

搅拌桩施工参数包括:水灰比、提升速度、单位米水泥用量或水泥掺入比、注浆(喷浆)压力和流量、喷搅次数等。存在的问题:
1)目前各家设计单位对搅拌桩的施工参数限制不统一,而施工参数直接影响施工单位搅拌桩施工的效率和质量,某些参数甚至对工期影响较大(如提升速度)、某些参数对工程造价影响较大(如水泥用量、水灰比、喷搅次数等),因此合理的施工参数究竟该如何取值得探讨;
2)上述几个施工参数并非完全独立,如固定的提升速度、水灰比和喷浆压力或流量完全能确定出单位米水泥用量,如果设计单位对上述参数全部进行了限制,则很可能造成参数前后不匹配,如施工单位在恒定的提升速度、水灰比和喷浆压力下,单位米水泥用量可能远超设计单位米水泥量,造成预算、造价的纠纷;

Ⅱ、关于规范的要求和理解

1)目前多数相关规范都首要强调“施工前要进行试桩”以确定搅拌桩施工工艺参数,可见施工工艺参数是个经验型极强的数值,不能一概而论,因此不能偏信某个设计案例。
2)《建筑地基处理技术规范 JGJ79-2012》中约定了增强体的水泥掺量不应小于12%,块状加固时水泥掺量不应小于天然加固土的7%,水灰比为0.5~0.6,提升速度V的估算公式;《建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012》(重力式挡墙)中约定了水泥参量宜为15%-20%,水泥浆液的水灰比为宜取:0.6~0.8;《深圳市基坑支护工程技术规范(SJG 05-2011)》中明确:(重力式挡墙)水泥掺入比可取18%-22%,且不应小于15%;提升速度不应大于0.8m/min;(止水帷幕)水泥掺入量宜取15%-20%《广州地区建筑基坑支护技术规定GJB02-98中明确:搅拌桩用于止水时,水泥掺量可适当降低;用于粉砂、中砂、粗砂、砾砂(疏松)、填土时,水泥掺量宜为12%~15%,用于可塑~流塑粘性土及粉土时,水泥掺量宜为12%~13%;搅拌桩用于挡土时,对粉砂、中砂、疏松粗砂或砾砂及填土宜为12%~14%,对粉土、粉质粘土宜为13%~14%,对流塑~可塑淤泥、淤泥质土宜为15%~18%规范均未限制注浆压力等,因此设计要求上如无特殊考虑无需限制注浆压力参数,以免引起前后参数不匹配,以及限制施工单位的操作工艺。同时恒定水灰比、提升速度、喷搅次数的话,水泥用量基本取决于注浆压力或注浆排量,因此无需限制该参数。

Ⅲ、结论与建议

1)根据规范要求和考虑到场地地质情况的特殊性,应务必强调试桩工作的必要性,强调以试桩工艺来最终综合确定搅拌桩施工工艺参数;
2)考虑到试桩工作的施工可操作性和规范要求,参考常规施工工艺做法,建议设计说明中搅拌桩工艺参数在强调试桩工艺条件下做如下限制:水泥参量取中间值不小于15%,即550直径桩取60kg/m;水灰比取0.45~0.55,综合考虑到施工效率和施工质量建议提升速度取不大于0.8m/min,并为保证搅拌均匀需采用四喷四搅工艺。不再限制注浆压力等其他工艺参数。
3)所有工艺参数最终是为了保证成桩效果和质量,因此最终的检验标准是验收检测和止水效果、承载力等功能的实现,因此在实现搅拌桩功能的要求下,所有搅拌桩参数并非一成不变,不能迷信规范或其它设计院的数据