我觉得和平台架设计应该没有多大关系,这个公司干这样工程也不是一天两天了,也有不少年头了,所干类似工程还获得2个鲁班奖,这个架体也应该是专门设计,经过专家论证的,所以我认为和施工进度过快有关系,因平台架是附着于冷却塔砼上的,跟随施工进度上升的,施工进度过快,冷却塔砼强度不足,导致平台架附着于砼处破坏,平台架整体坍塌。
发表于 2016-11-28 鲁班奖施工单位干的活就这,说塌就塌,简直嘲讽
本人觉得不会是施工平台或冷却塔砼强度的问题,一是因这家公司是专业施工公司,有多年经验;二是从事故照片看,冷却塔顶部整齐,故不像是施工平台有问题。由于当时在交接班,平台应该是停止的。因此,应该是塔吊因故倒坍,砸垮了施工平台。总体事故原因,应该是抢进度所至,导致人员疲劳、设备疲劳,管理上松懈。现在全国的高层建筑结构施工,许多地方也基本上是三天、四天一层,因高层建筑总体上墙体较多,当下问题未暴露,但……,唉。
点评 许强740123 发表于 3楼 2016-11-25 我觉得和平台架设计应该没有多大关系,这个公司干这样工程也不是一天两天了,也有不少年头了,所干类似工程还获得2个鲁班奖,这个架体也应该是专门设计...鲁班奖施工单位干的活就这,说塌就塌,简直嘲讽
设计责任应该不大,作为设计狗一只,我们所有设计都会标准上在超出10%这是常识了。而且这个工程还没图纸开工,没图纸啊,你要设计怎么负责?