设计方量=(桩顶标高m-桩底标高m)*πR²,一般来说设计给出的都是图纸量,是不会考虑施工系数的。
发表于 2016-11-21 非常感谢老师的答疑解惑,我看别人算的和我不一样,我以为自己算错了。
点评 ZL宋老师 发表于 2楼 2016-11-21 设计方量=(桩顶标高m-装底标高m)*πR²,一般来说设计给出的都是图纸量,是不会考虑施工系数的。非常感谢老师的答疑解惑,我看别人算的和我不一样,我以为自己算错了。
桩顶到桩底的量, 看这个量包括破桩头的量, 扩孔系数实际产生 业主的量不会有吧
应当注意一下,钻孔灌注桩设计数量是按照实际尺寸进行理论计算的,在编制工程造价时,定额已经考虑必要的损耗和扩孔量了,两者并不矛盾。实际施工预计算混凝土需要量时,必须计算扩孔系数和砍桩头的数量,否则肯定要补方了
这个在合同交底上会有说明的 图纸上的桩长有时候和合同上的桩长不一样 我们这边就是这样
这么说吧,一般设计单位不会考虑水泥混凝土的充盈系数,况且这个系数能取到1.2。