[提问]学校厨房预留配电箱中漏电断路器用2P和4P的可以吗?

发表于2016-11-18     748人浏览     2人跟帖     总热度:126  

请问:学校厨房预留配电箱中漏电断路器用2P和4P的可以吗?(因设备未定),4P漏电断路器下接三相设备(无N线)没问题吧?

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2016-11-18   |  只看该作者       筑龙币+20

2

漏电断路器你不接零线是合不上的!


 发表于2016-11-18   |  只看该作者       筑龙币+10

3

三相电热类、三相电机类炊具一般不需要接N线,选用3P RCD。如果接N的话选4P RCD。


龙飞凤翔1

中国  | 建筑电气