[分享]民用建筑安全疏散要求,如此对比记忆更简单!

发表于2016-11-07     1979人浏览     8人跟帖     总热度:556  

1歌舞娱乐放映游艺场所

民用建筑安全疏散要求,如此对比记忆更简单!_2
1、一、二级耐火等级的歌舞娱乐游艺放映场所位于两个安全出口之间的疏散门≤25m。
2、一、二级耐火等级的歌舞娱乐游艺放映场所位于袋形走道两侧或尽端的疏散门≤9m。
3、疏散指示标志:a、应设置在安全出口和人员密集的场所的疏散门的正上方 b、应设置在疏散走道及其转角处距地高度1.0m以下的墙面或地面上。灯光疏散指示标志的间距≤20m;对于袋形走道,≤10m;在走道转角区,≤1.0m。
4、门的净宽:疏散门和安全出口的净宽≥1.4m。

2高层宾馆、旅馆建筑

民用建筑安全疏散要求,如此对比记忆更简单!_3
1、位于两个安全出口之间的疏散门≤30m。
2、位于袋形走道两侧或尽端的疏散门≤15m。
3、疏散指示标志:a、应设置在安全出口和人员密集的场所的疏散门的正上方 b、应设置在疏散走道及其转角处距地高度1.0m以下的墙面或地面上。灯光疏散指示标志的间距≤20m;对于袋形走道≤10m;在走道转角区≤1.0m。
4、门的净宽:疏散门和安全出口的净宽≥0.9m。

3单、多层教学楼

民用建筑安全疏散要求,如此对比记忆更简单!_4
1、一、二级耐火等级的单多层教学楼位于两个安全出口之间的疏散门≤35m。
2、一、二级耐火等级的单多层教学楼位于袋形走道两侧或尽端的疏散门≤22m。
3、疏散指示标志:a、应设置在安全出口和人员密集的场所的疏散门的正上方 b、应设置在疏散走道及其转角处距地高度1.0m以下的墙面或地面上。灯光疏散指示标志的间距≤20m;对于袋形走道,≤10m;在走道转角区,≤1.0m。
4、门的净宽:疏散门和安全出口的净宽≥1.4m。

4高层教学建筑

民用建筑安全疏散要求,如此对比记忆更简单!_5
4、门的净宽:疏散门和安全出口的净宽1.4m

5托儿所、幼儿园、老年人建筑

民用建筑安全疏散要求,如此对比记忆更简单!_6
1、一、二级耐火等级的托儿所、幼儿园、老年人建筑位于两个安全出口之间的疏散门≤25m。
2、一、二级耐火等级的托儿所、幼儿园、老年人建筑位于袋形走道两侧或尽端的疏散门≤20m。
3、疏散指示标志:a、应设置在安全出口和人员密集的场所的疏散门的正上方 b、应设置在疏散走道及其转角处距地高度1.0m以下的墙面或地面上。灯光疏散指示标志的间距≤20m;对于袋形走道,≤10m;在走道转角区,≤1.0m。
4、门的净宽:疏散门和安全出口的净宽≥0.9m。

6单、多层医疗建筑

民用建筑安全疏散要求,如此对比记忆更简单!_7
1、一、二级耐火等级的单、多层医疗建筑位于两个安全出口之间的疏散门≤35m。
2、一、二级耐火等级的单、多层医疗建筑位于袋形走道两侧或尽端的疏散门≤20m。
3、疏散指示标志:a、应设置在安全出口和人员密集的场所的疏散门的正上方 b、应设置在疏散走道及其转角处距地高度1.0m以下的墙面或地面上。灯光疏散指示标志的间距≤20m;对于袋形走道,≤10m;在走道转角区,≤1.0m。
4、门的净宽:疏散门和安全出口的净宽≥0.9m。(门诊大厅处执行1.4米)

7高层医疗建筑

民用建筑安全疏散要求,如此对比记忆更简单!_8
(门诊大厅执行1.4米)

8高层医疗建筑病房部分

民用建筑安全疏散要求,如此对比记忆更简单!_9
1、位于两个安全出口之间的疏散门≤24m。
2、位于袋形走道两侧或尽端的疏散门≤12m。
3、疏散指示标志:a、应设置在安全出口和人员密集的场所的疏散门的正上方 b、应设置在疏散走道及其转角处距地高度1.0m以下的墙面或地面上。灯光疏散指示标志的间距≤20m;对于袋形走道,≤10m;在走道转角区,≤1.0m。
4、门的净宽:疏散门和安全出口的净宽≥0.9m。(门诊大厅处执行1.4米)

9观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅等大空间建筑

民用建筑安全疏散要求,如此对比记忆更简单!_10
观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅等、其室内任一点至最近疏散门或安全出口的直线距离≤30m;当疏散门不能直通室外地面或疏散楼梯间时,应采用长度不大于10m的疏散走道通至最近的安全出口。当该场所设置自动喷水灭火系统时,室内任一点至最近安全出口的安全疏散距离可分别增加25%。

10高层展览建筑

民用建筑安全疏散要求,如此对比记忆更简单!_11
11其他建筑(单、多层)

民用建筑安全疏散要求,如此对比记忆更简单!_12
1、一、二级耐火等级的其他建筑位于两个安全出口之间的疏散门≤40m。
2、一、二级耐火等级的其他建筑位于袋形走道两侧或尽端的疏散门≤22m。
3、疏散指示标志:a、应设置在安全出口和人员密集的场所的疏散门的正上方 b、应设置在疏散走道及其转角处距地高度1.0m以下的墙面或地面上。灯光疏散指示标志的间距≤20m;对于袋形走道,≤10m;在走道转角区,≤1.0m。
4、门的净宽:疏散门和安全出口的净宽≥0.9m。

12其他高层建筑

民用建筑安全疏散要求,如此对比记忆更简单!_13
1、位于两个安全出口之间的疏散门≤40m。
2、位于袋形走道两侧或尽端的疏散门≤20m。
3、疏散指示标志:a、应设置在安全出口和人员密集的场所的疏散门的正上方 b、应设置在疏散走道及其转角处距地高度1.0m以下的墙面或地面上。灯光疏散指示标志的间距≤20m;对于袋形走道,≤10m;在走道转角区,≤1.0m。
4、门的净宽:疏散门和安全出口的净宽≥0.9m。
注:以上建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可按规定增加25%。

扫码加入筑龙学社  ·  建筑设计微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2016-11-07   |  只看该作者       筑龙币+20

2

建筑的安全疏散,你还不会吗?

 发表于2016-11-07   |  只看该作者       筑龙币+10

3

长见识了

 发表于2016-11-07   |  只看该作者       筑龙币+10

4

很细致,可以顺便普及下建筑的耐火等级知识

 发表于2016-11-07   |  只看该作者       筑龙币+20

5

长见识了民用建筑安全疏散要求,如此对比记忆更简单!_1

 发表于2016-11-11   |  只看该作者       筑龙币+20

6

对于刚入职的很有帮助

 发表于2016-11-14   |  只看该作者       筑龙币+10

7

很细致!有图参考对那些新人帮助很大!

 发表于2017-07-07   |  只看该作者      

8

好东西,就是字体放大后有些模糊难辨。

 发表于2017-08-01   |  只看该作者       筑龙币+10

9

长见识咯,可惜字体模糊了。

11403200207

广东 汕尾 | 建筑设计

251 关注

897 粉丝

999+ 发帖

274 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20