发表于2016-11-02     1096人浏览     4人跟帖     总热度:85  

地下车库分开两半 A区、B区
A区是1个小人防区(平时是车库),B区是车库。
平时也按此划为两个防火分区,按防火分区A区、B区平时各设一个消防切换箱。


非消防箱仅在A区(人防区)设置,该配电箱战时为人防电源箱,平时给整个车库(含A区、B区)的非消防照明供电。


平战转换:
B区车库侧的照明接线可选择拆除,改为备用回路。
还要把A区消防箱接入,同时接线要越过该箱的双电源开关。

审图人说这么做不对,人防箱平时不能给B区照明供电,平战转换不应该涉及电箱内电缆接线的修改。
让我好好看图集


求助大家,你们都是怎么做的

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2016-11-02   |  只看该作者       筑龙币+10

2

你这么做就是混淆了,你就记着一点:平时和战时的用电必须严格分开,就会做了

 发表于2016-11-02   |  只看该作者       筑龙币+10

3

楼上说的对,必须严格分开设计配电

 发表于2016-11-05   |  只看该作者       筑龙币+10

4

平时和战时的用电必须严格分开 可以 看看图集

 发表于2016-11-05   |  只看该作者       筑龙币+10

5

确实不行