[分享]度假型旅游酒店电气设计的探讨

发表于2016-09-23     1490人浏览     3人跟帖     总热度:80  

0 引言


随着国民经济持续稳定发展,人民消费水平及生活水平逐渐提高,旅游业蓬勃发展,旅游消费成为很多人的生活必需。目前有不少国际品牌酒店均建设在风光秀丽的旅游度假胜地。度假型旅游酒店设置客房区和公共活动区,包括酒店的配套设施也一应俱全。

1 度假型旅游酒店的特征


度假型旅游酒店是酒店建筑类型的一种,通常建设在旅游度假胜地内的度假村、山区等地,度假型旅游酒店的特点是占地面积大,各栋客房楼分散在整个建筑地块内,有各种各样的客房形式提供旅客选择。度假型旅游酒店配套设施完善,包括中、西餐厅、汽车库、宴会厅、多功能厅、会议室、休息厅、SPA、游泳池等场所。

2 度假型旅游酒店的变配电系统


2.1 酒店管理集团的要求及规定

按照度假型旅游酒店的规模、等级、负荷性质、用电容量、工艺流程以及当地条件,合理确定设计方案。应根据工程的特点、系统规模和发展规划,适当考虑远期发展。设计简单灵活、配置合理,便于管理维护,减少运行过程中的电能损耗,满足节能要求。

2.2 度假型旅游酒店负荷分级及供电要求

1)度假型旅游酒店的经营及设备管理用计算机系统的用电属于一级负荷中的特别重要负荷。度假型旅游酒店的宴会厅、中西餐厅、厨房、水疗中心、大堂、豪华套间及总统套房、主要通道等场所的照明用电,排污泵、生活水泵、主要客梯用电、计算机网络、语音系统、会议系统设备、新闻发布用电属于一级负荷。

2)客房照明、锅炉房电力、热力站等用电属于二级负荷。

3)不属于特别重要负荷和一级负荷、二级负荷为三级负荷。

2.3 度假型旅游酒店的电源及供配电系统

1) 一级负荷应有两路电源供电,当一路电源发生故障时,另一路电源不应同时受到损坏或故障。

2) 一级负荷中的特别重要负荷应增设应急电源,并严禁将其他负荷接入应急供电系统。

3) 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。

3 度假型旅游酒店的变配电所


3.1 所址选择

变配电所应设置在负荷中心。度假型旅游酒店因占地建筑面积较大、供电负荷量较大,供电半径较长,故考虑在建筑地块内分散设置变配电所,低压配电半径不宜超过200m。变配电所应设置在便于设备运输的位置,并应位于后场区域,以方便管理。

3.2 举例

某度假型旅游酒店包括客房区和公共活动区。总建筑面积为80000m2,共516间客房,A~H栋为客房,P、Q栋为总统套房,L、J栋为配套酒店建筑,K栋为酒店大堂,M栋、N栋为温泉水疗中心。本工程由市政外网引来两路10kV独立高压电源,每路均能承担本工程全部负荷。两路高压电源同时工作,互为备用。在J栋的地下一层设置1#总变配电室及2#变配电室,在客房区B栋、C栋客房楼的地下一层分别设置3#、4#变配电室。1#总变配电室内设置两台1 000kVA户内型干式变压器,2#变配电室内设置两台1 250kVA户内型干式变压器,B栋3#变配电室内设置两台1 000kVA户内型干式变压器,C栋4#变配电室内设置两台1 000kVA户内型干式变压器。在J栋的地下一层设置一台630kW柴油发电机组,作为公共活动区及P、Q栋的第三电源;在客房楼C栋的地下一层设置一台300kW柴油发电机组,作为客房区A~H栋客房的第三电源。变配电所的位置设置见图1,柴油发电机组的位置设置见图2,高压一次系统主接线示意图见图3。
度假型旅游酒店电气设计的探讨_2
1变配电所的位置设置
 度假型旅游酒店电气设计的探讨_32 柴油发电机组的位置设置

度假型旅游酒店电气设计的探讨_4
3 高压一次系统主接线示意图

度假型旅游酒店的低压配电系统


4.1 酒店管理集团的要求及规定

低压配电系统设计应根据工程规模、设备布置、负荷容量及业主要求等综合考虑确定,符合下列要求:保障供电可靠性及电能质量;系统结构简单并具有灵活性;操作安全、检修方便;经济合理、绿色节能。

4.2 低压配电系统

由于不同等级负荷对电源有不同要求不同,在满足规范要求的前提下,一级负荷应由两路电源供电,当一路电源发生故障时,另一路电源不应同时受到损坏或发生故障。这就要求为一级负荷供电的电源为两路独立电源,并宜同时工作。在设计中,为一级负荷供电的电源取自相互独立的两段低压母线,在末端互投;其中特别重要负荷由独立于市电系统的柴油发电机或EPS(UPS)作为后备电源;二级负荷由两回路供电。

4.3 低压配电系统型式

低压配电系统应将照明、动力、消防及其他系统用电负荷分别自成系统,由相对独立的低压配电干线供电;对于大容量的用电负荷或重要的用电负荷,从配电所以放射式配电。

4.4 配电箱的设置和配电回路的划分

除了要兼顾防火分区的划分,还要考虑负荷性质、负荷密度和管理维护方便等诸多因素。

度假型旅游酒店的照明系统


1)房间的照明标准值既要满足《建筑照明设计标准》(GB50034-2013)的要求,还要满足酒店管理集团提出的要求。

2)酒店的一般场所选用T5荧光灯或节能型灯具。对仅作为应急照明用的光源应采用瞬时点燃的光源。

3)客房设有进门小过道顶灯、床头灯、梳妆台灯、落地灯、写字台灯、脚灯、壁柜灯,在客房内入口走廊墙角下设置应急灯(采用LED灯),在停电时自动点亮。在总统套间内,除具有一般客房的功能灯饰外,在客厅和餐厅增设豪华灯饰。

4)在客房走道、楼梯间、防烟楼梯间前室、消防电梯间及其前室、合用前室、配电室、消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、弱电机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其他房间、餐厅、宴会厅等人员密集的场所、疏散走道等处设置应急照明。

5)疏散走道和安全出口处应设灯光疏散指示标志。

6)在酒店的大堂、中西餐厅、宴会厅、宴会前厅、多功能厅、会议室、休息厅、游泳池等场所,采用智能型照明控制系统,其中部分灯具需要考虑调光。

度假型旅游酒店的智能化系统


1)设计范围包括建筑设备监控系统;火灾自动报警及联动控制系统;综合布线系统;有线电视及卫星电视系统;背景音乐及紧急广播系统;安全防范系统;电子客房门锁系统;无线通讯系统;会议电视系统;酒店客房控制系统;酒店管理系统等。

2)对酒店的数据、语音通讯系统进行设计时至少应遵循ANSI/EIA/TIA568-A六类布线系统的要求。主干网用光纤电缆,水平布线采用6E电缆。

3有线电视及卫星电视系统遍布于每个休息区域、每间客房、酒吧、餐厅、多功能厅、会议室、办公室等场所。客房电视系统预留6类线及RJ45接口。

4安防系统设计内容包括:入侵报警系统、视频监控系统、出入口管理系统、巡查管理系统、汽车库管理系统、求助呼叫系统、无线对讲系统、安全防范综合管理系统。

5)建筑设备监控系统通过计算机网络,将各层的控制器、现场传感器、执行器及远程通信设备进行联网,共同实现集中管理、分散控制的综合监控及管理。整个系统分为管理层和监控层,通过对机电设备以及照明等采取控制和管理,保障节能的运行,从而降低能源成本及运行费用。

6背景音乐系统与紧急广播系统分开设置扬声器,紧急广播系统启动时,必需把背景音乐切断。在酒店大堂、餐厅、包房、酒吧、会议室、多功能厅,宴会厅及前室、游泳池、健身房及休息厅等设置背景音乐扬声器。

7)酒店的视频会议系统采用多媒体通信方式,此系统设置在会议室及多功能厅,视频会议系统由传输网络、视频会议服务器、网络管理系统和视频会议终端四部分组成。经常使用宽带智能网、IP技术、ATM网络实现电视会议功能,提高了工作效率和管理水平、进一步降低了管理费用,并满足各种会议形式的需求及功能。

8)酒店客房控制系统的设置需满足酒店管理集团的要求,基于通过弱电信号控制强电输出的思路,在客房内设置RCU控制器,房内的照明灯具、部分插座、风机盘管等设备受RCU控制,房间内自成系统,并可独立运行。最终将所有房间的RCU与系统服务器实现联网,通过RCU便可将客房的信息上传至服务器。

9火灾自动报警系统的设计,除执行国家相关规范外,尚应符合酒店管理集团高于国家相关规范的要求。火灾报警系统主机和设备须有FMUL等国际认证。报警接线采用环形接线方式中的手拉手方式接线,需要每回路都形成环线。

度假型旅游酒店的电气节能


1)变配电所的位置尽量设置在用电的负荷中心,可分别在客房区及公共活动区设变电所,这样可减少低压馈出线路的长度,从而降低线路损耗。同时也应选用高效低耗节能型变压器,提高变压器的使用效率,减少变压器的空载损耗。一般情况下,可采用专用变压器对制冷机组供电,以降低变压器损耗。

2配电变压器宜选用Dyn11接线组别的变压器。

3)由于在度假型旅游酒店内往往需要设置多个变配电所,从变配电所引出电源干线至设备的配电线路应尽可能缩短,达到降低线路损耗的目的。

4)酒店的照明设计要满足《建筑照明设计标准》(GB50034-2013)所规定的照度标准、照明均匀度、统一眩光值、光色、照明功率密度值(简称LPD)及相关的能效指标等,还应满足酒店管理集团的特殊要求。在酒店内选用具有节能光源的高效节能灯具,房间内合理地布置灯具,并采用正确的灯具安装方式和照明控制系统。

5)为避免眩光的出现,局部照明的灯具可采用不透明的反射罩来降低灯具的表面亮度,还可以采用漫射型或半直接型的照明器具。

6)依据酒店管理集团的要求,在酒店内有装修要求的场所一般采用节能型灯具或T5荧光灯。灯具的镇流器选用电子镇流器或节能型高功率因数电感镇流器,荧光灯的功率因数不小于0.9

7)在酒店的大堂、中西餐厅、宴会厅、宴会前厅、多功能厅、酒吧等场所采用智能灯光控制系统,根据酒店房间的特点及使用功能,并针对房间内的照明进行分区、分时的节能控制,使客人在使用时感觉非常舒适。

8)酒店客房内设置节电钥匙开关,当客人不在房间时,房内除电脑和冰箱的电源不切断,其余电源均可切断。

9)设置建筑设备监控系统,对建筑物内的空调系统、供配电系统、给排水系统、照明系统的设备进行监控管理,节约能源。

10合理选择电动机,减少能耗。
来源:智能建筑电气技术
扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2016-09-23   |  只看该作者       筑龙币+10

2

度假型旅游酒店电气设计的探讨_1

 发表于2016-09-24   |  只看该作者       筑龙币+10

3

配个实例看看

 发表于2016-09-26   |  只看该作者       筑龙币+10

4

帖子不错,很实用!   

黄山老妖

广东 揭阳 | 给排水

0 关注

3 粉丝

26 发帖

3 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20