一.绿城集团墙砖&石材精装验收标准
☀基本要求
(1 )镶贴应牢固,表面色泽基本一致,平整干净,无漏贴错贴;墙面无空鼓缝隙均匀,周边顺直,砖面无裂纹掉角缺楞等现象,每面墙不宜有两列非整砖,整砖不应小于原砖的三分之一。
(2 )卫生间、厨房间其它房间区域的交接面处应做好防水处理。
☀ 验收要求和方法
墙面镶贴验收应按1进行。

超级苛刻的绿城集团精装验收标准(全套),绝对干货!_5
墙面砖观感验收
超级苛刻的绿城集团精装验收标准(全套),绝对干货!_6
墙面石材观感验收
超级苛刻的绿城集团精装验收标准(全套),绝对干货!_7
墙砖&石材空鼓验收
超级苛刻的绿城集团精装验收标准(全套),绝对干货!_8

墙面砖表面平整度验收
超级苛刻的绿城集团精装验收标准(全套),绝对干货!_9
墙面砖表面平整度:
2M靠尺及塞尺检查,墙面平整度误差≤3MM,合格。
墙面石材表面平整度验收超级苛刻的绿城集团精装验收标准(全套),绝对干货!_10
墙面石材表面平整度:
2M靠尺及塞尺检查,墙面平整度度误差≤2MM,合格。
墙面砖垂直度验收
超级苛刻的绿城集团精装验收标准(全套),绝对干货!_11
墙面砖垂直度:
2M靠尺及塞尺检查,墙面垂直度误差≤2MM,合格。
墙面石材垂直度验收
超级苛刻的绿城集团精装验收标准(全套),绝对干货!_12
墙面石材垂直度:
2M尺及塞尺检查,墙面垂直度误差≤2MM,为合格。
墙面砖阴阳角方正验收
超级苛刻的绿城集团精装验收标准(全套),绝对干货!_13
墙面砖阴阳角方正:
用直角检测尺检查,阴阳角方正偏差≤3MM,合格。

墙面石材阴阳角方正验收
超级苛刻的绿城集团精装验收标准(全套),绝对干货!_14
墙面石材阴阳角方正
直角检测尺检查,阴阳角方正偏差≤2MM,合格。

墙面砖接缝宽度验收
超级苛刻的绿城集团精装验收标准(全套),绝对干货!_15
墙面砖接缝宽度:
用钢直尺检查,接缝宽度偏差≤1MM,合格。
大理石踢脚线出墙厚度验收 
超级苛刻的绿城集团精装验收标准(全套),绝对干货!_16
大理石踢脚线出墙厚度:
用直角检测尺及卷尺检查,出墙厚度与设计偏差≤2MM,合格。
二.绿城墙面涂料验收标准解析
基本要求
施涂时不流坠刷纹,涂刷或喷涂要均匀,无漏涂、露底,各层必须结合牢固。表面不能有鼓泡脱皮裂纹等缺陷。
验收要求及方法
涂料涂刷质量验收要求及方法应按“表2”的规定进行
超级苛刻的绿城集团精装验收标准(全套),绝对干货!_17
墙面乳胶漆观感验收
超级苛刻的绿城集团精装验收标准(全套),绝对干货!_18
目测:
涂刷均匀,无刷纹、漏涂、露底,各层结合牢固。表面无鼓泡,脱皮,裂纹等缺陷,合格。可在这输入内容, 易点微信编辑器,微信编辑首选。
三.绿城墙面裱糊验收标准解析
基本要求
壁纸(布)的裱糊应粘贴牢固,表面应清洁,平整色泽应一致,不得波纹起伏,气泡裂纹皱折污斑翘曲。拼接处花纹图案吻合,不离缝,不搭接,不显拼缝
验收要求及方法
裱糊壁纸(布)的验收要求及验收方法应符合表3的规定。

墙面墙纸观感验收
超级苛刻的绿城集团精装验收标准(全套),绝对干货!_19
目测:
距离墙面1.5M处观察壁纸,色泽一致无明显拼接缝及色差表面无皱褶、污斑、翘边、波纹起伏,不露底、粘贴牢固,合格。
墙面墙纸观感验收
超级苛刻的绿城集团精装验收标准(全套),绝对干货!_20
目测:
距离墙面1.5M处观察壁纸,有严重色差,不合格。

墙面墙纸表面平整度验收
超级苛刻的绿城集团精装验收标准(全套),绝对干货!_21
表面平整度:
2M靠尺及塞尺检查,墙面表面平整度误差≤3MM,合格。

墙面墙纸立面垂直度验收
超级苛刻的绿城集团精装验收标准(全套),绝对干货!_22
立面垂直度:
2M靠尺及塞尺检查,墙面垂直度误差≤3MM,合格。
墙面墙纸阴阳角方正验收
超级苛刻的绿城集团精装验收标准(全套),绝对干货!_23
阴阳角方正:
用直角检测尺检查,阴阳角方正偏差≤3MM,合格。
四.绿城吊顶饰面验收标准解析
基本要求
吊顶施涂时不能流坠,不能有刷纹,涂刷或喷涂要均匀,无漏涂、露底,各层必须结合牢固表面不能有鼓泡脱皮裂纹等缺陷。
验收要求及方法
乳胶漆吊顶的安装验收要求及方法应按“表4”的规定进行

超级苛刻的绿城集团精装验收标准(全套),绝对干货!_24

吊顶乳胶漆观感验收
超级苛刻的绿城集团精装验收标准(全套),绝对干货!_25
目测:
吊顶乳胶漆有明显刷纹,不合格。

吊顶乳胶漆表面平整度验收

表面平整度:
2M靠尺及塞尺检查,表面平整度度误差≤2MM,合格。

五.绿城地面砖与石材验收标准解析
超级苛刻的绿城集团精装验收标准(全套),绝对干货!_26

超级苛刻的绿城集团精装验收标准(全套),绝对干货!_27

地面石材观感验收
超级苛刻的绿城集团精装验收标准(全套),绝对干货!_28
目测:
大理石表面色泽基本一致,无裂缝、色差,合格

地面石材观感验收

目测:
大理石有裂缝、不合格

超级苛刻的绿城集团精装验收标准(全套),绝对干货!_29

地面地砖平整度验收
超级苛刻的绿城集团精装验收标准(全套),绝对干货!_30
表面平整度:
2M靠尺及塞尺检查,地面平整度误差≤2MM,合格。

地面石材间隙宽度验收
超级苛刻的绿城集团精装验收标准(全套),绝对干货!_31
接缝宽度:
用钢直尺检查地面石材,接缝宽度误差≤0.5MM,合格。

踢脚线直线度验收
超级苛刻的绿城集团精装验收标准(全套),绝对干货!_32
踢脚线直线度
2M靠尺和塞尺检查,直线度误差≤3MM,合格。

六.绿城木材饰面验收标准解析
超级苛刻的绿城集团精装验收标准(全套),绝对干货!_33

超级苛刻的绿城集团精装验收标准(全套),绝对干货!_34

木饰面观感验收
超级苛刻的绿城集团精装验收标准(全套),绝对干货!_35
目测:
木饰面表面磕碰、划痕,不合格

木饰面直线度验收
超级苛刻的绿城集团精装验收标准(全套),绝对干货!_36
直线度:
2M靠尺检查,表面平整度度误差≤2MM,合格。

木饰面立面垂直度验收
超级苛刻的绿城集团精装验收标准(全套),绝对干货!_37
立面垂直度:
2M靠尺及塞尺检查,墙面垂直度误差≤1.5MM,合格。

木饰面水平度验收
超级苛刻的绿城集团精装验收标准(全套),绝对干货!_38
水平度:
1M水平尺检查,水平度误差≤1MM,合格。
木饰面阴阳角方正验收
超级苛刻的绿城集团精装验收标准(全套),绝对干货!_39
阴阳角方正:
用直角检测尺检查,阴阳角方正偏差≤1.5MM,合格。

七.绿城软&硬包工程验收标准解析

超级苛刻的绿城集团精装验收标准(全套),绝对干货!_40
超级苛刻的绿城集团精装验收标准(全套),绝对干货!_41
墙面硬包对角线长度偏差验收
超级苛刻的绿城集团精装验收标准(全套),绝对干货!_42
对角线长度偏差:
5M钢尺检查,长度误差≤3MM,合格。
墙面硬包表面平整度验收
超级苛刻的绿城集团精装验收标准(全套),绝对干货!_43
表面平整度:
2M靠尺及塞尺检查,表面平整度误差≤3MM,合格。

墙面硬包面层垂直度验收
超级苛刻的绿城集团精装验收标准(全套),绝对干货!_44
面层垂直度:
2M靠尺及塞尺检查,墙面垂直度误差≤3MM,合格。
八.绿城门&门窗套验收标准解析


超级苛刻的绿城集团精装验收标准(全套),绝对干货!_45

门扇上下口及边缘验收
超级苛刻的绿城集团精装验收标准(全套),绝对干货!_46
门扇上下口及边缘
检测镜查看门扇上口是否刷漆,透气孔设置是否合理
门吸验收
超级苛刻的绿城集团精装验收标准(全套),绝对干货!_47
门吸验收:
安装位置适宜,固定牢固,无松动,合格。
门合页验收
超级苛刻的绿城集团精装验收标准(全套),绝对干货!_48
门合页验收:
安装位置适宜、固定牢固
门窗套正侧面垂直度验收
超级苛刻的绿城集团精装验收标准(全套),绝对干货!_49
门窗套正侧面垂直度:
2M靠尺及塞尺检查,垂直度误差≤3MM,合格。
门框对角线验收
超级苛刻的绿城集团精装验收标准(全套),绝对干货!_50
门框对角线:
用对角检测尺检查,对角线误差≤2MM,合格。
门扇对角线验收
超级苛刻的绿城集团精装验收标准(全套),绝对干货!_51
门扇对角线:
用对角检测尺检查,对角线误差≤2MM,合格。
门锁验收
超级苛刻的绿城集团精装验收标准(全套),绝对干货!_52
门锁验收:
安装牢固,门把手无松动,合格。

门窗套上口水平度验收
超级苛刻的绿城集团精装验收标准(全套),绝对干货!_53
门窗套上口水平度:
1M水平检测尺检查,水平度误差≤1MM,合格。

门窗扇与侧框间留缝验收
超级苛刻的绿城集团精装验收标准(全套),绝对干货!_54
门窗扇与侧框间留缝:
用塞尺检查,留缝宽度1-2.5MM,合格。

门窗扇与地面留缝宽度验收
超级苛刻的绿城集团精装验收标准(全套),绝对干货!_55
门窗扇与地面留缝宽度(无下框):
用塞尺检查,留缝宽度5-8MM,合格。

九.绿城收纳系统验收标准解析

超级苛刻的绿城集团精装验收标准(全套),绝对干货!_56
超级苛刻的绿城集团精装验收标准(全套),绝对干货!_57
门板缝宽验收
超级苛刻的绿城集团精装验收标准(全套),绝对干货!_58
超级苛刻的绿城集团精装验收标准(全套),绝对干货!_59
门板缝宽:
用塞尺检查,留缝宽度误差1.5MM,合格。

五金验收
超级苛刻的绿城集团精装验收标准(全套),绝对干货!_60
五金验收:
安装位置适宜,固定牢固粘贴平整,不起翘,合格。

橱门和抽屉验收
超级苛刻的绿城集团精装验收标准(全套),绝对干货!_61
橱门和抽屉验收:
安装牢固,开关灵活,合格。

门板缝宽验收
超级苛刻的绿城集团精装验收标准(全套),绝对干货!_62
门板缝宽:
用塞尺检查,留缝宽度误差1.5MM,合格。

门板水平高低差验收
超级苛刻的绿城集团精装验收标准(全套),绝对干货!_63
门板水平高低差:
用钢直尺和塞尺检查,留缝宽度≤1MM,合格。

柜体与地板缝宽验收
超级苛刻的绿城集团精装验收标准(全套),绝对干货!_64
柜体与地板缝宽:
用钢直尺检查,误差≤2MM,合格。
十.绿城地板工程验收标准解析

超级苛刻的绿城集团精装验收标准(全套),绝对干货!_65
超级苛刻的绿城集团精装验收标准(全套),绝对干货!_66
地板观感验收
超级苛刻的绿城集团精装验收标准(全套),绝对干货!_67
地板表面洁净,无沾污、磨痕、毛刺等现象安装牢固行走时无明显响声,合格。
地板面层表面平整度验收
超级苛刻的绿城集团精装验收标准(全套),绝对干货!_68
表面平整度:2M靠尺及塞尺检查,地面平整度误差≤2MM,合格。
地板接缝宽度验收
超级苛刻的绿城集团精装验收标准(全套),绝对干货!_69
接缝宽度:
用钢直尺检查,接缝宽度误差≤0.5MM,合格。

踢脚线水平度验收
超级苛刻的绿城集团精装验收标准(全套),绝对干货!_70
踢脚线水平度:
1M水平尺检查,缝隙宽度误差≤2MM,合格。

踢脚线直线度验收
超级苛刻的绿城集团精装验收标准(全套),绝对干货!_71
踢脚线直线度:
2M靠尺和塞尺检查,直线度误差≤2MM,合格。
踢脚线与墙面间隙验收
超级苛刻的绿城集团精装验收标准(全套),绝对干货!_72
踢脚线与墙面间隙:
用内外直角检测尺和钢尺检查,缝隙宽度误差≤1MM,合格。
踢脚线与地板间隙验收
超级苛刻的绿城集团精装验收标准(全套),绝对干货!_73
踢脚线与地板间隙:
用塞尺检查,缝隙宽度误差≤2MM,合格。

十一.绿城卫浴设备验收标准解析
卫浴验收基本要求 
(1 )卫生洁具外观洁净无损。卫生洁具应安装牢,无松动。不宜在多孔砖或轻型墙中使用膨胀螺栓固定卫生器具。卫生洁具的给水连接管,无凹凸弯扁等缺陷。排水、溢水应畅通无堵,各连接处应密封无渗漏,阀门启闭灵活。卫生洁具与进水管、排污口连结应严密,无渗漏现象。坐便器应采用膨胀螺栓固定安装,并用油石灰或硅酮胶连结密封,底座不得用水泥砂浆固定。浴缸排水必须采用硬管连接(原配管除外),应无渗漏。
(2 )按摩浴缸的电源必须用插座连接,严禁直接接电源,电机试机必须先放水后开机,连接处应无渗漏。
(3 )冲淋房底座应填实,底座安装平整无积水,排水管应采用硬质管连接,冲淋房的玻璃采用安全玻璃,冲淋房与墙体结合部应无渗漏现象。
(4 )安装完毕后进行2h盛水试验应无渗漏。盛水量分别如下:便器高低水箱应盛至扳手孔以下10mm处;各种台盆和洗涤槽应盛至溢水口;浴缸应盛至缸深的三分之一;浴缸溢水口应作灌水试验;水盘应盛至盘深的三分之二。
验收要求及方法
卫浴设备安装的验收要求及方法应按表“12的规定进行。

超级苛刻的绿城集团精装验收标准(全套),绝对干货!_74

座便器及配套五金验收
超级苛刻的绿城集团精装验收标准(全套),绝对干货!_75
座便器及配套五金:
外观洁净无损,阀门启闭灵活合格。

台盆及配套五金验收
超级苛刻的绿城集团精装验收标准(全套),绝对干货!_76

台盆底板防潮措施验收
超级苛刻的绿城集团精装验收标准(全套),绝对干货!_77

浴缸及配套五金验收
超级苛刻的绿城集团精装验收标准(全套),绝对干货!_78
浴缸及配套五金:
外观洁净无损,上下水无堵塞、无渗水、无漏水现象合格。

淋浴房及配套门、五金验收
超级苛刻的绿城集团精装验收标准(全套),绝对干货!_79
淋浴房及配套门、五金:
外观洁净无损,上下水无堵塞、无渗水、无漏水现象合格。
   ☀业主验收关注点☀  
竣工交付阶段的实测实量及整改的不彻底,导致交付阶段、业主入住后诸多投诉、返工,甚至索赔。
就对业主房阶段的表观及实测实量验收,入住后使用功能的关注简要说明。
木饰面划碰伤
超级苛刻的绿城集团精装验收标准(全套),绝对干货!_80
墙纸脱胶
超级苛刻的绿城集团精装验收标准(全套),绝对干货!_81
石材色差、空鼓
超级苛刻的绿城集团精装验收标准(全套),绝对干货!_82
石材断裂 
超级苛刻的绿城集团精装验收标准(全套),绝对干货!_83
地板异响、霉变
超级苛刻的绿城集团精装验收标准(全套),绝对干货!_84
扫码加入筑龙学社  ·  工程监理微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2016-09-13   |  只看该作者       筑龙币+20

2

值得一看

 发表于2016-09-13   |  只看该作者       筑龙币+10

3

学习了,谢谢楼主分享

 发表于2016-09-13   |  只看该作者       筑龙币+10

4

不错不错

 发表于2016-09-13   |  只看该作者       筑龙币+10

5

谢谢楼主分享

 发表于2016-09-13   |  只看该作者       筑龙币+20

6

超级苛刻的绿城集团精装验收标准(全套),绝对干货!_1

 发表于2016-09-14   |  只看该作者       筑龙币+10

7

学习了,多谢楼主分享!

 发表于2016-09-18   |  只看该作者       筑龙币+20

10

学习了,多谢楼主分享!

 发表于2016-09-20   |  只看该作者       筑龙币+20

11

谢谢分享

 发表于2019-04-28   |  只看该作者       筑龙币+10

12

谢谢分享,的确是精装修的干货

猫92

北京 门头沟区 | 工程监理

24 关注

491 粉丝

828 发帖

45 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20