loverzhaojie
发表于 2017-12-06 放张,重新拉
举报 点评(1) 点赞(0)
soilbot
发表于2016-08-31 | 只看该作者 筑龙币+10
2
这种滑移对预应力钢索来说是不容许的,必须退出,重新张拉。产生滑移的原因要分析一下;第一是否钢绞线表面不太干净,有灰尘或者油污;第二锚具夹片加工精度问题(可以拿一个未使用的锚具相互套一下);第三锚具夹片的刚度不够,可以拿出来看看是否滑丝;第四是否本来安装的时候太粗心,没有认真安装整齐。
举报 点评(0) 点赞(0)
发表于2017-12-06 | 只看该作者
3
点评 Camouflage 发表于 1楼 2016-08-31 16束钢绞线6束出现滑移,该怎样处理!可不可以退锚后原钢绞线重新张拉?