[提问]后张法预应力张拉出现滑移!

发表于2016-08-31     724人浏览     2人跟帖     总热度:12  

扫码加入筑龙学社  ·  路桥市政微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

点评+1

  • 发表于 2017-12-06     放张,重新拉

 发表于2016-08-31   |  只看该作者       筑龙币+10

2

这种滑移对预应力钢索来说是不容许的,必须退出,重新张拉。产生滑移的原因要分析一下;第一是否钢绞线表面不太干净,有灰尘或者油污;第二锚具夹片加工精度问题(可以拿一个未使用的锚具相互套一下);第三锚具夹片的刚度不够,可以拿出来看看是否滑丝;第四是否本来安装的时候太粗心,没有认真安装整齐。

 发表于2017-12-06   |  只看该作者      

3

点评   Camouflage  发表于  1楼   2016-08-31  16束钢绞线6束出现滑移,该怎样处理!可不可以退锚后原钢绞线重新张拉?