[提问]室外照明工程施工难点与监理措施

发表于2016-08-01     1758人浏览     3人跟帖     总热度:338  

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2016-08-01   |  只看该作者      

2

楼下大神哪位可以指点一二

 发表于2016-08-02   |  只看该作者       筑龙币+20

3

 

景观照明施工质量监理实施细则

 

 

一、 工程概况及工程特点 

1、兴平市生态水景公园绿化改造工程,电气系统包括道路庭园照明、周围环境景点照明配电。

2、配电系统采用TN-S系统,负荷均为三级负荷。

3、接地保护措施采用TN-S接地保护系统。

4、环境照明以路灯、庭院灯各草坪灯为主,投射灯、射树灯为装饰,现场调整投光角度,配电回路在室外均穿重型难然PVC管(PC)暗敷,埋深0.8m.

5、PVC线管过车道应穿DN80钢保护套管,钢保护套管应超出路基500mm以上。

6、灯具负荷尽量均匀分布于各相,达到三相平衡,照明回路采用手动及时控两种控制方式,可根据使用情况进行调整。

二、 监理细则编制依据 

1、GB50168-92    电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 

GB50169-92         电气装置安装工程接地施工及验收规范

GB50150-91     电气装置安装工程电气设备施工及验收规范

GB50303-2002    建筑电气工程施工质量验收规范 

2、施工监理合同、施工合同、承包单位上报的施工组织设计施工方案

三、  监理工作内容

1质量控制管理 

(1)建立质量检验制度,对工程材料、半成品进行抽检; 

(2)参加所有隐蔽工程的过程旁站、验收并签署意见; 

(3)根据操作工艺和技术规范的要求检查工程的施工质量; 

(4)督促质量缺陷的整改、返工,检查和验收处理结果达到质量要求; 

2、工期控制管理 

(1)熟悉合同工期和业主对重要部位的工期要求,明确进度计划的关键线路和关键日期; 

(2)及时协调各方面工序进度,确保工程建设在可控进度; 

(3)制定定期的进度报告,及时掌握有关材料的进场情况,保证计划的实施; 

3、投资控制管理 

(1)按照合同与图纸严格准确的签认工程量计量; 

(2)签发变更命令,确定合同未标价的工程费率,审核单价,决定要求替代的材料; 

(3)制备并签发付款证书,签认工程的完成,保存付款记录; 

(4)签署工程款最终竣工决算证书; 

4、合同管理 

(1)监督施工单位全面履行施工承包合同,协调业主制定施工合同管理制度; 

(2)分析合同执行情况,协助业主处理与工程有关的争议违约的合同纠纷,定期向业主提交有关报告; 

5、信息资料管理 

审核原始工程信息的真实性、可靠性、准确性、完整性,及时准确的收集、传递、反馈各种工程信息; 

6、组织协调工作 

按照合同所规定的权利与义务,处理好业主及施工单位的关系,并协调好与设计、质量监督部门的关系,解决各种矛盾; 

7安全文明施工的管理工作 

(1)审查施工单位安全文明施工管理体系和责任制建立情况; 

(2)定期组织对安全文明施工、环境保护的专项检查工作,提出整改要求并跟踪落实;四、  监理工作控制的要点及目标值 

施工质量是工程建设控制的核心和关键,施工阶段监理工作控制包括施工过程的质量控制和最终产品的质量控制,其中心任务是在健全有效的质量监督工作保证体系下,按照监理规范和公司质保体系要求,以事前预控为重点,采取巡视检查和旁站监督的方式确保工程质量达到合同规定的标准和要求。 

1、照明配电柜、箱安装监理工作控制要点及目标值 

(1)检查施工单位进场材料是否是否符合国家颁布的现行标准,并附有合格证书; 

(2)检查配电柜、箱内的主要元器件,应有“ CCC”认证的合格产品,柜内配线等附件与主要元器件相匹配,规格、型号及相关指标符合设计要求; 

(3)设备外观无损伤变形,油漆完整,色泽一致,柜内装置完好、齐全,具有一定的防水功能; 

(4)柜、箱内开关动作灵活可靠,安装时垂直度偏差不大于 1.5%,固定基础牢固可靠; 

(5)柜(箱)内导线连接紧密,不伤芯线,不断股,垫圈下螺栓两侧压的导线面积相同,同一端子上导线连接不多于2 根,防松垫圈等零件齐全,各回路编号齐全,标识清晰准确; 

(6)柜(箱)体可靠接地,零线与保护地线分别接于专用接线排上,接地装置经人行道处埋深不小于1 米,接地装置的焊接应符合相应规范要求; 

(7)室外施工时,脚手架和梯子要用干燥的模板垫脚,并有人监护,确保施工安全; 

(8)试运行期间,检查各开关性能是否正常,各回路与配电柜(箱)开关标志是否一致,测量各回路电流、电压是否正常,在24 小时内每 2 小时记录一次运行状态; 

(9)安装过程及交付相关单位之前要做好保护工作,确保电气产品完整交付; 

2、直埋电缆敷设安装监理工作控制要点及目标值 

(1)保证电缆的型号、规格及相关技术指标能够满足设计与相关规范要求; 

(2)在电缆的运输装卸过程中,采取措施保证不使电缆盘受损伤,严禁将电缆盘直接从车上推下,严禁平入运输、平放储存,运输和滚动电缆盘前必须保证电缆盘牢固,滚动时须顺着电缆盘箭头指示方向或电缆缠捆方向; 

(3)电缆进场时外观应有完好包装,绝缘层没有受到损害,防潮封端应严密,当对外观有疑问时,应进行受潮判断或送检处理。在保管期间,电缆盘及包装要完好,标志齐全,封端严密,防止日晒雨淋; 

(4)电缆线路路径上有可能使电缆受到机械损伤、化学作用、震动、受热等危害地段时要采取保护措施; 

(5)电缆埋置深度除需要满足设计要求外,同时要保证电缆表面距地表距离不小于0.7 米,在引入建筑物或与地下建筑交叉时可以浅埋,但是要做保护处理; 

(6)直埋电缆的上下部应铺不小于 10cm 厚的软土或砂层,其覆盖宽度应超过电缆两侧各5cm,回填时分层压实; 

(7)在接地(PE)或接零(PEN)施工完成后,经检查确认,才可以敷设电缆; 

(8)电缆敷设时应注意电缆的弯曲半径应符合规范要求及电缆本身的技术指标要求,在敷设的同时要注意检查电缆是否受伤,放电缆的长度不能控制的太紧; 

(9)回填土前应清理管沟内的积水,进行一次隐蔽验收,合格后方可以及时回填,并分层夯实; 

(10)电缆敷设完毕后,确认电缆的连接位置、连接长度和绝缘测试合格后才可以制作电缆头,控制电缆绝缘电阻测试和校线合格后,电线、电缆交接试验和相位核对合格后才可以接线,制作好电缆头后,要进行电气交接试验,合格后才能通电运行; 

(11)接线准确,正确连接开关的位号和编号,避免把相位接错,防止送电时发生重大安全事故; 

(12)在线路走向上埋置标志桩,防止交叉施工时受到破坏; 

(13)保证施工中电缆的弯曲不小于规范允许的最小半径 

  电缆最小允许弯曲半径 

(注明:D 为电缆外径) 

3、照明灯具安装监理控制要点及目标值 

(1)检查进场灯具是否符合设计要求及具备国家相关安全认证,检查灯具合格证,新型气体放电灯具应具备附带的技术文件;  

(2)成套灯具的绝缘电阻、内部接线等性能进行现场检测,灯具绝缘电阻不小于2MΩ,内部接线为铜芯绝缘线,芯线截面积不小于 0.5mm ,橡胶或聚氯乙烯(PVC)绝缘电线的绝缘层厚度不小于0.6mm,对水下灯具的密闭性和绝缘性有疑议时,按照批样送有资质的试验室检测; 

(3)灯具的其他辅材如:膨胀螺栓、高强螺栓、安全压接帽、焊锡、焊剂、绝缘胶带等均要满足相关质量要求 

(4)检查灯具外观是否正常,有无檫碰、变形、受潮、金属镀层剥落锈蚀等现象,灯具涂层完整,无损伤,附件齐全,灯具使用的灯泡的功率应符合安装说明的要求; 

(5)核对灯具的标称型号等参数是否符合要求,是否为具有防雨性能的专用灯具。灯具使用导线其电压等级必须符合设计要求,灯具的导电部分对地绝缘值大于2MΩ; 

(6)落地式灯具底座与基础相吻合,预埋地脚螺栓位置准确,螺纹完整无损伤,灯具与地脚螺栓连接牢靠,平垫圈及弹簧垫圈齐全; 

(7)落地式灯具预埋地电源连接线盒宜位于灯座基础内,灯具内留线的长度应适宜,多股软线线头应搪锡,接线端子压接牢固可靠; 

(8)灯具的接线盒盖防水密封垫完整,上紧紧固螺钉时应注意对角上紧,保证盖板受力均匀; 

(9)金属构架和灯具的可接近裸露导体及金属软管的接地(PE)或接零(PEN)可靠,接地线单设干线,干线沿庭院灯布置,且不少于2 处接地装置引出线连接,由干线引出支线与金属灯柱及灯柱的接地端子连接,具有标志; 

(10)检查灯具的自动通、断电源控制装置动作准确,每套灯具熔断器盒内熔丝齐全,规格与灯具匹配; 

(11)高杆照明设备安装要有专门的安装方案。灯具地脚螺栓要预埋法兰盘,灯杆、电光源、避雷装置、电缆系统及配电、保护、控制等设施在内的所有配套设施在安装过程中要严格按照专业规范施工; 

4、电气接地装置安装监理控制要点及目标值 

(1)接地体顶面埋设深度应符合设计要求,当无规定时不宜大于 0.6米,除接地体外,接地体引出线的垂直部分和接地装置焊接部分应做防腐处理,在防腐处理之前应除去焊接处残留的焊药; 

(2)每个电气装置的接地应以单独的接地线与接地干线连接,不得在一个接地线中串接几个需要接地的电气装置; 

(3)接地体敷设完成后的回填土内不能有石块和建筑垃圾等,外取的土壤不能有较强的腐蚀性,回填土要分层夯实;

5、照明通电试运行阶段监理控制要点及目标值 

(1)照明系统通电,灯具回路控制应与照明配电箱及回路的标志一致,开关与灯具控制顺序相对应;

(2)公用照明系统通电连续运营时间为 24 小时,所有照明灯具均应开启,每2 小时记录运行状态一次,在运行时间内无故障; 

(3)监督施工单位派驻一定数量的技术人员和保安人员对现场的重要电气设备,在试验运行期间的保护和值班守护;

五、  监理工作方法与措施 

1、审核安装工程的施工方案技术交底(工程质量的事前控制) 

根据工程实际情况,安装施工的不同分项,施工特点,对施工单位制定的材料、各项投入、工法、工序、工期等进行审核,重点把握以下几点: 

(1)监理要严把供货关,配电柜、电缆、灯具、绝缘套管等电气设备应先由施工单位根据合同、图纸、规范要求提交拟购厂家的资质等,同时在必要的情况下深入到工厂考查,所有电气设备都应符合国家环保制定的环境保护标准,所有设备在制造、供应方面应正确无误地达到合同、图纸、规范的要求,经监理工程师验收合格后才可以由施工单位采购; 

(2)监理要严格检查进场电气设备的质量及有关的质量证明文件、包括一切必须的以及有关的注解、计算及设计图纸等,出厂证明或检验单等质量证明文件,还应当有电气设备的安装手册、操作手册、维修保养手册等(详见招标文件的具体要求),对证明材料不齐或有疑问的坚决要求承包商清退出场,具体要求为施工单位上报《工程材料/构配件/设备报审表》经监理审核合格后才可以用于施工中; 

(3)施工前监理要审核承包单位报送的施工方案,严格要求承包单位按经批准的方案进行施工; 

(4)施工前监理要严格审核施工单位的电气施工人员资质,是否具备相关上岗证书,严禁无证上岗作业; 

(5)检查施工单位在施工现场需要使用的相关电气检测设备(如摇表等)是否是经过合格标定,在标定期内使用; 

(6)要求施工单位制定施工计划,监理定期和不定期检查施工单位的机械、劳动力、材料进场等投入是否能够满足施工进度的要求; 

2、在照明安装工程的各个施工分项、环节加强旁站与巡视(工程质量的事中控制)结合电气安装工程的特点,在施工过程中,监理主要通过现场旁站和巡视来监督工程质量,对照相应的规范要求填写验收记录,针对本工程的特点将监理工作的方法与措施要点归纳如下: 

2.1、照明配电柜、箱安装过程中监理的工作方法与措施  

(1)开箱检查时由供货商、建设单位、监理共同参加,按照设计图纸和设备清单及附件核对使用的设备、材料是否符合出厂合格证明所证明的规格、品种、数量、各种强制性技术指标,并做检查记录三方会签; 

(2)检查进场材料、设备的外观是否有影响观感或使用功能的损伤或缺陷,柜(箱)内的电器装置、元件安装牢固,无损伤; 

(3)设备的搬运、吊装要有专门的方案并由专业技术人员负责施工,合理吊装大型设备,防止认为损坏,并要有电工现场配合,监理旁站指挥; 

(4)旁站监督安装配电柜(箱)前的接地装置的安装,保证接地或接零的可靠,装有电器的可开启门与框架的接地端子间有裸编织铜线连接; 

(5)旁站监督柜(箱)的基础施工,用水平尺测量找平,保证柜(箱)体和基础能够有稳固的连接,填写相应的隐蔽验收记录; 

(6)用游标卡尺测量柜(箱)内的保护导体的最小面积满足规范要求; 

(7)用摇表或万用电表测量柜(箱)内线路间、线对地间绝缘电阻值,溃电线路必须大于0.5MΩ,二次回路必须大于 1 MΩ; 

(8)检查熔断器的熔体规格、自动开关的整定值是否满足设计要求; 

(9)监督柜(箱)内的配线施工,保证使用芯线的截面积满足规范要求; 

(10)安装过程中及时做好监理旁站记录的填写,安装完成后,监理结合外观实测检查安装记录和试验调整记录来进行施工安装质量的验收; 

2.2、直埋电缆敷设安装过程中监理工作方法与措施 

(1)检查进场材料规格、型号、电压符合设计要求,外观应无损伤,绝缘良好,并现场抽样送有资质的试验室检测; 

(2)审核施工单位申报的施工方案,对工艺流程的各个环节实施监控; 

(3)监理应与施工单位的测量人员一起对电缆的走向每 20 米/点进行放样测量,精确控制,保证电缆的最小弯曲半径符合规范要求并为管沟开挖做好准备; 

(4)验收开挖好的电缆沟,沿线随机抽查管沟深度、宽度,保证符合设计要求,并且要施工单位对出现积水的位置处理以后方可进入电缆敷设工序; 

(5)电缆敷设前应计算下料长度,尽量减少电缆接头的个数,在直埋电缆的上、下部应铺以不小于10CM 的软土或砂层,并加盖保护板,其覆盖宽度应超过电缆两侧 5CM,监理全程旁站,在回填土分层夯实前后进行两次隐蔽验收,在隐蔽验收表格中详细注明验收部位、电缆型号、敷设长度、保护层厚度、覆土深度、保护盖板材料,同时要绘制完成后电缆沟横截面示意图,在图中标明相应数据,由监理签认《电缆隐蔽工程验收记录》和《直埋电缆敷设报验申请表》; 

(6)每完成一段电缆敷设后监理需要抽样检测现场不间断电源装置连接电缆的线间、线对地间绝缘电阻值,保证测值大于0.5MΩ,并填写《电气线路绝缘强度测试记录》、《电缆头制作、接线和线路绝缘测试检验批质量验收记录表》同时,还需要需要填写《电缆敷设记录》详细记录敷设电缆编号、始、终端、型号截面电压等级、电缆长度等数据;

2.3、照明灯具安装过程中监理工作方法与措施 

(1)审核《进场材料/构配件/设备报审表》,对进场灯具的型号、规格是否符合出厂合格证明的说明,对灯具外观、绝缘保护层和成套灯具(水下)的密闭性进行检查,如果对此批次同型号灯具的绝缘、密闭性能有疑议时抽样送有资质试验室检测; 

(2)安装灯具时监理人员要对每套灯具的导电部分对地绝缘值进行检测,小于2MΩ时不准安装; 

(3)检查每套灯具及附属金属架构、软管是否可靠接地或接零,同时要做好标记; 

(4)立柱式园路灯、落地式路灯等灯具与基础连接固定的地脚螺栓备帽齐全,有必要时根据实际情况对高杆灯具的地脚螺栓进行随机抽样送检,试验其抗剪、抗弯的强度,灯具的接线盒,盒盖的防水密封垫完整有效;

(5)庭院灯式样多种,结构上高矮不一,材料也有金属与非金属之分,但是在室外安装后要防止雨水入侵,人们经常接触灯具表面,园艺设计的更新周期短等特点,因而灯具的绝缘、密闭防水、牢固稳妥、接地的可靠性是要严格注意的,监理要加强现场旁站监督,保证灯具的接地支线不能串联连接,防止个别灯具移位或更换其他灯具而失去接地保护作用,在本项比较大的公共公园内,更是要加强日常监理工作保证重复接地的必要性和每套灯具的熔断器熔芯的适配性;

(6)灯具安装全过程中监理要根据安装进程分别签认《安装自检记录》、《工序交接确认记录》、《电气绝缘电阻测试记录》、《电气器具通电安全记录》、《检验批质量验收记录》、《分项工程质量验收记录等相关的记录》来对工程质量的控制;

2.4、电气接地装置安装监理工作方法与措施

检查预埋接地材料是否经过防腐镀锌处理,旁站监理保证预埋接地材料的埋置深度,焊接情况,测试接地电阻,绘制接地装置平面示意图,并审批施工单位申报的《电气接地装置质量检验记录》;

2.5、通电试验运行过程中监理工作方法与措施

(1)要求施工单位制定严密的安全作业方案,在从事登高、电路检测等作业时需要有必要的劳动保护装备;

(2)在所有照明器具已经安装完毕,各回路绝缘摇测符合要求后,审核施工单位进行通电试运行方案合格后方可进入通电试运行程序;

(3)通电之前监理要进行彻底检查所有电路开关是否正确,检查漏电保护器接线是否准确,检查各开关箱内各接线端子连接是否准确可靠;

(4)分回路通电程序:将各回路灯具等用电设备开关全部处于断开位置逐次合上各分回路电源开关分回路逐次合上灯具的控制开关,检查灯具与开关控制顺序是否一致;

(5)故障检查整改方法:发现问题及时排除,严禁带电作业;对检查中发现的问题采取分回路隔离排除法予以解决;对开关一送电,漏电保护就跳闸的现象重点检查工作零线与保护零线是否混接或导线是否绝缘不良;

(6)现场旁站,审核施工单位填写的《电气设备送电验收记录》,记录送电部位,电压等级,每次合闸后 PT 柜上电压表三相状态,电步骤送连续运行起止时间;

(7)现场旁站,审核施工单位申报的《 建筑物照明通电试运行记录》,记录连续运行时间内每2小时的各回路运行情况;

(8)确认灯具回路控制与照明箱及回路的标识一致,开关与灯具控制顺序相对应、照明系统全负荷通电连续试运行无故障后,审核施工单位申报的《建筑物照明通电试运行检验批质量验收记录表》;


 

 发表于2016-08-03   |  只看该作者       筑龙币+10

4

谢谢芒果,我也学习了一下!室外照明工程施工难点与监理措施_1

诗香斋居士

安徽 丽水 | 岩土工程

4 关注

0 粉丝

1 发帖

0 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20