《火灾自动报警系统设计规范》GB50016-2008第6.2.16 消防控制室对防烟排烟系统的控制和显示应满足下列要求:
1 显示防烟排烟风机电源的工作状态。
2 显示系统的手动、自动工作状态及系统内的防烟排烟风机、排烟防火阀、常闭送风口、常闭排烟口的动作状态。
3 控制系统的启、停及系统内的防烟排烟风机、常闭送风口、常闭排烟口和消防电动装置所控制的电动防火阀、电动排烟防火阀、电控挡烟垂壁的开与关,并显示其反馈信号。
4 停止相关部位正常通风的空调,并接收和显示通风系统内防火阀关闭的反馈信号。
若是第二种应该与空调风机联动啊!都是避免发生火灾时制止风机把有毒烟雾传送到其他房间。
跟系统是否简单没有关系,必须选择第二种。
其实从暖通专业的要求来说,风管穿防火墙处装防火阀的目的是保证防火墙的整体性和连续性,因此仅仅具备熔断功能就行了。这是很多人认为可以选第一种的原因。但是电气专业要求消控中心监控防火阀的启闭状态(对电气专业来说这是强条要求),因此,设置了消控中心的建筑其防火阀必须能够输出状态信号,这就必须选用第二种防火阀了。需要注意的是,这第二种防火阀输出的是状态信号,而不是连锁信号,不需要与任何设备联动。而对于不设消控中心的建筑,由于没有监控防火阀状态的要求,就可以采用第一种防火阀。