[提问]是不是消防有市政2路供水就不需要消防水池了?

发表于2016-07-20     2776人浏览     5人跟帖     总热度:152  

大家好,请教一个问题:是不是消防有市政2路供水就不需要消防水池了?

扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2016-07-20   |  只看该作者       筑龙币+10

2

要是用消防水箱,满足前十分钟的消防用水量呢

点评+1

  • 发表于 2016-07-20     楼主怎么保障水量和水压呢。

 发表于2016-07-20   |  只看该作者      

3

点评   木欣泉流  发表于  2楼   2016-07-20  要是用消防水箱,满足前十分钟的消防用水量呢
楼主怎么保障水量和水压呢。

 发表于2016-07-20   |  只看该作者       筑龙币+10

4

用消防水箱很难满足消防用水量问题,貌似消防规范里有几十分钟到1小时不等的,消防蓄水量要求,你可以再看看新消防规范。


 发表于2016-07-20   |  只看该作者       筑龙币+10

5

消防水箱和水池作用貌似不一样。屋顶消防水箱,是早期火灾时用的,一般根据建筑物火灾危险性的不同,容积有6吨、12吨、18吨几种。就是在火灾时,地下泵房的消火栓水泵还没有来得及启动,消防水箱的水可以立即灭火。那个水箱边上的泵是稳压泵,即屋顶水箱的静压不能满足顶层的消火栓所需的压力,用于管网的稳压。当主泵启动供水时,消防水箱和稳压泵都完成了使命,停止供水了。地下消防水池是消防主泵吸水的,要满足在火灾延续时间内所需的消防用水量,一般很大,可以到几百吨。室外管道进水一般进入消防水池,水泵再从水池吸水。


 发表于2016-07-20   |  只看该作者       筑龙币+10

6

还是需要水箱,市政给水的水量达不到。所以需要消防水箱,实际需要大小是需要计算的。

普通高层住宅的消防栓用水量能达到20L/S 20升每秒,市政给水肯定达不到。所以要消防水池通过 消防水泵加压。另外10min是最初用水量,根据消防等级不同喷淋供水时间也不同,通常是1-3个小 时。

好像最低是保证45分钟的供水。