[资料]火灾报警系统控制与显示的功能

发表于2016-07-11     1135人浏览     0人跟帖     总热度:120  

火灾报警系统控制显示的功能

兼论联动调试时的系统间的逻辑关系

根据火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2008整理编纂

     首先需要明确的是哪些消防系统或哪些消防设备与报警存在逻辑关系。

   其次,是明确消防控制室内的报警主机上都有哪些与各消防系统相关的显示与控制功能。以便在进行消防系统联动调试时准确把握应掌握的各个相关消防系统信息。

一、以下各个消防系统与火灾报警系统存在逻辑关系:

  1.自动喷水灭火系统

  2.消火栓系统

  3.水喷雾系统

  4.泡沫灭火系统

  5.气体灭火系统

  6.干粉灭火系统

  7.防烟排烟系统

  8.防火门及防火卷帘系统

  9.消防应急广播系统

 10.消防应急照明和疏散指示标志系统

二、以下设备与火灾报警系统存在逻辑关系:

   1.电梯(含消防电梯);

   2.消防电话

   3.火灾报警系统内各消防设备的供电电源系统;

三、消防控制室显示与控制功能:

 (一)自动喷水灭火系统的控制和显示应满足下列要求:

1.显示喷淋消防泵电源的工作状态。

2.显示系统的喷淋消防泵的启、停状态和故障状态

3.显示水流指示器信号报警阀压力开关等设备的正常工作状动作状

  态等信息。

    4.自动手动控制喷淋水泵的启、停,并能接收和显示喷淋水泵的馈信号

(二)消火栓系统的控制和显示应满足下列要求:

1 显示消火栓水泵电源的工作状态。

2 显示系统的消防水泵的启、停状态和故障状态,并能显示消火栓按钮的工作状态、物理位置、消防水箱(池)水位管网压力报警等信息。

3 自动手动控制消火栓水泵的启、停,并能接收和显示消防水泵的

       馈信号

(三)水喷雾系统的控制和显示应满足下列要求:

采用泵启动方式的水喷雾系统应符合6.2.10的要求。

采用压力容器启动方式的水喷雾系统应符合6.2.12的要求。

(四)泡沫灭火系统的控制和显示应满足下列要求:

显示消防水泵、泡沫液泵电源的工作状态。

显示系统的手动、自动工作状态及故障状态。

显示消防水泵、泡沫液泵、管网电磁阀的正常工作状态和动作状态。

自动和手动控制消防水泵、泡沫液泵,手动控制停泵,并接收和显示动作反馈信

 号。

(五)气体灭火系统的控制和显示应满足下列要求:

显示系统的手动、自动工作状态及故障状态。

显示系统的阀驱动装置的正常状态和动作状态,并能显示防护区域中的防火门 

  窗、防火阀、通风空调等设备的正常工作状态和动作状态。

自动和手动控制系统的启动和停止,并显示延时状态信号、压力反馈信号和停止

  信号,显示喷洒各阶段的动作状态。 

(六)干粉灭火系统的控制和显示应满足下列要求:

显示系统的手动、自动工作状态及故障状态。

显示系统的阀驱动装置的正常状态和动作状态,并能显示防护区域中的防火门窗、防火阀、通风空调等设备的正常工作状态和动作状态。

显示干粉气瓶组的压力报警信号。

自动和手动控制系统的启动和停止,并显示延时状态信号、压力反馈信号和停止信号,显示喷洒各阶段的动作状态。

(七)防烟排烟系统的控制和显示应满足下列要求:

显示防烟排烟风机电源的工作状态。

显示系统的手动、自动工作状态及系统内的防烟排烟风机、排烟防火阀、常闭送风口、常闭排烟口的动作状态。

控制系统的启、停及系统内的防烟排烟风机、常闭送风口、常闭排烟口和消防电

  动装置所控制的电动防火阀、电动排烟防火阀、电控挡烟垂壁的开与关,并显示

  其反馈信号。

停止相关部位正常通风的空调,并接收和显示通风系统内防火阀关闭的反馈信

  号。

(八)电梯的控制和显示应满足下列要求:

控制所有电梯全部回降于首层开门停用,其中消防电梯在首层开门待用,并能

  在发生火灾时显示电梯所在楼层。

 2 显示所有电梯的故障状态和停用状态。

(九)防火门及卷帘系统的控制和显示应满足下列要求:

     显示防火卷帘控制器、防火门监控器的工作状态和故障状态等动态信息。

显示防火卷帘和用于公共疏散的各类防火门工作状态的动态信息。

关闭防火卷帘和常开防火门,并能接收和显示其反馈信号。

(十)消防电话的控制和显示应满足下列要求:

与各消防电话分机通话功能,并具有插入通话功能。

接收来自消防电话插孔的呼叫,并能通话。

有消防电话通话录音功能。

显示消防电话的故障状态。

(十一)消防应急广播系统的控制和显示应满足下列要求:

显示处于应急广播状态的广播分区、预设广播信息。

分别通过手动和按照预设控制逻辑自动控制选择广播分区、启动或停止应急广播,并在扬声器进行应急广播时自动对广播内容进行录音。

显示应急广播的故障状态。

(十二)消防应急照明和疏散指示标志系统的控制和显示应满足下列要求:

手动控制自带电源型消防应急照明和疏散指示系统的主电工作状态和应急工作状态。

分别通过手动和自动控制集中电源型消防应急照明和疏散指示系统和集中控制型  消防应急照明和疏散指示系统从主电工作状态切换到应急工作状态。显示消防应急照明和疏散指示系统的故障状态和应急工作状态。

(十三)显示报警系统内各消防设备的供电电源(包括交流和直流电源)和备用电源工作

      状态。



                                                 整理与编纂:彭宝章

                                                             2012-1-29

                                       

                                            彭宝章修改于2016-7-11





扫码加入筑龙学社  ·  给排水微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

暖通前程

辽宁 抚顺 | 暖通空调

128 关注

999+ 粉丝

411 发帖

79 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20