工程专项验收报告
(海淀区大西山风景旅游区西埠头旅游设施配套建设项目B型客房119#-121#)
2014年11月5日
一、 工程概况:
工程名称:海淀区大西山风景旅游区西埠头旅游设施配套建设项目B型客房119#-121#
建设地点:北京市海淀区苏家坨镇西埠头村西
建筑面积:119#922.92m2;120#922.92m2;121#922.92m2
建筑主要功能:产业园及附属配套设施
建筑类别:低层公共建筑
二、 节能情况:
本工程节能备案编号:京建[2014](市)第0304069号。工程于2013年7月起开工,2014年10月竣工。工程按照北京市建设委员会有关节能工程验收规定,于2014年10月31日,由建设单位组织设计单位、监理单位、施工单位进行节能工程专项验收。
本工程执行建筑节能设计标准代号为北京市《公共建筑节能设计标 准》DB11/687-2009,建筑物体形系数为0.29;建筑物东、南、西、北各向窗墙比均不大于0.30;
2.1墙体节能工程
设置整体外墙保温系统,外墙设置80厚高密度岩棉保温板,使外墙平均传热系数不大于0. 50W/m2.K;
2.2屋面保温
设置整体屋面保温系统,屋面设置100厚高密度岩棉保温板,使平均传热系数不大于0.45W/m2.K,坡屋面不大于0. 48W/m2.K;根据《公共建筑节能设计标准》DB11/687-2009要求,满足节能要求。
2.3门窗节能工程
外窗、门均采用铝包木+中空玻璃门窗,平均传热系数小于1.80W/M2.K,遮阳系数SC<0.50;外窗均设置开启扇,使开启面积不小于房间面积的1/15;屋面设置少量采光窗,开窗面积不大于屋顶面积20%;其屋顶天窗的面积比M=0.157;外门窗的气密性等级按照国家标准《建筑外窗气密性等级分级及检测办法》GB/T7106-2008选用,其等级不低于6级;玻璃幕墙的气密性不应低于2级建筑幕墙物理性能分级(GB/T21086-2007);
2.4、配电与照明节能工程
本工程严格按照《建筑照明设计标准》(GB5034-2004)的要求进行设计。采用绿色高效光源、灯具,荧光灯配高效节能电子镇流器,本工程采用分区分组照明控制系统,走廊、楼梯间、各厅室等场所的照明按建筑使用条件和天然采光状况采取分区、分组控制措施。合理选择线路路径:负荷线路尽量短,以降低线路损耗。选用计量检定机构认可的用电计量装置。有效进行能量计量、管理,并保证计量量值的准确、统一和计量装置运行的安全可靠。空调设备、给排水设备及电梯等设备,应用变频调节控制,满足节能要求。
2.5、建筑节能工程现场检验
B型客房119#-121#于2013年7月开工,2014年10月竣工。工程按照北京市建设委员会有关节能工程验收规定,于2014年10月30日由建设单位组织设计、施工和监理单位进行节能工程专项验收。
2.5.1建设、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程强制性标准的情况。
2.5.2 建筑节能现场检测
①外墙节能检测
现场经北京信远博恒检测科技有限责任公司对119#、120#、121#进行外墙节能构造钻心检验,报告编号:XCJC13-01263 、XCJC13-01264 、XCJC13-01265,检验结果为根据GB50411-2007,检验结果符合设计要求。
②外窗节能检测
门窗生厂家为北京中德博南门窗有限公司,检测项目为气密性、水密性。现场经北京信远博恒检测科技有限责任公司对119#、120#、121#进行建筑门窗进行检验, 报告编号:XCJC134-00912,检验结果为根据GB/T7106-2008,检验结果为气密性达到国标第7级;水密性达到国标第4级,符合设计要求。
③系统节能检测
经北京北成建业检测科技有限责任公司对119#、120#、121#进行电气系统节能检测,报告编号BC-XT-2014-1007(120),检测项目:照度、照明功率密度。检测结论为:依据《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007标准此工程系统节能所建项目检测结果符合要求。
系统节能因工程竣工受季节限制,未做采暖系统节能检测 “系统节能性能检测报告”检测。现场按照相关要求,对采暖“系统节能性能检测报告”进行资料后补。现将我单位就“系统节能性能检测报告”后补工作作出安排,计划在2014年11月进行采暖“系统节能性能报告”检测,并在2012年12月将检测报告提交贵委补齐相关手续。
2.6、其他需说明的问题
设计工作按照现行规范、规程及北京市朝阳区建设委员会审查的设计方案进行了全面、系统、完整的设计,符合国家设计规范,满足施工、使用需要。
施工单位按照国家有关节能工程施工的法律、法规和技术规程、规范,以施工合同要求进行了施工。在工程进度、质量、造价、安全生产及施工资料等方面达到了工程竣工验收的标准。
工程监理严格的执行了北京市建设委员会颁发的《工程建设监理规程》,对工程进行了全过程监理,重点在工程质量、进度和造价三方面实行了严格的管理,较好的履行了工程监理职责,确保了节能工程质量到达竣工验收标准。
三、 综合评定
本工程完工后,经建设单位、设计单位、施工单位、监理单位现场检查后,认为本工程综合评定如下:
1)建筑节能工程施工、技术管理资料齐全
2)质量控制资料齐全
3)分部工程中的质量验收资料完整。
综合以上内容评定:本工程质量完全达到验收标准要求。节能工程资料完成,具备工程验收条件,申请节能验收备案。
没有见附件呢?
发表于 2017-11-03 他这报告资料很短,他好像就没上传附件,是把文字直接po上来了。。。
发表于 2017-11-03 谢谢
中国 | 建筑施工
267 关注
396 粉丝
515 发帖
11 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)