[资料]某公园生活污水一体化预制泵站设计方案说明

发表于2016-05-23     1145人浏览     1人跟帖     总热度:229  

一、背景资料

    停车场污水泵站,主要用于提升焦山公园及其停车场的污水,污水泵站压力出水管为d200,最终排向为征润洲污水处理厂。

二、方案

(一)管道从停车场污水管道进入污水泵站的管道为d300,污水泵站出水管道为d200,泵站到征润洲污水处理厂距离约3.4km。沿线管道最高点管底标高为6.75m。(二)泵站:泵站设置在停车场西侧、京江路南侧,地面标高为6.3m,进泵站污水管道管径d300,管底标高3.6m,泵站出水管管道直径d200,出水管底标高5.5m。作为最佳方案,拟设置FYPS型预制泵站一座,内置2台潜水排污泵以及粉碎型格栅组合工作,1用1备,单台水泵流量为Q=10L/s。 

泵站水位

泵池设计水位即报警水位以3.5m计。    

静扬程    

泵站出水压力管道最高点管底标高为6.75m.   

最高点设计水面标高6.75+0.2=6.95m    

水泵静扬程H1=6.95-3.5=3.45m

出水管路水头损失计算

1)、沿程损失出水压力管为管径200mm的PE管,则:Qmax=20L/s, v=0.64m/s,某公园生活污水一体化预制泵站设计方案说明_1,压力管长度L=3.4km,则:h1=3400*0.18%=6.12m

2)局部损失局部损失按沿程损失的30%计算,则:h2=6.12*0.3=1.84m出水管路水头损失H2=6.12+1.84=7.96m

(三)水泵总扬程泵站内部水头损失设为2m,考虑到使用后泵的效率下降和管道阻力增加,增大1m富余扬程。则水泵总扬程:H=H1+H2+2+1=3.45+7.96+2+1=14.41m,取15m。

集水池计算

污水集水池池容应不小于最大一台水泵5min的流量计算,按5min流量计算:V=5*60*10/1000=3m3泵站直径按2.0m计则有效水深H=1.0m,即停泵水位h2=3.5-1.0=2.5m。集水池核算:水泵流量Qmax=10L/s,按每小时启泵不超过6次核算(备注:根据《GB 50014-2006室外排水设计规范》中5.3.1 1中规定:每小时开动水泵不得超过6次。虽然有的品牌水泵可以达到每小时启动15次以上,但是考虑到综合安全性,仍取6次。)V=Q/4n=36/4*6=1.5m3<3 m3。

格栅选择

由于来水为生活污水,重力流部分没有设拦截措施,所以泵站需配用粉碎型格栅,将污水污物粉碎为小颗粒由水泵排走,具体型号由预制泵站厂家配套。

三、综上所述

泵站地面标高为6.3m,泵站进水管管径为d300,管底标高3.6m,出水管管径为d200,管底标高5.5m。拟设置2台潜水排污泵组合工作,1用1备,单台水泵流量为Q=10L/s,扬程为H=15m。泵池设计水位3.5m,停泵水位2.5m,有效水深1.0m,泵池直径2.0m,集水池有效容积约3m3。 泵站选用FYPS型一体化预制泵站,筒体为高强度玻璃钢,直径2.0米,筒体高度计算:    

1、有效容积高度h1=有效容积÷筒体圆面积=3÷(1×1×3.14)=0.96m,取1.0m;

2、进水管底以上到地面空置高度h2=地面标高-进水管底标高=6.3-3.6=2.7m;

3、报警液位至进水管底高度为h3:0. 1m;

4、水泵电机保护高度取h4:0.6 m

5、地面保护高度为h5:0.2m(露出地面部分,可以不计入总高度)

筒体高度为:h1+h2+h3+h4=4.4m 

所以,最终FYPS预制泵站规格:FYPS-2000-44-2直径2米,高度4.4米,两台德国赫伯纳污水泵,型号:TQR/50-2-130-S-W1,1用1备,单台水泵流量为Q=36立方每小时,扬程15m,功率4kw。 美国富兰克林粉碎格栅,2.2kw;设备由预制泵站厂家统一提供。          


扫码加入筑龙学社  ·  给排水微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励  荣誉分+1    筑龙币+20

  • 奖励于 2016-06-07 13:00:36

 发表于2016-06-07   |  只看该作者       筑龙币+5

2

不错!!!!

xuxian899

安徽 丽水 | 给排水

180 关注

210 粉丝

38 发帖

4 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20