[分享]天然气、暖通系统设计要点

发表于2016-05-05     1352人浏览     5人跟帖     总热度:666  

天然气、暖通系统设计要点-1.jpg

  1.应完善燃气设计,相应明确天然气管的通道及调压箱挂置位置。


  2.天然气室内立管的安置应有竖向通道,天然气管道不得穿越卧室、楼梯间、卫生间。


  3.天然气主管应设计在与厨房相接的生活阳台上。


  4.庭院管网与室内立管连接应有明确通道。


  5.宜设置天然气泄漏报警装置。


  6.住宅用烟道距厨房水平距离不应大于3米,商业烟道不应大于6米。商业不应与住宅共用烟道。


  7.风管设计尺寸应少占空间高度。


  8.消防风机及风管设计布置不得穿越门面。当不能满足要求时另行商定。


  9.烟口风速不宜超过10米每秒,送风口不宜大于7米每秒。对设备临近住宅的设计时应综合考虑消声、降噪措施。


  10.高低压配电房的通风换气应单独考虑,制冷机房的通风和事故排风应单独考虑。不应与车库、商场等送排风共用风机设备。


  11.设计施工图上应明确标明设计空调面积、空调负荷及新风量参数指标。对设置在负层的商场应充分考虑到在过度季节机组新风及通风换气效果。


  12.系统应不止均匀,机组、消声器宜设置在梁间空隙。商场设计时考虑安装后空间(考虑冷凝结水坡度)不低于3.3M。


  13.设计风管尺寸应综合考虑,满足安装层高的情况下,尽可能降低设备能耗。


  14.空调主机房应考虑在机组四周及水泵设备处设排水明沟,并应在建施图上明确,要有冲洗地面的上下水设施。


  15.制冷主机机房附近有住户时应考虑机组降噪、隔震及消声措施。


  16.冻水管管径80选用镀锌钢管,>80选用无缝钢管。风管系统保温采用30MM厚的离心玻璃棉(32Kg)。冷冻水系统管径50的采用50MM的离心保温棉,>50的采用60MM厚做保温。


  17.明确水泵及阀门的承压要求。


  18.地下室的通风管道,裙房临街门面或商业用房的天棚上通风管,应通过负一层的天棚板转换到公用楼梯间穿楼梯间的楼板上到首层后从楼梯间的天棚板下通向室外。


<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<更多精彩往下看>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

天然气、暖通系统设计要点-医疗建筑暖通空调案例集锦

天然气、暖通系统设计要点-BIM等级考试


相关资料

1.[上海]多层办公楼空调通风防排烟系统设计施工图(地源热泵系统)

2.[湖北]大型商业广场暖通空调系统设计施工图(五大分区)

3.[上海]高层教育建筑空调通风及防排烟系统设计施工图(大院设计 含人防设计)

4.[江苏]行政服务中心空调通风及防排烟系统设计施工图(大院设计)

5.[福建]高等院校图书馆空调通风及防排烟系统设计施工图(含人防设计)

       筑龙暖通频道栏目微信号等待你的关注哟~~~ 

             公众微信号:zhulongnt(名字:筑龙暖通)——定时更新,不定时福利

             个人微信号:nt569269553(昵称:冷暖自知)——与小编零距离沟通

       另外,每个月我们在微信公众号上都会推出活动,盼望大家的持续关注~~~

天然气、暖通系统设计要点_4


扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2016-05-05   |  只看该作者       筑龙币+10

2

天然气、暖通系统设计要点

 发表于2016-05-06   |  只看该作者       筑龙币+5

3

天然气、暖通系统设计要点_1

 发表于2016-05-06   |  只看该作者       筑龙币+10

4

天然气、暖通系统设计要点_2

 发表于2016-05-09   |  只看该作者       筑龙币+10

5

 发表于2016-05-12   |  只看该作者       筑龙币+5

6

天然气、暖通系统设计要点_3~~~~~~~~

vincent92

北京 门头沟区 | 暖通空调

35 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

722 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20