[分享]大型公共建筑内配电室及供电干线的配置及设备材料选择

发表于2016-05-05     1836人浏览     5人跟帖     总热度:727  

大型公共建筑内配电室及供电干线的配置及设备材料选择-1.jpg

  随着民族复兴、国家富强,大型、超大型公共建筑物不断涌现,建筑物内用电负荷也在不断增加,对电源供电电压和供电可靠性也在不断增高,针对这一情况,总结近几年的工程实际,本文对变配电室的设置、主接线、馈出线的配置,主材选择进行相应分析。


  1主进线和变配电室设置


  大型、超大型公共建筑市政电源进线多为高压双路电力电缆进线,两路电源互为备用,当一路电源故障时,另一路电源不应同时被破坏;电压等级根据当地的市政电源情况不同而不同,市政电源经开闭室或电缆分界室送入各个分变配电室。


  配电室宜选择在负荷相对集中、便于运行管理和不影响建筑物正常使用功能的公共建筑内设备层内;设备层宜设置在地下一层,中间层或顶层,变配电室设置高压室、变压器室、电容器室、低压室(末端用电设备电压等级仍以0.4kV为主,有些由应急自备发电机室和UPS蓄电池室)等,在某些超大型公共建筑用电负荷较大时,为节省投资,易设置两个或两个以上的变配电室;变压器宜选用噪音低、不易燃烧的环氧树脂干式变压器或环保型、低噪音、不易燃烧、可维修的杜邦纸绝缘变压器,高低压开关柜易选用紧凑式、易维修、安全环保型开关柜,柜内宜选用分断能力较高、灭弧性能较好、体积较小的真空断路器。


  2配电主接线和馈出线


  配电主接线根据运行方式不同而选择,多以单母线分段、双母线分段、具有旁路母线的运行方式为主。


  低压馈出线为节约投资一般采用树干式及放射式相结合的配电方式,对于重要负荷宜设置专用电缆供电并采用末端互投的电源,对大负荷(一般200kW以上)的用电设备采用大电流、便于维护的封闭式母线槽,对中小负荷的用电采用大截面电力电缆供电(有时多根并联运行),在电力电缆选择上考虑防火和助燃要求,宜采用耐高温,耐消防水侵蚀的矿物绝缘电力电缆或低烟无氯耐火电力电缆。

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<更多精彩往下看>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

想要筑龙币吗?!!带着你的图纸或资料加QQ:2355303309  过来领!!

最新精品资料

[四川]大型知名休闲区建筑群全套电气图纸(154张图)

[烟台]某社区卫生服务中心全套电气图纸

[四川]某大型综合体全套电气图纸(大型甲级院精品图纸)

[西藏]某酒店全套电气装修图纸(知名设计事务所)

[四川]某安置房电气图纸(甲级设计院)

关注筑龙电气微信公众号

收看最新最热行业资讯~阅读原创资料~

公众微信号:zhulongdq(名字:筑龙电气)

每个月我们在微信公众号上都会推出活动,持续关注吧~

大型公共建筑内配电室及供电干线的配置及设备材料选择-论坛.jpg


扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

点评+1

 发表于2016-05-06   |  只看该作者       筑龙币+5

2

大型公共建筑内配电室及供电干线的配置及设备材料选择_1

 发表于2016-05-07   |  只看该作者       筑龙币+20

3

点评   koalabear318  发表于  1楼   2016-05-05    随着民族复兴、国家富强,大型、超大型公共建筑物不断涌现,建筑物内用电负荷也在不断增加,对电源供电电压和供电可靠性也在不断增高,针对这一情况...
bu不错啊!十分好。学习了!

 发表于2016-05-09   |  只看该作者       筑龙币+10

4

。。。

 发表于2016-05-09   |  只看该作者       筑龙币+10

5

大型公共建筑内配电室及供电干线的配置及设备材料选择_2

 发表于2016-05-10   |  只看该作者       筑龙币+5

6

学习了

koalabear318

北京 石景山区 | 建筑电气

6 关注

499 粉丝

561 发帖

91 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20