[讨论]含分布式电源对配电网电压稳定性的影响,如何判定电压稳定性?

发表于2016-04-01     825人浏览     1人跟帖     总热度:246  

       采用异步发电机接口的DG设备并网对系统静态电压稳定性具有负面影响,并网位置离系统最薄弱支路越远其负面影响越小;采用无励磁调节的同步发电机接口和 具有功率控制单元的变换器作为接口的DG 设备并网能改善系统的静态电压稳定性,且并网位置越靠近系统最薄弱支路则改善系统静态电压稳定性的程度越显著。
       分布式发电(DG)利用可再生能源和新能源提供清洁、高效的电能,DG并网发电将成为未来发展趋势。论文针对引入DG后的配电网电压稳定性问题进行了研究。首先,根据不同并网接口及运行模式将DG分为四种不同的节点类型,研究它们在潮流计算中的处理方法,重点对PV节点无功越限、PI节点转化计算、风力发电机组无功补偿等问题进行了研究,并通过编程在牛顿-拉夫逊潮流算法中实现。其次,通过对简单系统的功率、电压分布的公式推导,认为PQ型DG有抬高节点电压的作用,接入位置越靠近馈线末端、容量越大,电压上升越高,且末端节点上升量最大,并通过仿真算例验证了该结论。为了判断DG对系统电压稳定性的影响,讨论并完善了两类电压稳定指标,一类是基于潮流解的存在性,反映出系统承受负荷增长能力,一类是基于负荷-电压特性,反映出系统承受电压扰动的能力。将它们运用在配电系统上,验证了该判断方法的可行性和有效性。结合DG的四个分类,对两类电压稳定指标影响进行了仿真与分析,结果表明PV类型DG使两类电压稳定性都有所降低,不易过多的接入,而PQ型则起到提高稳定性作用。最后,研究了DG不同接入位置和容量,给出了DG配置的选择方法。

      