2

我想标高的控制尽量不用钢筋来导,如果可行,建议在楼梯间或电梯间设控制点,用吊钢尺的方法可以准确的引上来.
在控制混凝土的浇筑高度时,我觉得此精度不是太高,可以在模板上标出也可以划在钢筋上.
如果一定要在钢筋上标出,我觉得用油漆可能误差比较大,建议楼主先一根较粗且直的钢筋,用红蓝铅细细的划在钢筋上,并用胶带或白线做出标记即可.

 发表于2005-12-30   |  只看该作者      

3

1、一般不是很高的建筑可以在建筑物外自升式塔吊的标准节上做好标记,进行标高传递,没有塔吊的看看建筑物内有什么可以利用的竖向物事,比如什么落水管什么的,实在没有的可以利用电梯间、管道井处的砼墙进行标高传递,只是有模版的地方要找空档穿过,可以直接划在钢筋上作控制,但是钢筋最好选择粗钢筋。
2、标记可以用红油漆把钢筋的上面保证划平,下面画个尾巴就可以了。
3、不管什么方法,标高竖向传递时每次最好都从一个起始标高往上量,这样就可以避免累积误差。还有就是 每隔几层就复核一下,误差是难免的,要注意平差。
4、一般钢尺不能拉平直时(中间有障碍物)量尺读数要适当的加大点,具体多少要看你自己的经验了。你自己也可以算算,尺没有拉平有多少误差。有时候细部靠经验,大方向靠控制方法速度快,精度足够满足施工要求了。如果砼工都能利用钢筋的上的标高点来控制砼楼板面的高度,那质量就没得说了,实际施工砼楼板高差一般都比测量误差大多了。

 发表于2005-12-30   |  只看该作者      

4

看来你是新手,大尺寸控制好,因障碍物钢尺稍微有点弯曲,就你自己估计一下调整一点就可以了,尽量在同一起量点吊钢尺的话,到最后误差是不会大的。

 发表于2009-05-17   |  只看该作者      

5

我们这里是用的塔吊做的标记,每层用大钢尺从正负零上拉。

奖励      

  • 奖励于 2009-05-17 18:45:23

 发表于2009-05-17   |  只看该作者      

6

以前在现场的时候一般在结构楼板面施工完成后沿外墙转角柱起始标高用钢尺上引,在用水准仪在该层的主要柱筋上测一道500mm高的水平线,用红蓝笔画线,在贴上白色胶布,这个在我理解主要是为木工支设模板和层高控制而进行的。要控制墙体混凝土浇筑高度,要以直接根据500mm线向上引测模板顶面的标高,并做好标记,到时即可用钢尺进行现场控制(模板支设要足够稳定);最好还是沿500线向上在引一道控制线,这样控制就有相对准确点。

奖励      

  • 奖励于 2009-05-17 18:45:34

 发表于2010-05-05   |  只看该作者      

7

个人觉得:在100mm的地方做一个50线的推广,正如6楼朋友说的向上引一道控制线。更便于施工。最好还是不用大尺来控制标高,容易累积误差,大尺在完成几层后符合时可以做参考用。轴线控制大尺寸,注意调整误差就好。