超大面积钢筋混凝土地面结构无缝施工技术

发表于2005-12-25     6685人浏览     25人跟帖     总热度:67  

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2005-12-25   |  只看该作者      

2

我认为好像不能叫做无缝,如果不分块一次性进行浇筑,也许才是无缝,是吗??

 发表于2005-12-25   |  只看该作者      

3

我也较同意二楼的意见,不知其他筑龙朋友怎么看待这个问题

 发表于2005-12-25   |  只看该作者      

4

超长结构无缝施工的基本原理
普通混凝土由于收缩及收缩积累,若一次浇筑往往会出现开裂,因此,设计和施工时规定30~40m须留后浇带。后浇带一般要经过40~60天才能回填,工期延长,而且后浇清理十分麻烦,填充不好还会留下渗漏隐患。
根据补偿收缩原理,经过多年的研究及大量工程实践,在地下工程中,60m长可不设缝;超过60m时,可用膨胀加强带取代后浇带,即在混凝土结构收缩应力最大的地方,多掺入微膨胀高效抗裂防水剂,以较大的膨胀来补偿结构的收缩。膨胀加强带的位置一般设在原后浇带的位置上,其宽度为2m,带的两侧分别设密孔铁丝网,防止带外混凝土流入加强带内。施工时,带外侧用小膨胀混凝土,浇筑到加强带时改用大膨胀混凝土。

 发表于2005-12-25   |  只看该作者      

6

那也就是说所谓无缝施工是相对的喽
喻国斌的论文中并未提及加强带的施工措施,可惜可惜啊

 发表于2005-12-25   |  只看该作者      

7

现在很多地方开始使用加强带了,我就做过,就是把原来的后浇带改为加强带,加强带用高一等级的微膨胀砼浇筑

 发表于2006-01-01   |  只看该作者      

8

加强带加入JM3外加剂,可以同时施工,加快施工进度.只是大面积地面工程中,跳浇板块间最好也要象室外道路做法一样,加圆钢.

 发表于2006-01-01   |  只看该作者      

9

以下是引用farmer82在2005-12-25 16:48:00的发言:现在很多地方开始使用加强带了,我就做过,就是把原来的后浇带改为加强...
施工的实际效果怎么样呢?能解决混凝土收缩裂缝问题吗?混凝土可以共同浇注,不会引起裂缝吗?
持怀疑态度!
后浇带40~60天封闭,混凝土收缩能达到多少啊,120天能达到90%,60天大概才70%左右,这可靠吗?

 发表于2006-01-02   |  只看该作者      

10

现在的工业地面施工真是一个让人头疼的事情,免不了要出现裂缝,观感不好看并且很不好治理,如果跳块真能治理的话也是好办法啊,但本人没有试过,不知效果怎样,请大家告知啊!

 发表于2006-01-02   |  只看该作者      

11

我认为作者所说的无缝,是指的无伸缩缝,无后浇带。
不是无施工缝(如果这个都没有了,叫全无缝怎么样?)
所以我觉得叫无缝技术也没什么不可以的。
跳仓浇筑在大面积地面混凝土施工中不是新鲜事。
不过象作者这么细致的划分和30X30的跳法我还是第一次看到。很有借鉴意义。
不过,我仍然对此方法的效果感兴趣。我们做过一个地面,用的是6米的伸缩缝。感觉上30米方块还是很容易出裂缝的。不知道作者说的这个项目实际效果如何。