地下室的排烟排风的风量问题?

发表于2005-11-30     5389人浏览     20人跟帖     总热度:10  

请教各位前辈:
地下室的排风量跟排烟量相差特别大时(排烟=1.5排风)。地下室分为8个防烟分区,那么要是要计算其中的某个分区的风量的话是怎么样的呢? ⑴面积*120 ⑵面积*60 ⑶体积*换气次数 这里的换气次数为2次(不做车库做其他场合用)
扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2005-11-30   |  只看该作者      

2

兄弟啊,你在这里说的不是很清楚啊,能不能说的更清楚一点?!
排风量可以用换气次数来计算啊,有了排风量,排烟量不也有了吗?
你这里取的换气次数为2次是不是有点小了啊,我觉得应该不小于4次!

 发表于2005-11-30   |  只看该作者      

3

我是是在(暖通空调.动力)这本书上查的在第6页。乒乓球室的换气次数为2次。用2次的换气次数算出的排风量很小4300m3/h左右,不能用单台的离心风机,就用了个双速的。
然后把地下室分成了8个防烟分区,但是在计算的时候,偶不知道怎么取某个分区的风量来计算其对应的凤管水利半径。
这么说。。不知道清楚了么

 发表于2005-11-30   |  只看该作者      

4

你不是知道风量吗?风量除以风速,就得到了风管的截面积,有了这个面积以后可以去查一下标准风管,有与它相当的最好,要是没有相当的也不要紧,你可以根据实际的情况来定风管的尺寸,比如说你就是设计了751.2X423.66的风管,也没有关系,工人师傅也一样能够给你加工,因为风管是用铁皮敲出来的,不是用模子“铸”出来的.
设计风速就可以计算风管水力半径了,设计风速规范上有

 发表于2005-11-30   |  只看该作者      

5

偶倒。。。。。
这些偶都知道啊
偶是不知道这个风量啊

 发表于2005-11-30   |  只看该作者      

6

偶现在是要算这8个分区中的某个分区的风量。这个风量是按下面的哪种方式算呢?
⑴面积*120
⑵面积*60
⑶体积*换气次数

 发表于2005-11-30   |  只看该作者      

7

就用体积*换气次数就可以了啊!!
但是有一点啊,在规范上有这么一条:(是对汽车库通风而言的)当层高小于3M时,按实际高度计算换气体积;当层高大于等于3M时,按3M高度计算换气体积!
不知道你那里是个什么情况

 发表于2005-11-30   |  只看该作者      

8

偶的高度是4.15米。。。
不是做汽车库用滴~~`
是个别墅人家说是要用来做乒乓球室....
但是如果是按换气次数来算的话,算出了管径。此时排风排烟是合用一套系统的。对于同一个分区内排烟量往往不是大得多么,这样相同的管径,流量更大,在排烟的 时候速度不就大了么?不是不利于排烟么?
不好意思。。。真的是很糊涂。。。

 发表于2005-11-30   |  只看该作者      

9

那要算体积的时候就按4.15M算就是了,
是一个别墅?那还用分8他防烟分区吗?用不了那么多吧,一个是不是就够了?!
你可以采用多台风机并联或是采暖变频风机不就行了,

 发表于2005-11-30   |  只看该作者      

10

500多平方米的地方...
偶是看暖通的定期杂志上写是,适当分区能减少投资。
第一次做。。。呵呵

tao...zi

海南 玉林 | 暖通空调

2 关注

1 粉丝

2 发帖

0 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20