漏电火灾报警系统设计浅谈

发表于2005-11-29     1364人浏览     2人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2005-11-29   |  只看该作者      

2

2、 漏电火灾报警系统为具备微机技术,通讯技术的全总线智能型产品,组成分布集散的监控系统,便于设计、施工、布线管理。
1)产品具备标准化接口,监控计算机可对分散的报警器集中调度、控制、保护、监视、显示,达到用电安全管理、控制、保护、分析于一体的通讯智能化系统,并便于实现与消防联动。
2)大屏幕液晶显示,基于WINDOWS平台,全汉化的图形界面,操作人员可通过形象的图形加文字菜单及联机帮助,具有全局事件的响应功能,以动态图和声音提示系统设备的异常。
3)组态软件实现网络管理并具备有事故记录,状态显示、相电压显示,负载功率显示 、漏电动作电流显示 、用户负载档案、故障动作语音提示等功能,所有状态均可在微机的浏览界面上显示刷新。
4)监控系统具有较高的可靠性 , 灵敏度 , 快速响应速度,大容量的记忆存储功能和较高的实用性。
如何把漏电火灾报警系统设计得恰倒好处呢?应把握以下几个问题:
1、掌握设计的范围。
需要考虑漏电火灾报警的,住宅设计限定在每栋住宅进户主电源开关;公共建筑应为人员密集、装修高级、有易燃物品的场所,达到一定的面积空间或功能区。
为了保证人身安全,应按低压配电设计规范要求设置漏电流保护。只需要对其中重要的回路实行系统的检测和控制,如高级宾馆中的总统客房等。
2、防火漏电报警器的设置。
漏电火灾报警系统中防火漏电报警器一般设定漏电动作保护电流为200mA、300mA、500mA。根据不同建筑选用不同的档次。
根据选定的档次要计算某一面积空间或功能区的漏电流可能的实测值。对于较大的区域可能要几个防火漏电报警器。
3、漏电火灾报警系统的电源应按消防电源处理。
ZSG的想法:
漏电火灾报警系统是设计的新课题,规范提出了实时检测和报警双重要求。作者认为对漏电流的实时检测技术目前并不成熟、可以应用的产品很少、掌握过程参数并不重要;重要的是对达到漏电流设定值时系统要作出报警和控制。
如果可以这样认定,只要每一个漏电流保护器带输出辅助接点,消防报警和联动控制系统增加输入/出模块,增加漏电火灾报警显示盘,就完成了漏电火灾的系统计算机管理,构成了完整的火灾报警系统。试想,这样的设计思路每年要为国家节省多少的资金啊!