关于空调风管风口短管的计算

发表于2005-11-17     2381人浏览     6人跟帖     总热度:11  

标签: 空调风管
空调风管按规定风管长度是按中心线长度计算的,但是风口短管是否也按中心线计算呢?如果主管的高度是1米,风口短管长度是0.1米,如果按照这个规则,是不是就可以按0.6米计算了呢?大家讨论一下.
扫码加入筑龙学社  ·  工程造价微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2005-11-18   |  只看该作者      

2

怎么没人回复啊?

 发表于2005-11-19   |  只看该作者      

3

你的这个问题出来以后,我特意问了边上的专业工程师,可是他说,你的这个问题描述的不是很清楚哦~不好回答的~

 发表于2005-11-20   |  只看该作者      

4

哪里不清楚呢?

 发表于2008-08-13   |  只看该作者      

5

一般是不会这么算的
还有看合同怎么签的

奖励      

  • 奖励于 2008-08-13 17:59:21

 发表于2008-08-13   |  只看该作者      

6

空调风管按规定风管长度是按中心线长度计算的,这个是工程量计算规则的说明,已经很清楚了。
按照你说的问题,主管的直径为1米,支管的长度为0.1米,那么应该计算的为0.1+1/2=0.6米。

奖励      

  • 奖励于 2008-08-14 00:25:11

 发表于2011-04-11   |  只看该作者      

7

工程量的计算,这个就按0.6M计算。