●T梁横隔板裂缝问题●解惑重奖$$$★

发表于2005-10-26     10689人浏览     34人跟帖     总热度:12  

本人最近遇到一个难以解释的问题,请大家说说自己的想法!
概况:预制25m预应力T梁,于第20、21片梁拆模时均发现一端端隔板距翼缘板约10~20cm处出现1条或2条横向裂缝,裂缝贯穿整个横隔板(55cm),最严重的已经贯通,最大裂缝宽度0.8mm。现已指令其停工检查分析原因。
背景:原材料均为同一批号并检验合格(P.O 42.5R级水泥、5~25连续继配碎石、细度模数2.65黄砂,BC-500多功能外加剂);施工操作完全相同,且完全符合规范要求;模板为整体定型钢模;附着式结合插入式振捣器振捣;裂缝发现均在拆模时(没有张拉)。
问题:1、裂缝产生的原因可能是什么?
2、为什么最近2片梁出现裂缝,而其它梁没有出现?
3、为什么仅出现在一端横隔板处,而其他地方均没有出现?
__________________________________________
加注:今天上午,第22号梁(新试浇)拆模,邀请了质监站、业主等有关上级部门现场监督观察,结果:同样的部位再次出现同样的裂缝,原因:(没有发现)。
扫码加入筑龙学社  ·  路桥市政微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2015-05-06 10:54:08

 发表于2005-10-26   |  只看该作者      

2

有好的回复、建设性意见的回复,一定给予重奖!!

奖励      

  • 奖励于 2015-05-06 10:54:11

 发表于2005-10-26   |  只看该作者      

3

是不是拆模板用力太大了~~
工人们是不是在用力敲的??

奖励      

  • 奖励于 2015-05-06 10:54:14

 发表于2005-10-26   |  只看该作者      

4

以下是引用fq164166在2005-10-26 10:50:00的发言:是不是拆模板用力太大了~~工人们是不是在用力敲的??...
前面说了,操作工艺都符合要求,没有敲坏的痕迹。
你是第一个参与者,奖励一下先!欢迎继续~~~~

奖励      

  • 奖励于 2015-05-06 10:54:18

 发表于2005-10-26   |  只看该作者      

5

是不是捣固的不够啊~!!出现的问题啊~!

奖励      

  • 奖励于 2015-05-06 10:54:22

 发表于2005-10-26   |  只看该作者      

6

以下是引用yxf251在2005-10-26 11:18:00的发言:是不是捣固的不够啊~!!出现的问题啊~!...
也不是,振捣是附着式结合插入式振捣器进行的,混凝土表面光洁平整,甚至连水孔都没有。
大家继续~~~~

奖励      

  • 奖励于 2015-05-06 10:54:24

 发表于2005-10-26   |  只看该作者      

7

以前没有上述情况!!!!!!!! 1;注意模板使用后变形的情况,模板变形使得拆模就没那么容易了,导致拆摸是受力过大, 2还是拆模时工人不熟练造成偶然性的产生裂缝, 3砼的强度是否到,强度太低拆摸时也容易产生裂缝,(入球早晚的气温差别较大,使得砼的强度未到,而提前拆模或这两片的梁的水灰是否太大也会使得砼的强度上不来)

奖励      

  • 奖励于 2015-05-06 10:54:27

 发表于2005-10-26   |  只看该作者      

8

以下是引用maosong在2005-10-26 13:32:00的发言:以前没有上述情况!!!!!!!! 1;注意模板使用后变形的情况...
就是没有碰到过这样的情况,才让大家讨论的,如果可以解释就求助了!
1、模板设计非常合理,安装拆除也很方便,在拆除隔板一侧模板时就看到裂缝了,所以上述1、2的可能性排除。
2、楼上回复3关于混凝土强度问题也考虑过,可是,如果是这原因,为什么其他任何部位都没有裂缝呢?尤其翼缘板与梁肋交角处都没有出现,这部位应该是应力更集中、厚度差别大的最薄弱部位呀!

奖励      

  • 奖励于 2015-05-06 10:54:31

 发表于2005-10-26   |  只看该作者      

9

如果砼浇注过程中不存在问题,配比没有出现问题,据我们施工的经验分析,有可能是以下情况:
1、因为是最近出现的情况,看是不是模板出现了变形,变形后由于T梁的变截面本身拆模难度大,就容易造成裂纹。
2、模板未变形,在离翼缘板的位置出现,是不是因为拆模时,本身因为翼缘板外侧部位由于天气原因等在自重下沉变形,形成一个内弧角度,拆模时,模板向上撞击T梁翼缘板,导致翼缘板与与腹板连接处开裂,体现在横隔板上。
3、有没有可能使用高强型高效减水剂,水化热大,收缩引起。
因为是最近出现的,不知道后面浇筑的T梁有没有出现,感觉最大可能还是拆模原因。在我这里,出现过翼缘板裂纹现象,经查是出现在拆模过程和砼浇筑时震捣不均匀造成的。

奖励      

  • 奖励于 2015-05-06 10:54:35

 发表于2005-10-26   |  只看该作者      

10

横隔板拆模是用手动葫芦吧!我也遇到过哦!还有脱模剂在这部位是否涂抹均匀了!工人是否还是熟练工!,要说翼缘板处出现裂缝那出现的可能性更大!

奖励      

  • 奖励于 2015-05-06 10:54:38

山路

江苏 南京 | 路桥市政