选择题B卷
1― 1 高层建筑热水采暖系统,建筑高度超过( )m时竖向宜分区。
A 30 B 50 C 100 D 120
提示:暖通规范第4.3.9条规定:超过50m时,宜竖向分区设置。因此
时水系统承压比较高,选择散热器不方便。
答案:B
1―2 计算采暖热负荷时,围护结构的附加耗热量应按其占基本耗热量的百分
率确定,其南向修正率为( )。
A 0~10% B +15%
C -5% D -15%~-30%
提示:暖通规范第4.2.6条规定:南向修正率为-15%~-30%南向受太阳
辐射,热负荷打部分折扣。
答案:D
1―3 楼梯间的散热器尽量布置在( )。
A 项层 B 底层 C 随便哪层 D 中间层
提示:暖通规范第4.3.2条规定。热气流向上飘,楼梯间上下贯通,下
部热上部也就不会冷。反过来上部热下部仍然会冷。
答案:B
1―4 采暖建筑玻璃外窗的层数与下列哪个因素无关。
A 室外温度 B 室内外温度差
C 朝向 D 墙体材料
提示:热工规范第4.4.5条规定,采暖建筑玻璃外窗的层数与A、B、C均有关,同时与墙的传热阻也有关,但墙体材料在不提厚度、做法时,并未确定传热阻。
答案:D
1―5 集中采暖系统中不包括下列中的( )采暖。
A 散热器 B 热风 C 热水辐射 D 通风
提示:暖通规范第4章第三~五节中,通风采暖无此提法。
答案:D
1―6 净化空调生产车间应保持( )。
A 正压 B 负压 C 常压 D 无压
提示:不产生有毒、有害气体的空调房间应保持正压,防止门、窗等缝隙渗入房间灰尘等。产生有毒、有害气体的空调、通风房间应保持负压。
答案:A
1―7 下列对空调机的描述,哪一条是正确的?
A 只能降低室内空气温度 B 只能降低室内空气含湿量
C 能降低室内空气温度和含湿量 D 能减少室内空气异味
提示:空调机可降温。当表冷器表面温度低于空气露点温度时,就会结露,产生凝水,这就是去湿,降低了含湿量。
答案:C
1―8 确定空调系统的新风量,下列哪一条因素不必考虑?
A 室内空气的循环风量 B 室内人员的数量
C 需要排除的风量 D 维持正压所需新风量
提示:暖通规范第6.3.14条规定。室内空气经风机盘管或空调机往复循环的风量与新风无关。
答案:A
1―9 房间较多且各房间要求单独控制温度的民用建筑,宜采用( )。
A 全空气系统 B 风机盘管加新风系统
C 净化空调系统 D 恒湿恒湿空调系统
提示:暖通规范第6.3.9条规定,空调房间较多且房间要求单独调节的建筑物,宜采用B。
答案:B
1―10 高大空间的公共建筑如体育馆、影剧院等,宜采用下列中的哪种空调系
统?
A 全空气空调系统 B 风机盘管加新风空调系统
C 净化空调系统 D 分散空调系统
提示:B、D不能满足大射程要求和易检修要求。C没有必要。A可满足要求。
答案:A
1―11 机械通风系统进风口的底部距室外地坪,不宜小于( )m。
A 0.5 B 1.0 C 2.0 D 3.0
提示:暖通规范第 5.3.4条规定:进风口的底部距室外地坪,不宜低于2m。
答案:C
1―12 对可能突然散发大量有害气体的生产厂房应设置( )。
A 进风 B 排风 C 事故排风 D 排烟
提示:暖通规范第 5.4.1条规定,上述厂家应设C。
答案:C
1―13 影响空调建筑耗能的因素很多,下列中哪一条影响最小?
A 朝向 B 体形
C 窗大小 D 外装修样式
提示:《民用建筑节能设计标准》(以下简称节能标准)第4.1.1条、第4.1.2条、第4.2.2条规定涉及到A、B、C、D无规定。
答案:D
1―14 炎热地区的民用建筑和工业辅助建筑物,避免屋面受太阳辐射的较好方
式是( )。
A 采用通风屋面 B 增加净空高度
C 加吊顶 D 增加屋顶厚度
提示:热工规范第5.2.1条规定,宜采用A。
答案:A
1―15 下列几条节能措施中,哪一条不正确?
A 用传热阻值大的材料作外墙
B 用传热系数大的材料作外墙
C 用传热系数小的材料作外墙
D 用导热系数小的材料作外墙
提示:A传热系数小,C传热系数小,D亦是传热系数小。B传热系数大,不节能。
答案:B
1―16 下列几条中哪条与节能无关?
A 体型系数 B 开间大小
C 窗墙比 D 朝向
提示:节能标准第4.1.1条、第4.1.2条、第4.2.4条规定涉及到A、C、D。B未涉及。
答案:B
1―17 热水采暖系统膨胀水箱的作用是( )。
A 加压 B 增压 C 减压 D 定压
提示:膨胀水箱的作用,一是定压,使采暖系统全部、始终充满水,最高点不倒空、不气化,最低点不超压;二是容纳系统中的水受热膨胀后多余的水不浪费。
答案:D
1―18 锅炉房辅助间、生活间等通向锅炉间的门向哪个方向开启?
A 向辅助间、生活间等 B 向锅炉间
C 向哪个方向均可 D 无规定
提示:锅炉房规范第5.3.7条规定。以利疏散。
答案:B
1―19 氨制冷机房应满足下列要求
A 严禁采用明火采暖
B 设事故排风
C 事故排风机排风量换气次数每小时不少于12次且事故排风机送风
防爆型
D 同时满足A、B、C
提示:暖通规范第7.8.3条规定:A、B、C要同时满足。
答案:D
1―20 空气调节冷热水温度,一般采用以下数值,哪一项不正确
A 冷水供水温度7oC
B 冷水供回水温差5oC
C 热水供水温度60oC
D 热水供回水温差2oC
提示:暖通规范第6.4.1条规

 发表于2005-10-05   |  只看该作者      