[QC成果]提高高强度混凝土施工质量成果汇报,22页,编制于2015年。内容详细,可供参考。
工程概况
高层建筑,建筑耐火等级主体为一级,地下室为一级,强、弱电间为一级;抗震设防烈度为7度。地下一、二层为车库及储藏室,地上1至4层为商业用房,5至29层为住宅。本工程总建筑面积36030.6平米,建筑高度95.75m。本工程为框剪结构,框架柱截面尺寸为1.1m×1m,混凝土强度等级如下:负二层至地上六层为C60,属高强度混凝土,七至十一层为C55,十二至十六层为C50,十七至二十层为C40,二十一层至顶为C30。
……
针对养护方式不当,采取以下措施
1、确定养护方法:拆模后立即用塑料薄膜包裹严密,经常浇水,保障薄膜内一直水蒸汽和凝结水。
2、责任落实到人。指定两人为专业养护人员,每天喷水养护两至四次,养护十四天。
3、冬期施工无法浇水养护时,延长拆模时间,侧模在混凝土浇筑48小时后方可拆除,拆除后立即塑料薄膜包裹严密,外部用棉毡绑牢保温。
……