门诊综合楼空调通风及防排烟设计施工图

发表于2016-07-29     1907人浏览     3人跟帖     总热度:553  

筑龙币+0

匿名

  • 文件格式:dwg
  • 文件大小:5.62MB
  • 等级:
  • 设计说明:有
  • 建筑功能:医疗
  • 高度类别:高层建筑
  • 建筑面积:19923㎡
  • 地上层数:6层
  • 地下层数:1层
  • 图纸深度:施工图
  • 设计内容:空调,通风,防排烟
  • 冷热源:电动压缩式冷水机组
  • 空调系统:制冷剂系统
  • 全空气系统:变风量
  • 送风方式:侧面送风,散流器送风
  • 项目位置:山东

内容简介

一、工程概况
  门诊综合楼总建筑面积为19923平方米(未含地下室4243平方米),由地下一层及地上七层构成.其中地下室为制冷机房,热交换器室,泵房,高低压配电等;一层为门诊,住院大厅,中,西医药房,输液,急诊部等;二层为检验科,妇产科,大外科,口腔科等;三层为特检科,理疗科,儿科,内科等;四层为皮肤科,五官科,病房等;五至七层为各科病房.
  
  二、空调系统
  1.一层门诊大厅选用立柜式空调机,由风管配套连成一体的铝合金条形送风口和散流器送风,回风设回风口.其余房间均选用风机盘管配套散流器送风或采用卡式风机盘管四向出风.空调柜机置于二层专用的空调机房内,风管穿楼板.同时每个房间送入适量新风.
  2.二至七层各科诊室,治疗用房,机房和病房等均选用风机盘管配套散流器送风,电梯厅和会议室采用风机盘管侧送风,中厅四周的走廊和候诊区采用卡式风机盘管四向出风.同时每个房间送入适量新风.
  3.空调风管采用带保温的复合风管.
  
  三、通风系统
  1.对无外窗的内房间,内走道设置了排风装置.
  2.对卫生间设置了防潮型带止回阀吸顶式换气扇.
  
  四、消防排烟系统
  1.本门诊综合楼设置了十套排烟系统,其中地下车库设置了两套排烟系统;主楼内走道设置了两套排烟系统;一层内区设置了两套排烟通风合用系统;裙房内走道设置了6套排烟系统.每层均设置板式排烟口(或消防多叶排烟口),板式排烟口平时常闭,由火灾信号或手动开启, 同时联动上层排烟口及排烟风机启动.
  
  五、节能措施
  1.柜式空调机,风机盘管,吊装式空调机组回水管上均设置温控装置.
  2.冷水机组选用全电脑自控系统.当系统负荷下降后可自动卸载.
  3.所有空调,消防用电设备均选用高效节能产品.
  4.所有空调水泵均配置变频电控柜,以达到降低运行费用的目的.

门诊综合楼空调通风及防排烟设计施工图

门诊综合楼空调通风及防排烟设计施工图-一层空调风管平面图.jpg

一层空调风管平面图.jpg

门诊综合楼空调通风及防排烟设计施工图-地下层消防通风平面图.jpg

地下层消防通风平面图.jpg

门诊综合楼空调通风及防排烟设计施工图-四层空调水管平面图

四层空调水管平面图

门诊综合楼空调通风及防排烟设计施工图-六层空调风管平面图.jpg

六层空调风管平面图.jpg

门诊综合楼空调通风及防排烟设计施工图-水系统图.jpg

水系统图.jpg

门诊综合楼空调通风及防排烟设计施工图-空调机房图.jpg

空调机房图.jpg

门诊综合楼空调通风及防排烟设计施工图-六层消防通风平面图.jpg

六层消防通风平面图.jpg

门诊综合楼空调通风及防排烟设计施工图-四层空调水管平面图.jpg

四层空调水管平面图.jpg

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:dwg
  • 文件大小:5.62MB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2016-07-29   |  只看该作者      

2

图纸丰富、资料完整清晰,推荐!

 发表于2017-12-10   |  只看该作者       筑龙币+100

3

谢谢分享!资料非常好,价值高!

 发表于2020-05-26   |  只看该作者       筑龙币+10

4

非常实用,很好!!!

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20