内容简介
一、工程概况
门诊综合楼总建筑面积为19923平方米(未含地下室4243平方米),由地下一层及地上七层构成.其中地下室为制冷机房,热交换器室,泵房,高低压配电等;一层为门诊,住院大厅,中,西医药房,输液,急诊部等;二层为检验科,妇产科,大外科,口腔科等;三层为特检科,理疗科,儿科,内科等;四层为皮肤科,五官科,病房等;五至七层为各科病房.
二、空调系统
1.一层门诊大厅选用立柜式空调机,由风管配套连成一体的铝合金条形送风口和散流器送风,回风设回风口.其余房间均选用风机盘管配套散流器送风或采用卡式风机盘管四向出风.空调柜机置于二层专用的空调机房内,风管穿楼板.同时每个房间送入适量新风.
2.二至七层各科诊室,治疗用房,机房和病房等均选用风机盘管配套散流器送风,电梯厅和会议室采用风机盘管侧送风,中厅四周的走廊和候诊区采用卡式风机盘管四向出风.同时每个房间送入适量新风.
3.空调风管采用带保温的复合风管.
三、通风系统
1.对无外窗的内房间,内走道设置了排风装置.
2.对卫生间设置了防潮型带止回阀吸顶式换气扇.
四、消防排烟系统
1.本门诊综合楼设置了十套排烟系统,其中地下车库设置了两套排烟系统;主楼内走道设置了两套排烟系统;一层内区设置了两套排烟通风合用系统;裙房内走道设置了6套排烟系统.每层均设置板式排烟口(或消防多叶排烟口),板式排烟口平时常闭,由火灾信号或手动开启, 同时联动上层排烟口及排烟风机启动.
五、节能措施
1.柜式空调机,风机盘管,吊装式空调机组回水管上均设置温控装置.
2.冷水机组选用全电脑自控系统.当系统负荷下降后可自动卸载.
3.所有空调,消防用电设备均选用高效节能产品.
4.所有空调水泵均配置变频电控柜,以达到降低运行费用的目的.
一层空调风管平面图.jpg
地下层消防通风平面图.jpg
四层空调水管平面图
六层空调风管平面图.jpg
水系统图.jpg
空调机房图.jpg
六层消防通风平面图.jpg
四层空调水管平面图.jpg
免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。
简介
二维码(建议尺寸80*80)